Электромагнитные замки. Обязательно ли устанавливать на двери эвакуационных выходов?

Количество просмотров - 15138
(ссылка на эту тему)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 14 Августа 2015 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)


Тов. Госсть в Республике Беларусь ТКП 45-2.02-22-2006 отменен! Да и не был он никогда "Основным документом" по требованиям для эвакуации.

Виноват, отстал от жизни... [шишка]

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Картер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 17 Августа 2015 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

электромагнит

ППБ 01-2014 п.43 – Эвакуац.двери д.б. без змков, или замки без ключа.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Августа 2015 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Возможно речь идет о замках, которые удерживают двери в открытом положении при пожаре? Устанавливаются снаружи на площадке, срабатывают при пожаре и удерживают дверь в открытом положении 90гр.
http://videoglaz.ru/upload/manuals/aler/50a4b3fab80a0.pdf

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Картер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Августа 2015 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Нет, тут речь идет о том, что при эвакуации человек смог выйти из здания не занимаясь поиском по вахтам ключ от эвакуационной двери подняв засов, или провернув защелку сердечника.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Августа 2015 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)


Возможно речь идет о замках, которые удерживают двери в открытом положении при пожаре? Устанавливаются снаружи на площадке, срабатывают при пожаре и удерживают дверь в открытом положении 90гр.
http://videoglaz.ru/upload/manuals/aler/50a4b3fab80a0.pdf

Это точно не имеет ничего общего с пожарной безопасностью!

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 18 Августа 2015 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

С башорга )))
Был свидетелем битвы титанов. Есть у нас пожарный выход, он же по совместительству - курилка. Был на нем замок электрический с карточкой, всех все устраивало. Далее эпизоды удивительной саги о борьбе сил добра со здравым смыслом.
1. Пришли пожарники и сказали что замок не кошерен, ибо в отсутствие электричества его не открыть. Предписали заменить на магнитный. Заменили.
2. Пришли безопасники сказали что магнитный тоже не кошерен ибо в остутствие электричества он открыт, что способствует проникновению врагов. Заменили на механический.
3. Но дверь-то в курилку, так что ключ всегда воткнут в замок и примотали изолентой, чтобы не потерялся.
4. Ключ с изолентой оскорблял чувство прекрасного у офис менеджера, поэтому ключ поместили на резинку в пластиковую коробочку рядом с дверью.
5. Безопасники поставили на пластиковую коробочку маленький замок и надпись "ключ на вахте" (вахтер, очевидно, как капитан корабля будет покидать горящий офис последним)
6. Вахтера задолбали курильщики просящие ключ каждые 5 минут. Маленький ключик воткнут в маленький замок на коробочке в которой лежит большой ключ.
7. Злые инженеры примотали маленький ключик синей изолентой и шутят про геометрическую прогессию.
8. Генеральный (сам курит) собрал митинг. Долго ругался, всем вставил люлей, уволил кого-то из маркетинга и сказал вернуть магнитный замок и установить накидной крючок.
 

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Макеев Андрей Васильевич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Августа 2015 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за помощь и совет очень большое, разобрались и с замками и с неучем инспектором, нашли три тнпа и показали инспектору, у него не нашлось чем ответить, а его предписание идиотски составленное (без ссылки на тнпа ит.д) посчитали полной ахинеей, и решили показать вышестоящему руководству, надеюсь там грамотнее и адекватнее сотрудники. Всем еще раз большое спс.

Монтажник (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
Вчера в 11:33

автор: Dizel 2012
Вчера в 10:08

автор: Файруза
25 Сентября 2024 года, 12:11

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: Met
20 Сентября 2024 года, 16:27

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30

автор: ТатьянаС
15 Августа 2024 года, 20:27

автор: Shvet
13 Августа 2024 года, 07:33

автор: Lancet
09 Августа 2024 года, 17:24

автор: Shvet
02 Августа 2024 года, 07:27

автор: УЦ РЕСУРС
20 Июля 2024 года, 06:31

автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Александр 2023, VadGKorn, ПТЗ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines