Подстанция 2КТП(С)-2500-6/0,4. Греется сердечник силового трансформатора ТЛС-2500-6/0,4?

Количество просмотров - 5211
(ссылка на эту тему)
Night Fox
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Августа 2015 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Поставили Заказчику двухтрансформаторную подстанцию 2КТП(С)-2500-6/0,4. В качестве силовых трансформаторов установлены Итальянские сухие трансформаторы с литой изоляцией ТЛС-2500-6/0,4.
Один трансформатор работает на номинальную нагрузку и имеет нагрев в сердечнике 30 град.С.
Второй трансформатор работает на холостом ходу и имеет нагрев 130 град.С.

Вопрос: чем может быть спровоцирован нагрев сердечника трансформатора (обмотки не греются, видимых дефектов магнитопровода нет).

Как вариант: возможно на первичной обмотке повышенное напряжение и сердечник переходит в насыщение - отсюда и температура? или длинные провода до трансформатора?

Высказывайте свои предположения.
Спасибо.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2015 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

перекиньте нагрузку на второй и сравните режимы работы

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Night Fox
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2015 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Это самое простое, что можно было бы сделать, но у Заказчика с этим возникли какие-то проблемы.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Августа 2015 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

тогда вы сразу определить возможную причину - может это нормальный режим работы данного трансформатора?

или попробуйте перекинуть часть нагрузки - как будет изменяться температура сердечника?

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Августа 2015 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Нельзя исключать ошибку замера температуры (на одном - странно низкая температура, на втором высокая).
Для контроля если есть возможность сравнил бы IххUхх, если есть с чем сравнивать
Если нет видимых повреждений (транспортировка, монтаж) и все железяки предназначенные для транспортировки сняты примонтаже, похоже на дефект сборки магнитопровода (думаю сопротивление первичной обмотки контролировалось при монтаже). Импортное не значит качественное.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Августа 2015 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

При неравномерной нагрузке фаз трансформатора токи нулевой последовательности создают магнитные потоки нулевой последовательности, которые, замыкаясь по сердечнику, ярмам и баку трансформатора, индуктируют в них вихревые токи, что приводит к значительному нагреву этих элементов, трансформаторного масла и обмоток.


Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Августа 2015 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Нельзя исключать ошибку замера температуры

А вы пирометром температуру измеряли или основываетесь на показаниях датчиков температуры? Датчики могут врать, или быть не подключены, или быть подключены не туда. Уточните.
Раз на холостом ходу железо греется, значит есть только две версии. Первая - где-то что-то не дотянуто из болтовых соединений, но тогда он шуметь должен громче того, что под нагрузкой. Вторая - дефекты в изоляции листов стали, из которых собран сердечник. И в том, и в другом случае необходимо выставлять претензии к заводу - изготовителю. Если температура на самом деле такая.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Night Fox
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Сентября 2015 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня!

Проблема решилась выездом нашего специалиста.
Приехав на объект Заказчика, были выполнены замеры температуры. Температура не превышала нормы.
Выяснилось, что прибор Заказчика был неисправен.

Всем спасибо.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Сентября 2015 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Вам спасибо, что сообщили результат (ответ на загадку).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1554, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines