Подключение КТП 10/0,4 кВ. Выбор защитных устройств на отходящих линиях РП?

Количество просмотров - 2328
(ссылка на эту тему)
Sasha 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Августа 2015 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня!
Прошу помощи в вопросе выбора защитных устройств на отходящих линиях РП. На данный момент к РП1, на производственной площадке подключена КТП 630 кВА, в ячейке на РП1 установлен маломасляный выключатель ВПМП-10 Iн=630А. Необходимо, вместо КТП 630 кВА установить КТП 250 кВА. Какой выключатель применить для замены ВПМП-10? Спасибо!

Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Августа 2015 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Выключатель можно оставить такой же, а РЗА заменить. Проще же будет или я в чем-то ошибаюсь?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Августа 2015 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Выключатель на отходящих линиях РП ставится для защиты отходящего кабеля, а не электроприемников, поэтому если кабель от РП до КТП не меняется то менять ничего не надо, если кабель меняется - пересчет и перенастройка средств релейной защиты
Защита трансформатора реализовывается установкой на самой КТП в РУ-6кВ либо выключателя со своими уставками, либо разъединителя с предохранителем - эти уставки просчитываются и устанавливаются на заводе-изготовителе и специально их пересчитывать не надо

Инженер (Норильск, Россия)
Sasha 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Августа 2015 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

А как  рассчитать какой нужен РЗА, на какой заменить. Есть ли форма расчета?

Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2015 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

нужен РЗА, на какой заменить

А на чем сейчас РЗА в ячейке собрано, на какой элементной базе? Электромеханика? Тогда можно микропроцессорный терминал туда какой-нибудь установить. Их много, какой заказчик хочет? БМРЗ ("Механотроника"), Sepam, Сириус, SPAC (АВВ) и так далее. Выбрав производителя, выбираете из линейки выпускаемых им устройств то, которое реализует необходимые для ваших целей защиты. Затем ищете подходящую типовую схему подключения для этого устройства и адаптируете ее к местным условиям, к конкретной ячейке. Работа не маленькая.
Что же касаемо замены выключателя, то сначала хотелось бы знать, в какой ячейке стоит старый. Например, если это камера КСО (или другая), то установить туда вакуумный выключатель можно путем полной замены выкатного элемента (есть такое понятие - ретрофит, погуглите, почитайте).

? (Санкт-Петербург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2015 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста! По какому принципу выбираются ТТ-10кВ в КСО с вакуумными выключателями? По ТУ "необходимо установить ячейку с ВВ, полным комплектом защит, ОПН-10, ТТ-10, НОМ-10 по расчету". Смотрю в каталог на КСО там ТПЛ, ТОЛ, ТЗЛМ, НОЛП, ТЛК... Судя по описанию, они отличаются только конструктивом. Как выбрать?

? (Севастополь, Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Ноября 2015 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Считать релейку, выбирать и проверять на 10% погрешность

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 889, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Posetitel, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Артём Сергеевич, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен, Khusnitdinof, УЦ РЕСУРС, Сергей ОВиК, РоманC, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines