Подпор воздуха при пожаре и дымоудаление. Однолинейная электрическая схема автоматизации?

Количество просмотров - 4860
(ссылка на эту тему)
Дмитрий 1971
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 25 Августа 2015 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте друзья! Очень необходима однолинейная схема дымоудаления и подпора при пожаре. Заранее благодарю.

Инженер-конструктор (Ярославль, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2015 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте друзья! Очень необходима однолинейная схема дымоудаления и подпора при пожаре. Заранее благодарю.
Что Вы имеете ввиду? Первый раз слышу однолинейная схема, это только у электриков есть такое выражение!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Дмитрий 1971
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2015 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Схема шкафа управления дымоудаления и подпора

Инженер-конструктор (Ярославль, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2015 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)


Схема шкафа управления дымоудаления и подпора
Посмотрите вот эту ссылочку http://av-el.ru/, я думаю поможет! Применял, вопросов у эксперта не было!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Дмитрий 1971
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Я уже смотрел этот сайт схем только не нашел, может подбросите, заранее благодарю.

Инженер-конструктор (Ярославль, Россия)
Дмитрий 1971
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2015 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Недавно был в Воронеже, красивый город.

Инженер-конструктор (Ярославль, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Августа 2015 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)


Я уже смотрел этот сайт схем только не нашел, может подбросите, заранее благодарю.

Смотрите Дмитрий внимательней, находите нужный Вам щит, нажимаете и в следующем окне появляется общий вид щита, а под ним дополнительные изображения. Только сейчас это проделал и все схемы появилиси. Я тоже сначала не обратил внимания, думал изменили сайт, но потом все появилось. Сейчас попробую ссылку дать если получится!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Августа 2015 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий вот ссылка http://av-el.ru/show_good2.php?art=23&grid=20&catid=23&idcateg=

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Дмитрий 1971
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Августа 2015 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Инженер-конструктор (Ярославль, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Августа 2015 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)


Спасибо

Дерзайте Дмитрий! Будут вопросы чем могу помогу!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
РК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Сентября 2015 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

находите нужный Вам щит, нажимаете и в следующем окне появляется общий вид щита, а под ним дополнительные изображения. Только сейчас это проделал и все схемы появились

Принципиальные схемы контрольно-пусковых шкафов вентиляторов отсутствуют. По-видимому подобная информация считается коммерческой тайной.

Консультант (Москва, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Сентября 2015 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

Принципиальные схемы контрольно-пусковых шкафов вентиляторов отсутствуют. По-видимому подобная информация считается коммерческой тайной.

Да, к содалению схем больше нет, а были. Очень жаль. Но можно позвонить на завод и попросить хотя бы клеммник щита прислать, а там и разобраться можно, что куда подключать! А на готовое изделие принципиальную схему приводить не обязательно.

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1340, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines