Терраса на кровле многоэтажного дома. Как выполнить молниезащиту?
|
Количество просмотров - 6064
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Dpozdnyakov
|
Хорошо, буду ждать письмо!
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
Electroac 36
|
Добрый день. Подскажите какое все таки решения было принято при устройстве молниезащиты террасы на кровле дома???
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Dpozdnyakov
|
ЭнергGO, кстати план кровли Вы так и не прислали) Архитекторы до сих пор не определились?
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
ЭнергGO
|
ЭнергGO, кстати план кровли Вы так и не прислали) Архитекторы до сих пор не определились?
Возможно конечно что то с почтой, но у меня в отправленных письмо с кровлей было отправлено Вам 4.09.2015. На всякий случай повторил
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
ЭнергGO
|
Добрый день. Подскажите какое все таки решения было принято при устройстве молниезащиты террасы на кровле дома???
Посмотрим что предложит товарищ Dpozdnyakov. У меня пока стадия "П" ушла без, так сказать, детальной проработки этого момента. Дальше либо замечания, либо стадия "Р" с уже более проработанными чертежами. Писал письмо "ОВО Веттерманн", они предлагают как наиболее подходящее решение - стержневые молниеприемники. Тросовую защиту не предлагали...но надо сказать, чертежей они не видели, решил пока не отправлять. Когда будет время, и когда будет найдено решение, постараюсь приложить в этой теме что-то по этому вопросу!
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Dpozdnyakov
|
ЭнергGO, кстати план кровли Вы так и не прислали) Архитекторы до сих пор не определились?
Возможно конечно что то с почтой, но у меня в отправленных письмо с кровлей было отправлено Вам 4.09.2015. На всякий случай повторил Нет,ничего не было, последнее это фасады 1 сентября. План кровли получил, расчитаю и предложение выложу.
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
ЭнергGO
|
Приветствую всех! Вчера посмотрел решение по молниезащите от Dpozdnyakov. Спасибо Вам большое! Позже выложу dwg файл на форум! Прошу также ответить на вопрос: молниеприемная сетка устраивается на всех секциях жилого дома?
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Dpozdnyakov
|
Приветствую всех! Вчера посмотрел решение по молниезащите от Dpozdnyakov. Спасибо Вам большое! Позже выложу dwg файл на форум! Прошу также ответить на вопрос: молниеприемная сетка устраивается на всех секциях жилого дома?
Нет, там где установлен 8-и метровый молниеприемник (указаны зоны защиты) сетка не требуется.
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
ЭнергGO
|
Нет, там где установлен 8-и метровый молниеприемник (указаны зоны защиты) сетка не требуется. А на секциях меньшей этажности и эксплуатируемых кровлях (террасах)?
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Dpozdnyakov
|
Нет, там где установлен 8-и метровый молниеприемник (указаны зоны защиты) сетка не требуется. А на секциях меньшей этажности и эксплуатируемых кровлях (террасах)? На террасах МЗ обеспечивается при помощи стержневого молниеприемника, на малоэтажных секциях выполнена сетка.
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
ЭнергGO
|
Понял!
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
ЭнергGO
|
Еще вопрос появился. Для группы жилых домов (5эт), высота около 20 метров. По РД (таблица 3) вроде, молниезащита не нужна. Что скажете?
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Dpozdnyakov
|
Еще вопрос появился. Для группы жилых домов (5эт), высота около 20 метров. По РД (таблица 3) вроде, молниезащита не нужна. Что скажете?
Вы наверно имели ввиду пример, который приведен в РД и расчитан по формулам приложения 3, там было рассмотрено здание высотой 20 м. Суть описанного в РД заключается в оценке необходимости выполнения молниезащиты при тех или иных условиях эксплуатации объекта.
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
Sim
|
Еще вопрос появился. Для группы жилых домов (5эт), высота около 20 метров. По РД (таблица 3) вроде, молниезащита не нужна. Что скажете?
Нет, для зданий степенью огнестойкости І, ІІ. Заземлять только нужно трубостойки телеантен и радиотрубостойки.
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Евген Коч
|
Даа... Здание-то не сгорит (огнестойкое) а вот аппаратуре, где заземлены трубостойки телеантен и радиотрубостойки уж наверняка придёт "кердык" в первый грозовой сезон.
|
Эксперт (Киев, Украина)
|
|
|
|