beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22227
  • Всего тем - 31127
  • Всего сообщений - 288599
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ-10 кВ на базе стоек СВ 110-3,5. Как рассчитать механическую прочность?

Количество просмотров - 2360
(ссылка на эту тему)
Uwerb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 19 Августа 2015 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Проектировал линию ВЛ-10 кВ, стойки СВ 110-3,5 (опоры П20-3Н, А20-3Н, СИП3 - 50). Линия не имеет поворотов, длина трассы 450м. По всей трассе длина пролетов составляет 30м. Сказали либо уменьшить длину пролетов, либо предоставить расчет на механическую прочность, т.к. гололедный район (V по гололеду, V по ветру). Но опоры уже стоят, и переставлять их по новой будет накладно. Подскажите, пожалуйста, как сделать эти самые расчеты.
В типовом проекте 27.0002 по этим самым опорам (П20-3Н, А20-3Н) указаны габаритные и ветровые пролеты только до lV района по ветру и гололеду (да и то, какие-то большие пролеты, знакомый сказал что так не делают).
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Августа 2015 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

В помощь:

 

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Uwerb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2015 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)


В помощь:
[Вложение №]
[Вложение №]  

Спасибо за ответ. В этих пособиях при расчете не учитываются типы стоек, а как мне казалось должны учитываться (они ведь имеют разные изгибающие моменты). И еще один вопрос: критические пролеты это и есть те самые максимально возможные пролеты при установке? (длина пролетов в моем проекте принята 30м)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2015 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Вы можете их посчитать для своего случая и сравнить с заводскими данными для своего типа стоек. Да, расстояние между опорами не должно превышать эти значения.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2015 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Эти опоры вообще не рассчитаны на установку в данном районе. У нас 4 район по ветру и 4 по гололеду и то на ВЛ-10 ставим опоры на стойках с моментом не менее 5 тс*м. Как у вас так получается? Проект сделали, построили, а потом замечания приходят?

Инженер (Оренбург, Россия)
Uwerb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2015 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

У нас так все время получается  [смех]
В общем, нашел в программе "Электрик" механический расчет опор ВЛ. Но не могу понять, ведется ли тут расчет для промежуточной опоры или для анкерной. Плюс при расчете нет на выбор кабеля СИП, не знаю даже стоит пользоваться этими расчетами или нет
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Августа 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Еще раз повторяю. п. 2.4 ТП 27.0002: "Опоры ВЛЗ 6-20 кВ данного типового проекта разработаны для I-IV районов по гололеду и ветру в ненаселенной и населенной местности для их закрепления в песчаных и глинистых грунтах..." Получается, Вы вообще не можете применять опоры данного типового проекта в этом районе. Рекомендую использовать опоры из ТП 29.0008. Ну если уж никак, то произвести расчет опор по предельным состояниям по книге Крюкова и Новгородцева. Но, честно говоря, провести такой расчет может только квалифицированный конструктор опор ВЛ, а такие в нашей стране остались только в основном в НТЦ Электроэнергетики и Тяжпромэлектропроект )

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 916, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Posetitel, Артём Сергеевич, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines