Детская стоматологическая поликлиника. Оборудование отдельной электрощитовой?

Количество просмотров - 1623
(ссылка на эту тему)
Старик Ромуальдыч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 10 Августа 2015 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток всем!Простите, если вопрос уже задавался.Итак.
Имеем в состоянии капитального ремонта детскую стоматологическую поликлинику ( первый этаж жилого дома 50-х годов постройки).Есть рабочий проект,по которому устанавливается ВРУ.
Вопрос - может ли пожарный инспектор предписать оборудование отдельной электрощитовой с противопожарной дверью? Pуст = 31 кВ,  Pрасч = 21 кВ.
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Августа 2015 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Однозначно не может!
Это не вопрос пожарных какое вводное устройство ставить.
Например: согласно ПУЭ на путях эвакуации допускается установка электрощитов со степенью защиты выше IP31...
А вот если появится всё-таки помещение щитовой, то тогда необходимо будет соблюсти противопожарные нормы к их устройству.

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Старик Ромуальдыч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Августа 2015 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо огромное!
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Августа 2015 года, 23:11
(ссылка на это сообщение)

В России есть нормативный документ - СП12.13130.2009. Было много дискуссий, но позиция, навязанная ВНИИПО, что электрощитовые есть помещения категории Ф5.1. Т.е. подлежат категорированию по пожарной опасности. А далее надо смотреть нормы, если электрощитовая имеет В4, то может дверь ставить и не требуется, а если В3 наверняка надо ставить

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Августа 2015 года, 23:22
(ссылка на это сообщение)

Если брать СП4.13130.2009, то
5.1.10 Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5), категорий В1-В3, размещаемые на объектах жилого и общественного назначения и предназначенные для обеспечения их функционирования, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от других помещений и коридоров:

- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа.

- в зданиях II, III, IV степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Производственные, технические и складские помещения категории В4, размещаемые на объектах жилого и общественного назначения, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 2-го типа.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Августа 2015 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)

Не прав. Действующий документ СП4.13130.2013. Давно не разбирался с такими вопросами

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Августа 2015 года, 23:30
(ссылка на это сообщение)

5.5.7 Размещаемые в пределах объектов Ф3.4, Ф3.5, Ф3.6 помещения производственного назначения (лаборатории, помещения приготовления лекарств, мастерские и т.п.), а также складские помещения (кладовые лекарств и лекарственных материалов, кладовые инвентаря, горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), технические помещения, за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.
4.17 В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1624, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines