Электроснабжение посредством БКТП 10/0,4 кВ в арктических районах. Вопросы Заказчику

Количество просмотров - 4680
(ссылка на эту тему)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Августа 2015 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Товарищи! Я создал новую тему, т.к.она в последнее время стала актуальной. Давайте пообщаемся и у меня есть вопросы - 2 шт., весьма обширные. Ответы на эти вопросы, я думаю, пригодятся многим форумчанам.
1) Я работаю инженером ПТО и мне дали задание ВПЕРВЫЕ, обратиться к Заказчику с вопросами по будущему электроснабжению вахтового городка на севере России, буквально в арктической зоне, где его намеревается разбить Заказчик. Не могу представить, какие вопросы мне нужно для него сформировать, чтобы они не блистали наивностью. Вахтенный городок будет состоять из 238 бытовок по 8 чел в каждой, медпункта, 8 прожекторных вышек (опор), 2 шт.столовых, офисного помещения, 3 складских помещений. Предполагается его запитать каким-то образом от рядом проходящей ВЛ 10 кВ. Примерная мощность городка определена и равна 9,1 МВт.
Подскажите кто знает, какой вопросник для Заказчика я могу подготовить? Возможно это должен подготовить проектный институт, который мы, как генподрядчики будем нанимать. Может быть для районов арктики следует задать какие-то особенные вопросы? Заранее спасибо за Ваши комментарии.
2) Я приложил файл из Экселя. Там подсчитана примерная нагрузка в 9,1 МВт для вахтенного посёлка тамошним гл.инженером. Можете прокомментировать, правильно ли эта ориентировочная цифра выведена? Расчет очень лёгкий. Ничего ли не упущено кардинальное?
Спасибо.
* Расчет мощности.xlsx
(13.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 21 Августа 2015 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Я начал примерно печатать список вопросов, проверьте, пожалуйста, кто знает:
у Заказчика я намереваюсь спросить следующее-
есть ли документ от местных электросетей на разрешённую мощность?
кто - Заказчик или Генподрядчик получает в данном проекте техусловия на присоединение к эл.сети?
нужен точный план расположения всех объектов электроснабжения на выделенной под городок вахтенный территории...
нужна информация о типе, количестве, исполнении электроприборов в бытовках, столовых, медпункте и т.д...
нужна геоподоснова для проектного института.

Далее я не знаю о чём ещё можно спросить Заказчика.


Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Августа 2015 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Предполагается его запитать каким-то образом от рядом проходящей ВЛ 10 кВ. Примерная мощность городка определена и равна 9,1 МВт
информация к размышлению лично Вам:
1)напряжение 10 кВ, пик зимой 9 МВт. Такая мощность соответствует току в 541 А? Значит ВЛ-10 питающих должно быть минимум 2е, каждая не менее АС-95?
Вижу расчет кол-ва ДГУ.  вопрос Заказчику: необходим перечень требуемой категории надежности каждого типа потребителя!

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #4 : 21 Августа 2015 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Вам,Vlad за ответ и проявленный интерес. Я, как электрик, рассматриваю 2 варианта электроснабжения- либо 4 бктп двухтрансформаторные по 2500 кВА, либо 6 бктп двухтрансформаторные по 1600 кВА, плюс к первому и ко второму варианту нужны помещения для распределительного пункта, где будут стоять ячейки, щиты, шкафы, возможно оборудование ОПС. Только я не совсем понял, почему 2 линии Вы пишете? К каждой бктп подойдёт по 2 линии??? Я немного не понял... Да и категория потребителей по-моему определяется проектантом. Поправьте меня, если я не прав, пожалуйста. Кстати, если предполагается пожарная сигнализация, то это уже как ни крути потребитель первой категории( отсюда и вывод, что нужны двухтрансформаторные бктп). Заказчик при этом хочет не считать ОПС потребителем 1 категории чтобы не ставить по 2 трансформатора и тем самым сэкономить. Я же обозначаю ему, что он не имеет права понижать категорию до 2-й или 3-й.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Августа 2015 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Только я не совсем понял, почему 2 линии Вы пишете?
   пик зимой 9 МВт. Такая мощность соответствует току в 541 А напряжение 10 кВ. Скажите мне - какое сечение провода ВЛ 10кВ  выдержит такой ток?

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Августа 2015 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

Ну ведь будет скорее всего 4 бктп. Что, к каждой по две линии от проходящей вл10 кВ? Я чтото вообще себе эту сеть не могу представить... Не одна же бктп будет через себя такую мощность пропускать.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Августа 2015 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

я не понимаю - сколько ВЛ 10кВ обеспечивают Вам 9 МВт? Задаю такой вопрос, так как судя по
Предполагается его запитать каким-то образом от рядом проходящей ВЛ 10 кВ.
я понял что линия единственная на всю мощность.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Августа 2015 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

2) Я приложил файл из Экселя. Там подсчитана примерная нагрузка в 9,1 МВт для вахтенного посёлка тамошним гл.инженером. Можете прокомментировать, правильно ли эта ориентировочная цифра выведена? Расчет очень лёгкий. Ничего ли не упущено кардинальное?

Расчет это дичь какая-то. Разобраться что там именно считается сложно.
Оттуда можно взять только установленные мощности и кол-во потребителей.
По поводу косинусов - не могу понять почему летом они такие низкие. Особенно для столовых.
Надо иметь установленные мощности для лета и зимы.
После этого можно будет выполнить ТРН и с учетом коэффициентов спроса получить итоговые мощности.
В любом случае 9МВт вам там не потребуется.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Августа 2015 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Заказчик при этом хочет не считать ОПС потребителем 1 категории чтобы не ставить по 2 трансформатора и тем самым сэкономить. Я же обозначаю ему, что он не имеет права понижать категорию до 2-й или 3-й.

ОПС это дискуссионный вопрос. В любом случае она всегда снабжается АКБ.
К примеру вот СП6.13130.2013
4.2 В зданиях, сооружениях (далее – здания), электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания.

Кроме того посмотрите РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003.
Ваши столовки скорее всего по 2 категории должны запитываться.
Посмотрите еще прачечные, водоподготовку с КНС.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Августа 2015 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое Вам за ответы и комментарии. Очень помогают мне в работе.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Августа 2015 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

В любом случае 9МВт вам там не потребуется.
в случае арктических условий зимой при 40 градусных морозах - если обогрев 100% электрический - может потребоваться, чтоб перепад температур в 60 градусов обеспечивать

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Августа 2015 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

в случае арктических условий зимой при 40 градусных морозах - если обогрев 100% электрический - может потребоваться, чтоб перепад температур в 60 градусов обеспечивать

Хоть арктические, хоть тропические, роли не играет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Августа 2015 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Может я чего не понимаю, но:
1. Зачем для столовой 1.3 МВт?
2. Прачечная на 800 кВт?
3. КПП 200 кВт?
4. Медпункт 400 кВт?
5. Вагон туалет на 150 кВт?

Никого эти цифры не смущают?

? (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Августа 2015 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)


Никого эти цифры не смущают?

Это мощность, умноженная на кол-во электроприемников. Не единичных.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Августа 2015 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Это мощность, умноженная на кол-во электроприемников. Не единичных.

И что вы этим хотите сказать?
Где вы видели КПП 200 кВт?

? (Челябинск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 904, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Posetitel, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен, Khusnitdinof, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines