КТП мачтового типа мощностью 160 кВА. Типовые проекты, примеры проектов?
|
Количество просмотров - 11751
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Mav
|
К сожалению не могу выложить на форум, так как очень большой объем Выкладывайте в "облако" и ссылку на материал сюда. И все скачают.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Раиса Долгих
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я своему руководству предлагала сделать чертежи самой, но он говорит, что это будет долго...Хотя пока я их ищу, уже бы сама начертила... В любом случае всем огромное спасибо! отсутствие результата - это тоже результат. Во всяком случае, теперь знаю, что этих чертежей нет, нужно делать самой, а это всегда +. за исключением времени. Еще раз спасибо, было приятно пообщаться!
|
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Братцы, подскажите пожалуйста по этим колхозницам, как соотносится с ними п.4.2.126 ПУЭ? и если соотносится, то как это все дело должно выглядеть
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
|
Павел 22
|
Лист 27 колхозница имеется ввиду та которая на четырех приставках
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
Тогда, наверное, никак. Скорее всего на таких МТП трансформатор находится на высоте до 3 метров. А площадка нужна именно для транса.
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Ну как бы я тоже думаю что "наверно", но хотелось бы узнать точно а как предполагается обслуживание КМТП на высоте до 3 метров, с автовышки? ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Или с лестницы, такое вообще в плане организации эксплуатации электрооборудования допускается?
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Павел ЭС
|
ОТУ 32-4863-1. 29 Ограждение ОТУ 32-4863-2 Установочные чертежи Серия 3.017-3 Ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.(здесь столбы ограды и стальные элементы). Если что то не найдете то пишите
|
Проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
ОТУ 32-4863-1. 29 Ограждение ОТУ 32-4863-2 Установочные чертежи Серия 3.017-3 Ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.(здесь столбы ограды и стальные элементы). Если что то не найдете то пишите не нашел ответ на свой вопрос))
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Сomings
|
До 3м включительно - можно. Лестница должна быть соответствующая - с обрезиненными опорами, с крючьями - смотря по обстоятельствам. Выше 3м - со стационарных лестниц. Или автовышки и пр.
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
До 3м включительно - можно. Лестница должна быть соответствующая - с обрезиненными опорами, с крючьями - смотря по обстоятельствам. Выше 3м - со стационарных лестниц. Или автовышки и пр. Спасибо. А это где-нибудь написано(нтд)?
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Сomings
|
помнится, читал я это когда-то в ПТЭЭП. Пункт сейчас сразу не назову. И инженер по ТБ вечно заострял внимание на оборудовании лестниц.
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
Спасибо. А это где-нибудь написано(нтд)? Возьмите типовой проект на свою "колхозницу", он разрабатывается на основе НТД.
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
помнится, читал я это когда-то в ПТЭЭП. Пункт сейчас сразу не назову. И инженер по ТБ вечно заострял внимание на оборудовании лестниц. ПТЭЭП п. 2.1.10 Осмотр и техническое обслуживание высоко расположенных элементов трансформаторов и реакторов (более 3 м) должны выполняться со стационарных лестниц с перилами и площадками наверху с соблюдением правил безопасности как бы здесь про стационарные лестницы идет речь
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
|