Сообщение #16 : 07 Августа 2015 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

В техэксперте есть примечание

1. РД 34.21.122-87 не приводится в "Перечне нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. П-01-01-2011", утвержденном Приказом Ростехнадзора от 28.07.2011 N 435.

Согласно Письма Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерство энергетики Российской Федерации от 24.10 2011 N 10-2360  указанный документ является действующим.

____________
Ссылка на письмо не открывается у меня.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Августа 2015 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Да и Министерство энергетики РФ, сдается мне, не авторитет в данном случае...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 07 Августа 2015 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

П-01-01-2014
5.2.23
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 07 Августа 2015 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

так и в итоге, мне есть чем апеллировать или нет? [грусть]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Августа 2015 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

в общем, считаю, что права в отказе делать отдельный проект локальной сети и молниезащиты, т.к. локалки в задании нет, молниезащиту определяли по РД (хоть и 87 года, но оно не отменено и проектировщик в праве руководствоваться как им, так и СО или в совокупности).
теперь ГИП настаивает делать все, ибо эксперт не отстанет [грусть]
ну что за люди....

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Августа 2015 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)


П-01-01-2014
5.2.23

А в пункте 5.2.24 СО записан.
Итого 2 документа в перечне.
Как их использовать?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 10 Августа 2015 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)



П-01-01-2014
5.2.23

А в пункте 5.2.24 СО записан.
Итого 2 документа в перечне.
Как их использовать?

в NormaCS РД написано - Не действует - Заменен.
как понимать?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 10 Августа 2015 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Не верьте NormaCS, он частенько врет, рекомендую Техэксперт  http://www.cntd.ru/

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 10 Августа 2015 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)



П-01-01-2014
5.2.23

А в пункте 5.2.24 СО записан.
Итого 2 документа в перечне.
Как их использовать?

Выполнять оба
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 10 Августа 2015 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)


Выполнять оба

короче говоря, если сошлюсь на письмо Ростехнадзора, то все равно получу отказ эксперта и нужно будет выполнять МЗ, хоть по РД и не надо.... по СО так вообще МЗ везде нужно лепить....

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 10 Августа 2015 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Не совсем. Это был ответ Никнейму. В вашем случае перечень и прочее от РТН не имеют никакой силы- неподведомственный объект. Правда у вас могут быть иные проблемы...
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 10 Августа 2015 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)


Не совсем. Это был ответ Никнейму. В вашем случае перечень и прочее от РТН не имеют никакой силы- неподведомственный объект. Правда у вас могут быть иные проблемы...

какие?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 10 Августа 2015 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

В вашем случае перечень и прочее от РТН не имеют никакой силы- неподведомственный объект.


Эмм... а как разобраться подведомственный РТН объект или нет? Мне казалось, что они вездесущи, акромя индивидуального строительства избушек лубяных.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 10 Августа 2015 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)


В вашем случае перечень и прочее от РТН не имеют никакой силы- неподведомственный объект.


Эмм... а как разобраться подведомственный РТН объект или нет? Мне казалось, что они вездесущи, акромя индивидуального строительства избушек лубяных.

Если попал сюда , значит подведомственный

PS есть, правда, мнение, что дескать РТН может проверять СРО и тогда-то он разгуляется..но такой случай не слишком очевиден и напрямую не связан с вопросом, хотя допускаю, что такое может быть
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 10 Августа 2015 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)



Не совсем. Это был ответ Никнейму. В вашем случае перечень и прочее от РТН не имеют никакой силы- неподведомственный объект. Правда у вас могут быть иные проблемы...

какие?

во исполнение 384-ФЗ есть Перечни. В добровольном перечне есть СП 118.13330.2012. Там есть вот что
Цитата
4.21 Молниезащита зданий выполняется с учетом наличия телевизионных антенн и трубостоек телефонной сети или сети проводного вещания. Устройства молниезащиты приведены в [12].

а [12] - это СО 153-34.21.122-2003
А СО списано с МЭК. А в МЭК считались риски. Несмотря на наличие уже ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010, в РФ методика не работает. Формально можно просить добровольно-принудительного (требовать) выполнения молниезащиты для любого туалета на территории вашего объекта, что эксперт и делает
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1456, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines