beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22227
  • Всего тем - 31127
  • Всего сообщений - 288599
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Мачты базовых станций. Присоединение молниеотвода одной станции к контуру другой?

Количество просмотров - 1605
(ссылка на эту тему)
Евгений-85
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Августа 2015 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли присоединение молниеотвода системы молниезащиты одной базовой станции к существующему контуру молниезащиты другой станции, чтобы не выполнять свой отдельный контур? Если да, то где нужно выполнять соединение? Расстояние между мачтами - 25м. Заранее, спасибо!
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Августа 2015 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

одной базовой станции

Что за станции? Что за мачты?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Августа 2015 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

В тех.задании указано выполнить контур (мз)?

Инженер (Омск, Россия)
Евгений-85
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Августа 2015 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Обе мачты - сети сотовой связи, по 27м - каждая. В задании на проектирование указано про необходимость выполнения молниезащиты. Можно ли, например, соединить молниеотводы обеих базовых станций?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Августа 2015 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Можно ли, например, соединить молниеотводы обеих базовых станций?

А зачем? Чтобы занести потенциал молнии с одной мачты и на другую? Невелики затраты забить 3 штыря и 10 м горизонтального заземлителя... Что вы всё ищите приключений на свою голову?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Евгений-85
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Августа 2015 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ! А возможно ли присоединение молниеотвода базовой станции к контуру молниезащиты здания? Либо тоже нежелательно?
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Августа 2015 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Если мачта на здании то целесообразно. Только необходимо уточнить у собственника здания о точном назначении заземляющего контура. Если отдельно стоящая то смысл? трудозатрат больше.

Инженер (Барнаул, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Августа 2015 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Если хозяин мачт один, то соединяй все контуру заземления системы молниезащиты в единый + естественные заземлители. И не парься. "Маv", а потенциал появится всё равно на каждом элементе мачты при ударе молнии в любую мачту или недалече.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Владвит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Августа 2015 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Проектируемые АФУ разрешено присоединить к существующему контуру молниезащиты на мачте, предварительно замерив сопротивление существующего контура (не более 20 Ом).

Проектировщик (Одесса, Украина)
Владвит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Августа 2015 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

При размещении  мачты, трубостоек с антеннами на здании  с разрешения арендодателя тоже можно подключиться к существующему контуру молниезащиты, если он отвечает требованиям, но в последнее время операторы требуют делать свой, отдельный контур.  Если правильно заземлить фидера, никакого заноса высогкого потенциала не будет.

Проектировщик (Одесса, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Августа 2015 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

"Маv", а потенциал появится всё равно на каждом элементе мачты при ударе молнии в любую мачту или недалече.

Кто там знает что там и где при этом появится. Но заноса потенциала через общий контур заземления точно уже не будет...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 901, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Posetitel, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен, Khusnitdinof, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines