Наземная теплотрасса идёт параллельно ВЛ 10 кВ. Нормируемые расстояния?

Количество просмотров - 3799
(ссылка на эту тему)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Августа 2015 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Ситуация такая. Я проектирую электротехническую часть, но "теплотрассники" просят подсказать: " На каком расстоянии можно проложить наземную теплотрассу параллельно линии ВЛ 10 кВ".
Я им отвечаю: "Что высота опоры, (Таблица 2.5.39 ПУЭ 7) то есть примерно 10 м". Они говорят: "Что это много".
Может, кто знает какой либо документ (я не нашел), по которому это расстоянии можно взять  меньше, типа пункта "в стесненных условиях".
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 25 Августа 2015 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Они говорят: "Что это много".

Ну и пусть найдут где меньше. Они своих же правил не читают что ли? СП 124.13330.2012, Приложение А
Я им отвечаю: "Что высота опоры,(Таблица 2.5.39 Пуэ 7)

Не подходит, потому что там пожаро - взрывоопасные среды в трубопроводах. Поэтому высота опоры, чтобы при падении её на трубу пожар не вызвать

Проектировщик ( ? , Россия)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Августа 2015 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Ну и пусть найдут где меньше. Они своих же правил не читают что ли? СП 124.13330.2012, Приложение А

Там указано 3М
Не подходит, потому что там пожаро - взрывоопасные среды в трубопроводах. Поэтому высота опоры, чтобы при падении её на трубу пожар не вызвать

В таблице прямо написано "немагистральных нефтепровода и нефтепродуктопровода, газопровода с избыточным давлением газа 1,2 МПа и менее, водопровода, канализации (напорной и самотечной), водостока, тепловой сети" Не менее высоты опоры**"

Получается противоречие?
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 25 Августа 2015 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Просто СП учитывает прокладку в городе и за городом (см. п. 8 в примечании, там тоже на расстоянии в одну опору), а в ПУЭ такого нет. Ваш ГИП (так как ему общаться с экспертами) должен принять решение по прокладке ближе "расстояние в высоту опоры" и обосновать его. С газопроводами, например, такое не прошло бы, потому что в их СП в такой же таблице стоит "в соответствии с ПУЭ", а с теплотрассой можно, если ГИП есть.

Проектировщик ( ? , Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2015 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

СП 124.13330.2012  Т а б л и ц а  А.3 – Расстояния  по  горизонтали  от  строительных  конструкций   тепловых  сетей  или  оболочки  изоляции  трубопроводов  при  бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных  сетей
До  воздушной  линии  электропередачи  с  наибольшим отклонением проводов при напряжении, кВ: : свыше 1 до 20 - не менее 3,0 м буквально вчера с магистральщиками согласовывался.
Эта же норма четко прописана в ПУЭ минимум 3м. (табл. 2.5.39)

Инженер (Барнаул, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2015 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Сорь. При пересечке.

Инженер (Барнаул, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Августа 2015 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Для урегулирования проблемы охранной зоны теплотрассы предусмотрен приказ от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».
В этом документе указано, что охранная зона для теплотрассы должна составлять не меньше 3 метров от тепловых сетей.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 903, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Posetitel, Артём Сергеевич, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines