beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Временный подземный склад взрывчатых веществ. Разработка системы электроснабжения?

Количество просмотров - 3419
(ссылка на эту тему)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 27 Августа 2015 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

1026. В подземных выработках должны применяться аппараты, электрические машины, трансформаторы и приборы в рудничном
нормальном исполнении.
В шахтах опасных по газу и пыли должно применяться оборудование во взрывозащищенном исполнении.
В капитальных сухих выработках шахт, не опасных по газу и пыли, допускается применение, в соответствии с проектом,
электрооборудования в общепромышленном исполнении, со степенью защиты от внешних воздействий не ниже IP54.

В принципе коробки ДКС пойдут.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 27 Августа 2015 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Пока сами в замешательстве, выбора нет толком, похоже на лобирование производителей что-ли. , у Камкабеля есть какието... До этого лета обычные кабели применяли. Сейчас пилотно пишем шахтные кабели, раз положено.

В любом случае проект я еще на прошлой неделе выдал. Посмотрим чем это все закончится.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 31 Августа 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

В помещениях склада ВВ никакого оборудования нет,кроме светильников IP65  и электропроводки, а  вообще даже освещение делают через световые проемы,т.е. просто помещение и все,все электрооборудование  вне помещения.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 31 Августа 2015 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

В помещениях склада ВВ никакого оборудования нет

На самом деле есть. Кран для разгрузки ВВ, вентиляционные установки. Системы ОПС, пожаротушения и тд.
Но стоит разделять понятия склада ВВ и ячеек/камер хранения ВВ.
светильников IP65

Ссылку на НТД. Нет таких требований по пылевлагозащите.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 31 Августа 2015 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

по складу идут только вент.каналы, а сами вентилятоы,как вытяжка ,так и приточка устанавливаются в отдельных помещениях,это даже можно сказать отдельная шахта.Вообще-то склад ВВ очень опасное по взрыво,поэтому даже,как правило,разгрузку ведут вручную или ручные кошки.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 31 Августа 2015 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

 системы ОПС,идут только датчики,а все щитки вне помещения,системы пожаротушения есть специальные для таких обектов, поговорите со службами


ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 31 Августа 2015 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Вообще в  шахтах делают небольшие склады,т.н. расходные или у вас огромный склад ВВ подземный?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 31 Августа 2015 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Ссылку на НТД. Нет таких требований по пылевлагозащите. Вы не написали,что за шахта, но в ней присутствует и пыль и вода,ручьи и даже речки.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 31 Августа 2015 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Вообще в  шахтах делают небольшие склады,т.н. расходные или у вас огромный склад ВВ подземный?

Склад расходный, на 20 тонн.
Ссылку на НТД. Нет таких требований по пылевлагозащите. Вы не написали,что за шахта, но в ней присутствует и пыль и вода,ручьи и даже речки.

Я могу вас спросить, почему 65, а не 54 или иное другое значение, но мне и так понятно, что это ваше личное мнение.
Шахта по пыли и газу не опасная. ФНИП говорит о возможности применения общепромышленного оборудования IP54.
по складу идут только вент.каналы, а сами вентилятоы,как вытяжка ,так и приточка устанавливаются в отдельных помещениях,это даже можно сказать отдельная шахта.....как правило,разгрузку ведут вручную или ручные кошки.

Почему вы так считаете?
Вообще-то склад ВВ очень опасное по взрыво

Что вы вкладываете в это понятие?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1635, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines