Кабель из сшитого полиэтилена. Испытание кабеля?

Количество просмотров - 5758
(ссылка на эту тему)
Daniil
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Августа 2015 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, где можно найти официальное обоснование ГОСТа 55025. А то у меня такая проблема, сдаем объект, а мне говорят почему лаборатория делала испытание по ГОСТу(переменным напряжением 3U0), а не по ПУЭ пункт 1.8.40(60 кВ постоянного напряжения). Им нужно официальное обоснование этого.
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2015 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

а мне говорят почему лаборатория делала испытание по ГОСТу(переменным напряжением 3U0), а не по ПУЭ пункт 1.8.40(60 кВ постоянного напряжения). Им нужно официальное обоснование этого.

Кто говорит?
* Выдержки из ГОСТ 55025.docx
(14.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 327]

еще про кабель

Инженер (Омск, Россия)
Daniil
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Августа 2015 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

Кто говорит?

Это говорит представитель технадзора заказчика

Спасибо за вырезки, но у меня они есть, но этого "представителя" не устраивает это, ему нужно задокументированное предписание, а ГОСТ он называет просто рекомендацией, а по ПУЭ говорит, это обязательное..
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Августа 2015 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

а ГОСТ он называет просто рекомендацией, а по ПУЭ говорит, это обязательное..

Все в точности до наоборот. Уже сто раз обсуждалось на этом форуме.

? (Челябинск, Россия)
Daniil
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Августа 2015 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Нет, в госте так и написанно "рекомендуем испытывать..." вот он и прицепился к этому!
Valter
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2015 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Есть письмо очень интересное от минэнерго, о том что пуэ носит рекомендательный характер..

Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2015 года, 22:25
(ссылка на это сообщение)

Насколько я в курсе событий, заводы-изготовители кабелей из сшитого полиэтилена убрали из своих рекомендаций испытание постоянкой. Поэтому, если ГОСТ технадзору не указ, попробуйте раздобыть рекомендации завода-изготовителя, изготовившего кабель, который испытали. Вообще странно, в Лен. области, например, представителям электролабораторий специально лекции в технадзоре читали о том, что теперь по этому ГОСТу полиэтилен испытывать требуется. А на одном предприятии отказывались от услуг ЭТЛ, которые заявляли, что будут постоянным напряжением кабели испытывать, еще пару лет назад.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Августа 2015 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

убрали из своих рекомендаций испытание постоянкой.

Говорят это ведет к повреждению изоляции.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Августа 2015 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

 

Инженер (Омск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Августа 2015 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

http://www.kp-info.ru/images/File/2011%202%2022-27.pdf

Интересная статья из журнала "Наука и Техника"

Правда это немного не по теме (про испытания написано, но оч. немного)

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Августа 2015 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)

испытание кабелей со СПЭ изоляцией не отличается от процедуры испытаний других типов кабеля. Основное отличие – невозможность применения выпрямленного повышенного напряжения при испытаниях. Приложение постоянного напряжения к изоляции кабелей из СПЭ приводит к образованию локальной концентрации электрического поля между внутренним и внешним слоем изоляции. Это поле может привести к скользящим разрядам и пробою кабеля или концевых кабельных муфт.
Оптимальным методом испытания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, который в последнее время все чаще применяется, является испытание испытание СПЭ кабелей повышенным напряжением сверхнизкой частоты (СНЧ). Такой метод испытаний установлен многими международными стандартами, например МЭК 60502-2:2005. Рекомендуется испытывать кабели из СПЭ повышенным напряжением СНЧ 0,1 Гц. В международных стандартах допускается использовать постоянное напряжение при испытаниях, однако приводится предупреждение о возможности пробоя кабеля.
На практике осуществляется испытание СПЭ кабелей установкой СНЧ, которая обеспечивает формирование напряжения СНЧ частотой 0,1 Гц и выпрямленного повышенного напряжения в диапазоне напряжения до нескольких десятков киловольт.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Августа 2015 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

 

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 31 Августа 2015 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

 

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 31 Августа 2015 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

  
* VLF_BAUR_copy.pdf
(524.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 191]

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 903, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Posetitel, Артём Сергеевич, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines