Электроснабжение и молниезащита досугового центра. Замечания экспертизы

Количество просмотров - 9486
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Августа 2015 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Друзья!
Снова вопросы:
1. Предусмотреть возможность подключения объекта к сети Интернет ввиду наличия в здании помещений библиотеки, кабинетов школы международного общения  - помещений оснащенных ПЭВМ и в соответствии с требованиями  п. 4.19 СП118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»

в ТЗ и близко никакой локалки не было. говорят, что, не проектируя ее, мы нарушаем СП.... впервые с таким сталкиваюсь...


2. В представленном комплекте ПСД не предусмотрена молниезащита здания в соответствии с требованиями  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»

по РД объект попадает в зону, где дождей меньше 10 часов. но указывают, что по СО нужно делать молниезащиту.


3. Проектом неверно определена степень обеспечения надёжности электроснабжения комплекса. Не учтено наличие в составе здания  МУ КДЦ «Радуга» блока административных помещений с численностью работающих 50 человек, блока спортивного зала, помещений для занятия творчеством.

работающих 25, ДК на 400 мест в поселке, есть еще спортзал (кол-во неизвестно), категория 3, говорят, что нужно 2....


4. При наличии в здании электроприёмников, требующих первой степени обеспечения надёжности электроснабжения, рекомендуется  выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР, в соответствии с требованиями п. 7.9 СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж  электроустановок жилых и общественных зданий». Проектом зрительного зала  с суммарным количеством мест 400 человек  не представлены характеристики двух независимых источников  электроснабжения, не выполнены требования  Главы 7.2, п. 7.2.15 аб.3, аб.4 ПУЭ (7 издание)

ответ: "Для обеспечения 1 категории электроснабжения автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, предусматриваются источники бесперебойного питания (п.5.2 СП 31-110-2003).
Для бесперебойной работы аварийного освещения светильники снабжены встроенными источниками питания. Согласно ПУЭ 7.2.15 аб.3 ВРУ имеет 2 секции шин. Питание секций предусматривается отдельными взаимно резервируемыми линиями от ТП-14-11 фидеров №2 и №11" - не устроил.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2015 года, 06:17
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003
табл. 5.1 ( если МУ КДЦ «Радуга» имеет районное значение, то категория II)

ПУЭ
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

ГОСТ 30331.1-2013
20.26 источник питания: Электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования электрической энергии или изменения её характеристик.

но указывают, что по СО нужно делать молниезащиту

на какой пункт СО ссылаются?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2015 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)


СП 31-110-2003
табл. 5.1 ( если МУ КДЦ «Радуга» имеет районное значение, то категория II)

ПУЭ
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

ГОСТ 30331.1-2013
20.26 источник питания: Электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования электрической энергии или изменения её характеристик.

но указывают, что по СО нужно делать молниезащиту

на какой пункт СО ссылаются?


на пункт не ссылаются, написала, как прислали мне [улыбка]

не поняла по поводу второго источника. по сп-31 ибп подходят для пожарки, если 3категория в здании, а для светильников?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Августа 2015 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

на пункт не ссылаются, написала, как прислали мне

Экспертиза обязана приводить НТД на основании чего требуют и выглядеть это должно так "Предусмотреть присоединение светильников наружного освещения при прокладке в опорах кабелем с медными жилами (п. 6.1.16 ПУЭ)."

Почему вы решили что у вас 3 категория?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Августа 2015 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)


на пункт не ссылаются, написала, как прислали мне

Экспертиза обязана приводить НТД на основании чего требуют и выглядеть это должно так "Предусмотреть присоединение светильников наружного освещения при прокладке в опорах кабелем с медными жилами (п. 6.1.16 ПУЭ)."

Почему вы решили что у вас 3 категория?

ДК с кол-вом людей менее 800 в зале, персонала 25 чел, объект в поселке (может, конечно, и районное значение?)
при проектировании учитывали эти параметры, на присутствие спортзала и библиотеки как-то внимания, видимо, не обратили.

уже 3й объект защищаю, который делали до меня. все уволились, я отдуваюсь. теперь как обычно сроки горят, разобраться толком не дают.
поэтому прошу помощи, одна голова хорошо, а две лучше)))

смотрю СО, не могу найти определения необходимости молниезащиты. в РД все четко в таблице. эксперт сказала, что РД старое (хотя сама его в замечании приводит) и руководствоваться СО. пункт даже устно не назвала.

локальная сеть? можно ее как-то обойти? получается вдогонку еще один проект делать(

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Августа 2015 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

одна голова хорошо, а две лучше)))

низко вы цените форум, всего одну "голову" выделили [улыбка]
локальная сеть? можно ее как-то обойти? п

объем проекта определяется Техзаданием заказчика. Не было в ТЗ локалки - отбивайтесь - ведь заказчик мог нанять на проектирование СКС другую фирму.
РД старое

Где-то на форумах было разъяснительное письмо, что обе инструкции действующие и проектная организация вправе применять любую. СО вовсе не отменяет РД. В некоторых вопросаз РД "глубже" рассматривает...
Присоединяюсь ко всем форумчанам, такой объект надо питать по 2 категории. Если всего один источник в поселке - ставить ДЭС (и на стадии проект прописывать - ПОСТОЯННО работающую, а не резервную)

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Августа 2015 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Если всего один источник в поселке - ставить ДЭС (и на стадии проект прописывать - ПОСТОЯННО работающую, а не резервную)

Почему постоянно работающую?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Августа 2015 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ (и вверху приводилось уже): .. в нормальном режиме питать от ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ источников...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Августа 2015 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

а уж как там будут эксплуатировать - это проблемы эксплуатации...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Августа 2015 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)


одна голова хорошо, а две лучше)))

низко вы цените форум, всего одну "голову" выделили [улыбка]
локальная сеть? можно ее как-то обойти? п

объем проекта определяется Техзаданием заказчика. Не было в ТЗ локалки - отбивайтесь - ведь заказчик мог нанять на проектирование СКС другую фирму.
РД старое

Где-то на форумах было разъяснительное письмо, что обе инструкции действующие и проектная организация вправе применять любую. СО вовсе не отменяет РД. В некоторых вопросаз РД "глубже" рассматривает...
Присоединяюсь ко всем форумчанам, такой объект надо питать по 2 категории. Если всего один источник в поселке - ставить ДЭС (и на стадии проект прописывать - ПОСТОЯННО работающую, а не резервную)



по локалке ссылаются на СП 118 (4.19* При проектировании в общественных зданиях помещений, оснащенных ПЭВМ, видеодисплейными терминалами и другими средствами электронной техники, следует учитывать требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340 и дополнений к нему, а также предусматривать возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети (Интернет)), что раз не делаем - нарушаем его. не бред ли?

судя по врему, эксперты - короли) не подступишься))
что делать с молниезащитой? [грусть](

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Августа 2015 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

судя по врему, эксперты - короли) не подступишься))

вовсе нет - с ними вполне можно спорить и доказывать свою правоту, опираясь на НТД, только не всегда на это идут заказчики.
По СКС - отбивайтесь, что не было в ТЗ и пусть это решает заказчик.
По молниезащите - ну теперь вроде надо считать риски ( по новым МЭК) и обосновывать отсутствие или наличие молниезащиты

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Августа 2015 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

1. Предусмотреть возможность подключения объекта к сети Интернет ввиду наличия в здании помещений библиотеки, кабинетов школы международного общения  - помещений оснащенных ПЭВМ и в соответствии с требованиями  п. 4.19 СП118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»


Во дурь гонят!
4.19* При проектировании в общественных зданиях помещений, оснащенных ПЭВМ, видеодисплейными терминалами и другими средствами электронной техники, следует учитывать требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340 и дополнений к нему, а также предусматривать возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети (Интернет).

В ответе следует ответить, что локалка и доступ  в интернет не предусмотрены техзаданием. На дурака можно написать, что у системников есть USB порты, в которые возможно подключение 3G модемов =)

Я так понимаю - объект бюджетный и эксперт имеет личную заинтересованность в том, чтобы впихнуть в это здание по максимуму.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Августа 2015 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)


Во дурь гонят!
4.19* При проектировании в общественных зданиях помещений, оснащенных ПЭВМ, видеодисплейными терминалами и другими средствами электронной техники, следует учитывать требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340 и дополнений к нему, а также предусматривать возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети (Интернет).

В ответе следует ответить, что локалка и доступ  в интернет не предусмотрены техзаданием. На дурака можно написать, что у системников есть USB порты, в которые возможно подключение 3G модемов =)

Я так понимаю - объект бюджетный и эксперт имеет личную заинтересованность в том, чтобы впихнуть в это здание по максимуму.

да, совершенно верно, бюджетка. какая у него заинтересованность - не знаю)
а еще я не корректно ответила на замечания, т.к. не приняла их, ее это лично оскорбило.
видимо, должна была все принять и заткнуться без споров и доказательств.

а по молниезащите сослалась на менее 10ч гроз (и плюс ко всему здание 2 кат.огнестойкости). зачем там молниезащита??

риски не рассчитывала никогда, может кто поможет?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Августа 2015 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Из письма 10-03-04/182 "Ростехнадзора":

"Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию."

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Августа 2015 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

С момента публикации письма ситуация с нормами поменялась не раз
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1572, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines