Внутренняя молниезащита здания. Соединение с внутренним контуром заземления

Количество просмотров - 3250
(ссылка на эту тему)
Викари
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 24 Августа 2015 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток всем!
Впервые делаю проект по молниезащите цеха
Здание существующее, внутренний контур заземления тоже, размеры - 129мх20м
4 этажа(h=17м), на каждом ВРУ, кабели подходят по эстакаде (h=4м)
Тип молниезащиты выбран стержневой
Накопился ряд вопросов:
1. Какой должна быть внутренняя молниезащита при подводе кабелей по эстакаде?
2. Какие УЗИПы лучше использовать - если применять все 3 класса на каждом этаже дороговато((
3.Соединение внутреннего и наружного контура должно быть только на ГЗШ или можно в любом месте? (Контур местами обрывается, возможно уходит на металлоконструкции здания, в чертежах здания нигде ни слова о заземлителях)
4. Обязателен ли контур в земле по периметру здания или можно объединить токоотводы на отм.+0,5м?

Конструктор (Новокузнецк, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Августа 2015 года, 06:55
(ссылка на это сообщение)

Молниезащита складывается из 2 составляющих: 1. защита от прямых ударов молнии 2. защита от вторичных проявлений молнии (заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям).

1. Внутренняя молниезащита (установка ОПН и выполнения основной системы уравнивания потенциалов)
2. Все 3 класса применять или нет зависит от ответственности оборудования (его стоимости) и вероятности прорыва потенциала к защищаемому оборудованию
3. Что вы подразумеваете под внутренним и наружным контуром? (цели внутреннего контура - эл. безопасность? функциональное заземление?)
4. СО 153-34.21.122-2003 см. п.3.2.2.3, п.3.2.3.3

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Викари
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Августа 2015 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, видимо я невнимательно читала СО 153-34.21.122-2003.
Внутренний контур - защитное заземление для оборудования(местами обрывы, возможно есть соединение с арматурой железобетона - п. 3.2.3.3), наружный будет проложен  по п.3.2.2.3 для соединения молниеотводов. По сути заземлители у молниезащиты и защитного заземления будут совмещены, только где именно соединять их?

Конструктор (Новокузнецк, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Августа 2015 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

У вас какое здание? Металлоконструкции?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Августа 2015 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Викари, могу помочь с подбором/размещением и расчетами молниезащиты (в том числе УЗИП), заземления совершенно безвозмездно. Необходимо Техническое задание, чертежи здания, а так же план расположения распред. щитов этажных. Моя почта dpozdnyakov@skomplekt.com Результатами поделюсь на форуме)

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Викари
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Августа 2015 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Здание кирпичное
Dpozdnyakov, спасибо, но мне осталось только разобраться с УЗИП, все остальное сделано по типовым, РД и СО

Конструктор (Новокузнецк, Россия)
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Августа 2015 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Викари, если нужна помощь с УЗИПами, то могу помочь с подбором

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Викари
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Сентября 2015 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Нашла стандарт по молниезащите, МЭК 62305-3-2006 и ГОСТ50571.5-54-2013 (введен с 01.01.2015), в котором сказано, что заземляющие электроды, заглубленные в грунт необходимо делать из оцинкованной омедненной стали, или голой меди.
Выходит по новому ГОСТу теперь черную сталь для заземлителей брать нельзя? только оцинковку?

Конструктор (Новокузнецк, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Сентября 2015 года, 06:15
(ссылка на это сообщение)

Выходит по новому ГОСТу теперь черную сталь для заземлителей брать нельзя? только оцинковку?

Чернуху можно в бетоне применять.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Сентября 2015 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

из оцинкованной омедненной стали, или голой меди.

ГОСТ 50571.5.54 Приложение D
D.3
Заземляющие электроды заглубленные в грунт могут быть выполнены из:
-стали горячего цинкования,
-стали в медной оболочке,
-стали с медным покрытием,
-нержавеющей стали,
-голой меди.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Викари
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Сентября 2015 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

А для молниеприемников и токоотводов существуют ограничения или можно применить черную ст. и покрыть спец. лаком?

Конструктор (Новокузнецк, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Сентября 2015 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Норм запрещающих впрямую применить токоотвод из "черной" стали я не знаю, но что вам мешает применить оцинкованную проволоку диам. 8мм того же DKC?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Сентября 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

А для молниеприемников и токоотводов

Там речь идет о том, что черный метал нельзя в землю укладывать из-за коррозии.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Викари
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Сентября 2015 года, 07:13
(ссылка на это сообщение)

В землю пойдет нержавсталь. Кто знает как по правилам разместить заземлитель рядом с грунтовой дорогой (проходит рядом со зданием на расстоянии 2х метров, больше негде)?

Конструктор (Новокузнецк, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Сентября 2015 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

Кто знает как по правилам разместить заземлитель рядом с грунтовой дорогой (проходит рядом со зданием на расстоянии 2х метров, больше негде)?
В данном случае скорее могут рассматриваться лишь рекомендации по повышению безопасности, а не требования обязательные к исполнению.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 911, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Posetitel, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Артём Сергеевич, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен, Khusnitdinof, УЦ РЕСУРС, Сергей ОВиК, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines