УЗИП для двух пар проводников. Подключение трёхпроводного термометра сопротивления Pt100?

Количество просмотров - 1891
(ссылка на эту тему)
Вячеслав 1982
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Августа 2015 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Не могу физику явления понять (мучаюсь).

Есть УЗИП специально для 2-х пар проводников 4..20 мА. Есть УЗИП специально для 3-х и 4-х проводных цепей (слаботочных для КИП).
Видел готовые проекты в которых  3-х проводной термометр сопротивления Pt100 подключался на УЗИП для 2-х пар проводников 4..20 мА.

Ответьте пожалуйста можно ли так делать? Если нет, то почему.

Спасибо.

Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2015 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

не путаете?
есть Термометры сопротивления (например TR30 (TR223)) с выходом Pt 100 или 4-20мА

Проектант (Самара, Россия)
Вячеслав 1982
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2015 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Нет, не путаю. В том применении именно 3-х проводная схема у термометра (т.е. нет встроенного преобразователя).
И на УЗИП идет именно 3 провода от термометра. А УЗИП такой же как и тот, на который идет от 2-х датчиков давления (от каждого 4..20 по 2-х проводной петле)

УЗИП.png
 
* УЗИП.png
(24.74 Кб, 1152x648)  [скачать]  [загрузок: 147]
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Августа 2015 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то конечно некорректно применять оборудование не по назначению. По технике дела все зависит от схемы конкретной модели УЗИП. Если там только варисторы, полупроводниковые разрядники, обладающие на низком напряжении высоким сопротивлением, не вносящим сколько нибудь значащую погрешность - будет работать. А если там еще и RLC- фильтры, то дополнительные погрешности неизбежны. Токовый сигнал менее подвержен этим воздействиям, а вот с термосопротивлениями - надо смотреть. Ну а если речь о проектной документации - здесь самодеятельность недопустима, оборудование должно использоваться по своему назначению. Но "человеческий фактор" проявляется и при проектировании.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Августа 2015 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

да, тяжёлое дело [грусть]

Описание PT 2X2-24DC-ST: Защита от перенапряжений для монтажа на DIN-рейке. Предназначена для защиты цепей сигнализации. Устанавливается на входе аппаратуры. Номинальный ток утечки защиты - 10 кА для формы импульса 8/20 μс.
Три конструкции:
Для 2-проводных сигналов, например, в цепях аварийной сигнализации или от датчиков, 4–20 мА.
Для 4 цифровых сигналов, двоичных. Базовая часть для заземленного или не заземленного опорного напряжения. Для 3 или 4-проводной линии резистивных датчиков типа Pt-100.
Для 2-проводных сигналов
http://www.domko.ru/item.php?code_id=6975380&ttype=1

как говорится: на все руки, от скуки [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Вячеслав 1982
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Августа 2015 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Они по этой ссылке перебрали просто для рекламы все варианты. Реально в каталоге PT 2X2-24DC-ST для двух изолированных сигнальных линий, а серия PLUGTRAB PT 4  для сигнальных цепей трех- и четырехпроводных устройств. Вот в моем случае и подключено 3-х проводное устройство на УЗИП для 2-х изолированных линий.

В общем может и правда (как было в ответе) помехи на PT 100 пойдут какие.

А ведь и впрямь есть сопротивление по линиям по 2.2 Ом у PT 2X2-24DC-ST.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2838228&library=usen&tab=1

Т.е. если к нему подключить 3-х проводное PT100 будет лишних 6.6 Ом? У серии PT 4-24DC-ST как раз этого сопротивления нет. (0 Ω (1-2/5-6/7-8/11-12))

Кто разбирается в электронике скажите что нить по этому поводу пожалуйста.



Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 888, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Posetitel, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Артём Сергеевич, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен, Khusnitdinof, УЦ РЕСУРС, Сергей ОВиК, РоманC, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines