Сообщение #1 : 20 Августа 2015 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, инженеры! Столкнулись с проблемой установки ктп на территории строительства. КТП 10/0,4 250 кВА. Искали везде минимальные расстояния от насосной топлива и от самого производственного здания, еще от инженерных сетей (тепловые сети). Где можно посмотреть минимальные расстояния для установки тп? прикладываю файл для более подробного ознакомления с ситуацией. еще нужно же учитывать расстояние от авто дорого, проездов?
* ЭС.pdf
(208.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 227]

Проектировщик (Москва, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2015 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

Такие требования по расстояниям приводятся в ПУЭ 7-изд. п.4.2.68 (в конце пункта специальная оговорка что требования относятся и к КТП наружной установки) и п.4.2.131.
ПО поводу дорог - п. 4.2.132.

Инженер (Норильск, Россия)
Anastywa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2015 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

спасибо! а расстояние от резервуаров топлива?
это получается расстояние не в стесненных условиях?

Проектировщик (Москва, Россия)
Anastywa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2015 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

получается 10 м от нашего здания, а от тепловых сетей не поняла как будет :/

Проектировщик (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2015 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Ни в коем случае не хотел бы вносить смуту, но меня беспокоит один вопрос:
п.4.2.68 находится в разделе "Открытые распределительные устройства", т.е. подразумевается, что выключатели  и трансформаторы на открытом воздухе, т.е. нет капитальных ограждений, что в случае аварии, может привести к разбрызгиванию масла во все стороны. Сам ни разу не видел, но во время учебы слышал, что КТП это не обязательно ЗРУ, т.е. они бывают и открытого типа. Возможно этот пункт касается исключительно их?
Ведь после пункта 4.2.68 писать пункт 4.2.131, где не оговорено наличие маслонаполненного оборудования, не имеет смысла?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2015 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

в самом пункте 4.2.68 имеется указание применять его для КТП наружной установки, плюс в пункте 4.2.131 так же ссылаются на пункт 4.2.68.
а насчет того что касается ли этот пункт только КТП открытого типа можно сказать так - в ПУЭ конкретно не оговорено, поэтому применение данного пункта равнозначно для любого типа КТПН.

Инженер (Норильск, Россия)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Августа 2015 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Надо рассматривать с учетом гл. 7 ПУЭ, конкретно начиная с п. 7.4.28

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Августа 2017 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Свежее видео об актуальности пункта 4.2.68 Пожар в трансформаторной подстанции.

https://www.youtube.com/watch?v=nwb70bzSbp0#

https://www.youtube.com/watch?v=XLSVn-Dwtyc#

Конструктор (Одесса, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Августа 2017 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

применение данного пункта равнозначно для любого типа КТПН.
бывают такие КТП где трансформатор стоит снаружи  ( и он масленый) тогда вовсю действует 4.2.68 , если трансформатор  внутри здания КТП  то 4.2.131, о чем  и 4.2.131 и говорит



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 917, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Posetitel, Артём Сергеевич, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines