Насосная установка одиннадцатиэтажного жилого дома. Место установки регулятора давления?

Количество просмотров - 1328
(ссылка на эту тему)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Августа 2015 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Согласно СНиП 2.04.01-85 необходимо предусмотреть мероприятия по выполнению требований п. 6.7 *, согласно которому гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.
У меня проект жилого 11 этажного дома, необходимо насосная установка. Так вот, потребный напор, по расчету, у получился 46.40 м, и тогда требуемый напор=46.4-10.0(напор гарантированный в сети)=36.40 м - не хватает. Насосная установка у меня  ГРАНФЛОУ УНВ 2 DPV 10/6 2,2 кВт ЧР/К 50 мм Q=9.0 м3/час, Н=48 м

Таким образом, мне нужно предусмотреть регулятор давления. Вопрос:где его поставить?[непонятно]
Первый этаж - офисы, 2 -11 этаж жилая зона. Ставить регулятор на каждом стояке на ответвлении к водомерному узлу для квартир и офисов, т.е. после арматуры и счетчика или же в подвале где-то???

Помогите пожалуйста.

* В1-1 этаж.pdf
(66.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]
* В1-2 -11 этаж.pdf
(82.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]
* В1-подвал.pdf
(68.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]

Проектировщик (Тверь, Россия)
Ja Khve
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2015 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

чердак есть? интересно, что за уменьшение диаметра возле стояков 4, 5.
Если гарантированного напора на 1-й этаж (офисы) хватает, то можно сделать отдельную ветку по подвалу после водомерного узла (до насосной установки) на эти офисы.
а так ставить на каждом ответвлении от стояка, где напор может быть больше 45 метров.. к примеру, 5-й этаж, напор будет примерно
58 м (10м+48м) - 5(этажей)*3м = 43 м, с этого этажа и выше можно регуляторы не ставить.

Главный специалист ВК (Гомель, Беларусь)
Ja Khve
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2015 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

после вентиля/крана, перед счетчиком обычно ставлю регулятор

Главный специалист ВК (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 912, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Posetitel, Артём Сергеевич, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines