Электроснабжение и молниезащита досугового центра. Замечания экспертизы

Количество просмотров - 9488
(ссылка на эту тему)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 13 Августа 2015 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Мне тут еще интересно стало:
В рабочем режиме потребители "МУ КДЦ "Радуга" получают питание от разных фидеров ТП 14-11  по двум кабельным линиям (КЛ), взаимно резервируемым друг от друга автоматическими выключателями QF1, QF2,QF3,QF4 с механической блокировкой, находящимися в ВРУ.

Почему у Вас 4 АВ, и что за мех. блокировка такая?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 13 Августа 2015 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

ДЭСка отпадает, придется кучу мероприятий строительных делать. А категорию нужно 2 все таки...

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 13 Августа 2015 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)


Милена-таг, если у Вас есть дымоудаление, то оно обязано быть запитано по I категории от двух независимых источников.
Случайно у Вас еще в довесок противопожарных насосов и электрозадвижек к оным нет?

задвижки есть, аж 2.... насосов не видела
"Электроснабжение автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, предусматривается от источников бесперебойного питания (см. раздел ОС)" - правда спросила, есть ли они реально в проекте- говорят нет....
короче, фиг знает, придется проект переделывать...

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 13 Августа 2015 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

примерно так
* 1.pdf
(1072.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 13 Августа 2015 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Рационального бесперебойника для ДУ, считай, быть не может - нужна большая емкость батарей для нормативного времени работы и большая номинальная мощность ИБП для покрытия пускового тока. И  скорее всего задвижки ваши для противопожарного водопровода установлены, так что и они должны иметь 2 источника.

З.Ы. Вы про отключение вентиляции при пожаре не забыли?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 13 Августа 2015 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

ВРУ...ВРУ..... а ППУ где?[непонятно]

? (Воронеж, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 13 Августа 2015 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)


Рационального бесперебойника для ДУ, считай, быть не может - нужна большая емкость батарей для нормативного времени работы и большая номинальная мощность ИБП для покрытия пускового тока. И  скорее всего задвижки ваши для противопожарного водопровода установлены, так что и они должны иметь 2 источника.

З.Ы. Вы про отключение вентиляции при пожаре не забыли?

отключение предусмотрено

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 13 Августа 2015 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

определение категории (нужно 2, а не 3, но заказчик 2 категорически не хочет и главный энергетик их поселка или чего-то там сказал, что 2я для них бред, второй ТП не будет, дизеля не будет и все у них по 3й в поселке, даже школы и сады....).


Называется нехрен выдумывать, если нет возможности реализовать.
Был у меня заказчик, который хотел торгово-офисное здание в 3 этажа с подземной минипарковкой (дымоудаление)  на 15кВт  по третьей категории запитать от столба

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 13 Августа 2015 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)


ВРУ...ВРУ..... а ППУ где?[непонятно]

Если попробовать вникнуть в схему, то становится заметным, что вся противопожарка сидит на отдельной шине (панели?) ВРУ.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 13 Августа 2015 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)


определение категории (нужно 2, а не 3, но заказчик 2 категорически не хочет и главный энергетик их поселка или чего-то там сказал, что 2я для них бред, второй ТП не будет, дизеля не будет и все у них по 3й в поселке, даже школы и сады....).


Называется нехрен выдумывать, если нет возможности реализовать.
Был у меня заказчик, который хотел торгово-офисное здание в 3 этажа с подземной минипарковкой (дымоудаление)  на 15кВт  по третьей категории запитать от столба

смешно)))

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 13 Августа 2015 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Если попробовать вникнуть в схему, то становится заметным, что вся противопожарка сидит на отдельной шине (панели?) ВРУ.

Сборка ВРУ одна, шины N и PE общие. Вводная панель с двумя АВР? ВРУ и ППУ - две независимые сборки. Кстати стальная шина N спорное решение. 

? (Воронеж, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 13 Августа 2015 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Сборка ВРУ одна, шины N и PE общие

А есть принципиальная разница сплошные PE и N шины или между ними есть кабельная вставка-перемычка?
ВРУ и ППУ - две независимые сборки.

Без опросного листа только по схеме невозможно судить о сборке щита. Вполне возможно, что в одном щите панель ППУ отделена огнестойкими стенками. Хотя я в этом и сомневаюсь.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 13 Августа 2015 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

А что вы тут выдумываете. Ну ка покажите запрет на отдельную панель в общем вру отделенной легкими перегородками...
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 13 Августа 2015 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Фантазия - она такая:
СП 6.13130.2013
4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры.
Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 13 Августа 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Нет запрета.Закрадываются сомнения по наличию этой панели. Просто даже на принципиальных схемах обычно делают разбивку на панели. И как правило они уже типовые (заводские).

? (Воронеж, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55