Кабельная линия в Амурской области. По каким климатическим параметрам подбирается кабель?
|
Количество просмотров - 2458
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Proectnsk
|
Доброго времени суток. Разрабатываем проект для объекта в Амурской области. температура наиболее холодных суток -44 с обеспеченностью 0,98, наиболее холодной пятидневки -41 с обеспеченностью 0,98, Абсолютный годовой минимум - -52 градуса С. Эксперт настаивает на том, что не возможно применять кабельные линии марки ВБбШвнг для прокладки по кабельным эстакадам. Вопрос- по каким климатическим параметрам все таки выбирается климатологическое исполнение кабельно-проводниковой продукции? (Эксперт настаивает на абсолютном минимуме, хотя Новосибирск находится в таком же климатическом районе с такими же параметрами, и ни когда проблем с температурами не было) Как отбиться от эксперта?
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Пункт 8.5 гост 15150-69 (изм 5)
|
|
|
|
Vоlk
|
Но вообще надо бы кабель в исполнении хл для исключения таких вопросов
|
|
|
|
Proectnsk
|
Уважаемый Volk а процитировать данный пункт не могли бы? Не могу найти в данном изменении такого пункта, или же вы опечатались имея ввиду пункт 4.5?
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Proectnsk
|
для кабелей ХЛ от Камкабеля характеристики: Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50 Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50 у нас -52
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
А кабель открыто проложен?
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Proectnsk
|
да, по эстакаде в лотке
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Ув. Proectnsk! Для проверки соответствия электротехнических изделий климатическим условиям следует пользоваться действующими редакциями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89 и стандартов (технических условий) на конкретное изделие. Учитывая, что подобные вопросы комплексные, могут зависеть от нюансов (отдельных ссылок, примечаний), то обязательно следует пользоваться актуальными редакциями документов, в частности изм. 5 ГОСТ 15150-69. Это я и имел ввиду, а не только то, что конкретно данный пункт имеет изменение в ревизии 5. Цитирую предлагаемый для использования в вашем случае пункт стандарта: 8.5. Поставка изделий в исполнении У в пункты, расположенные в макроклиматическом районе с холодным климатом, может быть допущена, если средняя из абсолютных годовых минимумов температура воздуха в данном пункте не ниже минус 45 °С.
|
|
|
|
Proectnsk
|
в моем случае -52 и данный пункт не проходит. данный ГОСТ изучил еще утром. попробуем поменять марку кабеля на ВБШвнг(А)-Ls-хл с мин температурой -60 спасибо за помощь
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Для того что бы знать подходит или нет нужны данные, которые вы не представили, но, возможно, вы их и не достанете- среднее значение абсолютных минимумов
|
|
|
|
Proectnsk
|
не достанем тут верно подмечено. изыскатели такие данные не предоставили, потому эксперт и заострил на этом пункте внимание, будем менять кабель
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Можно еще взять кабель ухл1 (например для аэс : ) )
|
|
|
|
Proectnsk
|
будет слишком через чур круто для железнодорожной станции не общего пользования)
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Есть у меня ощущение, что средняя из минимальеых будет приблизительно как минимальная обеспеченностью 0.98 ...но это, конечно, к изысканиям не пришьешь.. А кабели для аэс дороже, но не в разы, зато лучше
|
|
|
|
Vоlk
|
Например, по ТУ 16.К71-310-2001 (с изм.)
|
|
|
|
|