beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22227
  • Всего тем - 31127
  • Всего сообщений - 288599
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

БКТП 2х2500 кВА. Пример проекта замены трансформатора ТМЗ-2500 на ТМЗ-1000?

Количество просмотров - 3072
(ссылка на эту тему)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Августа 2015 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Прошу помощи, требуется проект на замену трансформаторов, были тмз 2500 будет тмз 1000, покажите что должно быть в проекте? Как выполнить проект? Спасибо.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Августа 2015 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

были тмз 2500 будет тмз 1000

Первый раз слышу, что бы трансформаторы меняли в сторону уменьшения. Да еще минуя столько ступеней.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Августа 2015 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Тмз2500 сейчас запрещены к использованию, с 85 года количество потребителей заметно сократилось, сейчас пришло распоряжение о замене тр-ров, в целях экономии меняют на 1000, что мне делать в этом случае я не знаю, ни разу не сталкивался с проектированием замены тр-ра.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Августа 2015 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Тмз2500 сейчас запрещены к использованию

Можно со ссылку на нтд?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Августа 2015 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Не могу предоставить, нач.энерго службы пояснил что запрет в связи с  конструкцией тр-ра, типо там какоето вредное вещество, в подробности не вдовался, задание есть буду делать. Вот только как делать я не знаю. Есть пример  такого рода проекта,? Можно на повышение мощности, я сам догадаюсь что там мне нужно вставитб и что поменять. Главное видеть что там вообще .

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Августа 2015 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

нач.энерго службы пояснил что запрет в связи с  конструкцией тр-ра

Я бы все-таки поинтересовался что за запрет.
Знаю есть ограничения по установке масляных трансформаторов.
Есть пример  такого рода проекта?

Логика таких проектов одна. Надо показать что было до, что получится после и что для этого надо сделать. Однолинейки, маслоприемники, строительная часть. Дефектная ведомость.
При увеличении мощности РУНН и трансы идут на свалку. Думаю при таком кратном уменьшении вам надо делать тоже самое. Также рассмотрите возможность использования сухих трансформаторов.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сурен
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 17 Августа 2015 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Может ТНЗ, а не ТМЗ. Насчет ограничений не знаю. но запрет на применение есть, да и не выпускают сейчас кажись.

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Августа 2015 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

В связи с уменьшением, а не увеличением мощности вам будет намного проще. Не придется менять сборные шины и оборудование в РУ НН и РУ ВН, питающие кабели и т.п. (если только не из-за плохого состояния). Нужно будет корректировать уставки защит, а также проверить строит. часть - фундаменты под трансф-р и закладные.

Инженер ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Августа 2015 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

но запрет на применение есть

Ссылку в студию.
да и не выпускают сейчас кажись

Вы бы проверяли, прежде чем писать.
Козлов, УЗТТ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Августа 2015 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

там просто ошибка - не ТМЗ (они таки выпускаются), а ТНЗ - запрещены.

Инженер ( ? , Украина)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Августа 2015 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Всё верно стоят тНз, меняем на тМз. Релейку считают и меняют релейщики, моя задача просто поменять, я так понимаю что у меня меняется только сами тр-ры и предохранители, шинопроводы и выкатные остаются.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Августа 2015 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Сразу скажу - я с таким не сталкивался. Но в голову сразу пришло следующее:
Если трансы стоят на рельсах, то надо сравнить встанет новый на старое место. Новый транс скорее всего будет меньше габаритами нежели старый, отсюда может понадобится другая ошиновка для него.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Августа 2015 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

По ошиновке, будетут только добавочные шины к имеющимся. Покажите пример проекта пожалуйста, мне сореинтироваться надо.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Августа 2015 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

будут только добавочные шины к имеющимся

На мой взгляд так делать не стоит: лишние соединения - ниже надежность. Лучше менять целиком, если есть возможность.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Августа 2015 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Опять таки можно ли будет аппараты отстроить на новые токи?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 902, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Posetitel, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен, Khusnitdinof, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines