beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22227
  • Всего тем - 31127
  • Всего сообщений - 288599
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Категория электроснабжения жилого дома с административными помещениями. Как определить?

Количество просмотров - 3766
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 24 Сентября 2015 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Максимальное время восстановление электроснабжения по основному вводу для 2 категории составляет 2 часа.

Ссылку на НТД пожалуйста.
Почему-то я был уверен что в НТД есть слова про 2 часа =( ан нет

Вот именно. Про системы безопасности раньше было 3часа в режиме авария и 24часа в режиме ожидания.
Сейчас требование убрали и оставили что-то пространное.
Сколько часов второй рабочий ввод от ИБП должен держать я не знаю. И в своей практике таких решений я не встречал.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 24 Сентября 2015 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Согласен с вами Diego. Чаще всего исходим из того что за объект, где расположен и т.д., прикидываем сколько может потребоваться времени теоритической выездной бригаде или рем.персоналу переключить на резерв.
Милена, можете взять время работы 2 часа как отправную точку, предоставить заказчику ТКП и от этого уже работать дальше. 

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 24 Сентября 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)


Согласен с вами Diego. Чаще всего исходим из того что за объект, где расположен и т.д., прикидываем сколько может потребоваться времени теоритической выездной бригаде или рем.персоналу переключить на резерв.
Милена, можете взять время работы 2 часа как отправную точку, предоставить заказчику ТКП и от этого уже работать дальше.  

спасибо.
насчитали мне сейчас 62 батареи на час работы) 400тыщ)) и + сам ибп почти так же....
проще вторую линию от ТП вести....

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 24 Сентября 2015 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)


спасибо.
насчитали мне сейчас 62 батареи на час работы) 400тыщ))

Мне ещё интересно, куда они все это ставить будут.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 24 Сентября 2015 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

проще вторую линию от ТП вести...

Ну вот и скажите об этом заказчику ) пускай думает.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 24 Сентября 2015 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

проще вторую линию от ТП вести....

Это может потащить за собой реконструкцию ТП, каких-то участков ВЛ, что может быть и дороже.
Теоретически.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 24 Сентября 2015 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)


проще вторую линию от ТП вести....

Это может потащить за собой реконструкцию ТП, каких-то участков ВЛ, что может быть и дороже.
Теоретически.

а практически - более целесообразно и долговечно)

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 24 Сентября 2015 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Милена, сделайте вариативную проработку: 2-3 фирмы по ИБП, 2-3 фирмы ДГУ + вариант с прокладкой второй линии от ТП (если вообще это возможно) и направте заказчику, пускай решает. ( Или жалеет о своем решении сделать таки 2-ю категорию =))

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 817, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, РоманC, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines