Электроснабжение и молниезащита досугового центра. Замечания экспертизы

Количество просмотров - 9487
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 11 Августа 2015 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)


Милена-таг
Было время, посмотрел повнимательнее ваш вопрос с молниезащитой. Юридически еще интереснее -
4.21 СП 118 входит в обязательный Перечень к 123-ФЗ. Но, дословно в пункте не написано, что делать надо по СО, написано только-что устройства молниезащиты в СО описываются. Не просто так такая аккуратность, факт. Иначе говоря - юридически вас обязать не могут, попросить - пожалуйста.

попросить здесь не тот вариант [улыбка]) здесь требуют, причем ссылаясь, что СО просто "новее"
короче, кинула сетку, посмотрим, что скажет. хотя щас начнется, по каким параметрам выбрала, что надо сетку, а не отдельный молниеприемник....

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 11 Августа 2015 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

заинтересовал вопрос: что входит в обязанности ГИПа? [улыбка]))
а то как-то повесили на меня все: звони Заказчику, звони эксперту и звони сейчас в их энергоснабжающую, проси ТУ на 2ю категорию....

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 11 Августа 2015 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

 [смех]  подарите ей молниеприемник а ля Эйфелева башня и расчет сделайте не по СО а по СТО Газпром там еще раза в 1,5 жестче требования

Инженер (Новосибирск, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 11 Августа 2015 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

с заказчиком беседовать прерогатива ГИПа, хотя есть ряд вопросов которые специалист может рассказать, ну и с экспертом вы должны общаться, по поводу энергоснабжающей организации так же вопрос ваш если это оговорено в договоре и ТЗ

Инженер (Новосибирск, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 11 Августа 2015 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)


с заказчиком беседовать прерогатива ГИПа, хотя есть ряд вопросов которые специалист может рассказать, ну и с экспертом вы должны общаться, по поводу энергоснабжающей организации так же вопрос ваш если это оговорено в договоре и ТЗ

в ТЗ естественно этого не прописано, потому что всех в поселке устраивала 3я категория))) но они полезли в госэкспертизу...
Заказчик ездил к эксперту, общались два часа, предлагали разные варианты, та сказала - нет, мне нужны ТУ для 2й категории и все. на принцип уже...

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 11 Августа 2015 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

ну на счет ТУ она права в вашем случае.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 11 Августа 2015 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)



подскажите, как быть в аварийным освещением по 3й категории?

Использовать светильники со встроенными акб.

использую, эксперта не устраивает. веди 2 независимые линии и все. акб не второй источник питания

Получите вторую категорию - вопрос электроснабжения аварийного освещения останется.

? (Воронеж, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 11 Августа 2015 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

самостоятельная

Эксперты вообще могут не с кем не работать- потом оспаривай отриц заключение с юристами
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 11 Августа 2015 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

потом оспаривай отриц заключение с юристами


Интересно, существует ли успешная для проектной организации практика в этом вопросе?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 11 Августа 2015 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

что входит в обязанности ГИПа?

ГИП отвечает за принятые проектные решения.
Вот все, что ему может понадобиться для этого - и входит в его обязанности (Надо "продавить" вариант с заказчиком? значит, общение с заказчиком. Надо согласовать отступление с Ростехнадзором? Значит, общение с Ростехнадзором. Надо привлечь субподрядчиков или спец.проектанта? Значит, организацию сего процесса. Надо ответить за гибель людей, случившуюся в выполненном по проекту здании, и судом установлено что из-за нарушения при проектировании п/пож. норм? Значит, придется отбыть в места не столь отдаленные)...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 12 Августа 2015 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)


что входит в обязанности ГИПа?

ГИП отвечает за принятые проектные решения.
Вот все, что ему может понадобиться для этого - и входит в его обязанности (Надо "продавить" вариант с заказчиком? значит, общение с заказчиком. Надо согласовать отступление с Ростехнадзором? Значит, общение с Ростехнадзором. Надо привлечь субподрядчиков или спец.проектанта? Значит, организацию сего процесса. Надо ответить за гибель людей, случившуюся в выполненном по проекту здании, и судом установлено что из-за нарушения при проектировании п/пож. норм? Значит, придется отбыть в места не столь отдаленные)...

мда, у нас каждый спец-т сам звонит заказчику.... ладно, видимо, ответственные гипы все-таки есть, это радует)

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 12 Августа 2015 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Не нормативный документ конечно, но тоже про ГИПа (ГАПа) - С.Г. Фролов "Краткое справочно-методическое пособие главному инженеру (архитектору) проекта".

? (Воронеж, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 12 Августа 2015 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

вопрос: есть ли какие-то нормы для внутрянки связанные с сейсмикой? объект на Камчатке... это надо было закладывать какое-то особенное оборудование??

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 12 Августа 2015 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

По электрике ничего особенного, это для архитектора и конструкторов головная боль... В опроснике для КТП, помню, указывал степень сейсмостойкости до 9 баллов включительно и все. Правда, сегодня слышал, что стадион там проектируют на 10 баллов, так что, посмотрите ТЗ лишний раз.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 12 Августа 2015 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Про гипа
Мдс 11-11.2000
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1600, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines