Сообщение #1 : 17 Августа 2015 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Согласно СНиП 2.04.01-85 необходимо предусмотреть мероприятия по выполнению требований п. 6.7 *, согласно которому гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.
У меня проект жилого 11 этажного дома, необходимо насосная установка. Так вот, потребный напор, по расчету, у получился 46.40 м, и тогда требуемый напор=46.4-10.0(напор гарантированный в сети)=36.40 м - не хватает. Насосная установка у меня  ГРАНФЛОУ УНВ 2 DPV 10/6 2,2 кВт ЧР/К 50 мм Q=9.0 м3/час, Н=48 м

Таким образом, мне нужно предусмотреть регулятор давления. Вопрос:где его поставить?[непонятно]
Первый этаж - офисы, 2 -11 этаж жилая зона. Ставить регулятор на каждом стояке на ответвлении к водомерному узлу для квартир и офисов, т.е. после арматуры и счетчика или же в подвале где-то???

Помогите пожалуйста.

* В1-1 этаж.pdf
(66.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]
* В1-2 -11 этаж.pdf
(82.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]
* В1-подвал.pdf
(68.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]

Проектировщик (Тверь, Россия)
Ja Khve
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2015 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

чердак есть? интересно, что за уменьшение диаметра возле стояков 4, 5.
Если гарантированного напора на 1-й этаж (офисы) хватает, то можно сделать отдельную ветку по подвалу после водомерного узла (до насосной установки) на эти офисы.
а так ставить на каждом ответвлении от стояка, где напор может быть больше 45 метров.. к примеру, 5-й этаж, напор будет примерно
58 м (10м+48м) - 5(этажей)*3м = 43 м, с этого этажа и выше можно регуляторы не ставить.

Главный специалист ВК (Гомель, Беларусь)
Ja Khve
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2015 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

после вентиля/крана, перед счетчиком обычно ставлю регулятор

Главный специалист ВК (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1587, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines