(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Разрабатываем проект для объекта в Амурской области. температура наиболее холодных суток -44 с обеспеченностью 0,98, наиболее холодной пятидневки -41 с обеспеченностью 0,98, Абсолютный годовой минимум - -52 градуса С. Эксперт настаивает на том, что не возможно применять кабельные линии марки ВБбШвнг для прокладки по кабельным эстакадам. Вопрос- по каким климатическим параметрам все таки выбирается климатологическое исполнение кабельно-проводниковой продукции? (Эксперт настаивает на абсолютном минимуме, хотя Новосибирск находится в таком же климатическом районе с такими же параметрами, и ни когда проблем с температурами не было) Как отбиться от эксперта?

Инженер (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Августа 2015 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Пункт 8.5 гост 15150-69 (изм 5)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Августа 2015 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Но вообще надо бы кабель в исполнении хл для исключения таких вопросов
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Августа 2015 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Volk а процитировать данный пункт не могли бы? Не могу найти в данном изменении такого пункта, или же вы опечатались имея ввиду пункт 4.5?

Инженер (Новосибирск, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Августа 2015 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

для кабелей ХЛ от Камкабеля характеристики:
Температура окружающей среды, верхний предел [°C]   +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C]   -50
у нас -52

Инженер (Новосибирск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Августа 2015 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

А кабель открыто проложен?

? (Челябинск, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Августа 2015 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

да, по эстакаде в лотке

Инженер (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Августа 2015 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Ув. Proectnsk!
Для проверки соответствия электротехнических изделий климатическим условиям следует пользоваться действующими редакциями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89 и стандартов (технических условий) на конкретное изделие. Учитывая, что подобные вопросы комплексные, могут зависеть от нюансов (отдельных ссылок, примечаний), то обязательно следует пользоваться актуальными редакциями документов, в частности изм. 5 ГОСТ 15150-69. Это я и имел ввиду, а  не только то, что конкретно данный пункт имеет изменение в ревизии 5.
Цитирую предлагаемый для использования в вашем случае пункт стандарта:
Цитата
8.5. Поставка изделий в исполнении У в пункты, расположенные в макроклиматическом районе с холодным климатом, может быть допущена, если средняя из абсолютных годовых минимумов температура воздуха в данном пункте не ниже минус 45 °С.

Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Августа 2015 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

в моем случае -52 и данный пункт не проходит. данный ГОСТ изучил еще утром. попробуем поменять марку кабеля на ВБШвнг(А)-Ls-хл с мин температурой -60 спасибо за помощь

Инженер (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Августа 2015 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Для того что бы знать подходит или нет нужны данные, которые вы не представили, но, возможно, вы их и не достанете- среднее значение абсолютных минимумов
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Августа 2015 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

не достанем тут верно подмечено. изыскатели такие данные не предоставили, потому эксперт и заострил на этом пункте внимание, будем менять кабель

Инженер (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Августа 2015 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Можно еще взять кабель ухл1 (например для аэс : ) )
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Августа 2015 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

будет слишком через чур круто для железнодорожной станции не общего пользования)

Инженер (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Августа 2015 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Есть у меня ощущение, что средняя из минимальеых будет приблизительно как минимальная обеспеченностью 0.98 ...но это, конечно, к изысканиям не пришьешь..
А кабели для аэс дороже, но не в разы, зато лучше
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Августа 2015 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Например, по ТУ 16.К71-310-2001 (с изм.)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines