Внутренняя молниезащита здания. Соединение с внутренним контуром заземления
|
Количество просмотров - 3344
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Викари

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени суток всем! Впервые делаю проект по молниезащите цеха Здание существующее, внутренний контур заземления тоже, размеры - 129мх20м 4 этажа(h=17м), на каждом ВРУ, кабели подходят по эстакаде (h=4м) Тип молниезащиты выбран стержневой Накопился ряд вопросов: 1. Какой должна быть внутренняя молниезащита при подводе кабелей по эстакаде? 2. Какие УЗИПы лучше использовать - если применять все 3 класса на каждом этаже дороговато(( 3.Соединение внутреннего и наружного контура должно быть только на ГЗШ или можно в любом месте? (Контур местами обрывается, возможно уходит на металлоконструкции здания, в чертежах здания нигде ни слова о заземлителях) 4. Обязателен ли контур в земле по периметру здания или можно объединить токоотводы на отм.+0,5м?
|
Конструктор (Новокузнецк, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Молниезащита складывается из 2 составляющих: 1. защита от прямых ударов молнии 2. защита от вторичных проявлений молнии (заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям).
1. Внутренняя молниезащита (установка ОПН и выполнения основной системы уравнивания потенциалов) 2. Все 3 класса применять или нет зависит от ответственности оборудования (его стоимости) и вероятности прорыва потенциала к защищаемому оборудованию 3. Что вы подразумеваете под внутренним и наружным контуром? (цели внутреннего контура - эл. безопасность? функциональное заземление?) 4. СО 153-34.21.122-2003 см. п.3.2.2.3, п.3.2.3.3
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Викари

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо, видимо я невнимательно читала СО 153-34.21.122-2003. Внутренний контур - защитное заземление для оборудования(местами обрывы, возможно есть соединение с арматурой железобетона - п. 3.2.3.3), наружный будет проложен по п.3.2.2.3 для соединения молниеотводов. По сути заземлители у молниезащиты и защитного заземления будут совмещены, только где именно соединять их?
|
Конструктор (Новокузнецк, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
У вас какое здание? Металлоконструкции?
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Dpozdnyakov
|
Викари, могу помочь с подбором/размещением и расчетами молниезащиты (в том числе УЗИП), заземления совершенно безвозмездно. Необходимо Техническое задание, чертежи здания, а так же план расположения распред. щитов этажных. Моя почта dpozdnyakov@skomplekt.com Результатами поделюсь на форуме)
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
Викари

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здание кирпичное Dpozdnyakov, спасибо, но мне осталось только разобраться с УЗИП, все остальное сделано по типовым, РД и СО
|
Конструктор (Новокузнецк, Россия)
|
|
|
Dpozdnyakov
|
Викари, если нужна помощь с УЗИПами, то могу помочь с подбором
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
Викари

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нашла стандарт по молниезащите, МЭК 62305-3-2006 и ГОСТ50571.5-54-2013 (введен с 01.01.2015), в котором сказано, что заземляющие электроды, заглубленные в грунт необходимо делать из оцинкованной омедненной стали, или голой меди. Выходит по новому ГОСТу теперь черную сталь для заземлителей брать нельзя? только оцинковку?
|
Конструктор (Новокузнецк, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Выходит по новому ГОСТу теперь черную сталь для заземлителей брать нельзя? только оцинковку? Чернуху можно в бетоне применять.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
из оцинкованной омедненной стали, или голой меди. ГОСТ 50571.5.54 Приложение D D.3 Заземляющие электроды заглубленные в грунт могут быть выполнены из: -стали горячего цинкования, -стали в медной оболочке, -стали с медным покрытием, -нержавеющей стали, -голой меди.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Викари

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А для молниеприемников и токоотводов существуют ограничения или можно применить черную ст. и покрыть спец. лаком?
|
Конструктор (Новокузнецк, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Норм запрещающих впрямую применить токоотвод из "черной" стали я не знаю, но что вам мешает применить оцинкованную проволоку диам. 8мм того же DKC?
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Diego
|
А для молниеприемников и токоотводов Там речь идет о том, что черный метал нельзя в землю укладывать из-за коррозии.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Викари

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В землю пойдет нержавсталь. Кто знает как по правилам разместить заземлитель рядом с грунтовой дорогой (проходит рядом со зданием на расстоянии 2х метров, больше негде)?
|
Конструктор (Новокузнецк, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Кто знает как по правилам разместить заземлитель рядом с грунтовой дорогой (проходит рядом со зданием на расстоянии 2х метров, больше негде)? В данном случае скорее могут рассматриваться лишь рекомендации по повышению безопасности, а не требования обязательные к исполнению.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
|