Кабель марки АПвПу 3(1х1240). Значения активного и реактивного сопротивления кабеля?

Количество просмотров - 1558
(ссылка на эту тему)
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Августа 2015 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Проектирую КТП отпайкой от линии, часть которой выполнены кабелем марки АПвПу 3(1х1240). Нигде не могу найти значения активного и реактивного сопротивления для кабеля такого сечения, максимум до 800 кв.мм. нахожу. Подскажите, где можно найти такие данные?

PS Можно ли значения для кабеля 630 кв.мм. разделить на 2? Наверно только для активного прокатит...

Заранее спасибо.  

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2015 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Данных тоже не нашел, по пробуйте у завода изготовителя..

Инженер (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2015 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Можно ли значения для кабеля 630 кв.мм. разделить на 2?

Зависимость  индуктивного сопротивления от сечения нелинейна. Но.
Пренебрегая поверхностным эффектом и Неадиабатическим нагревом что по формуле, что поделив на два, что увеличив сечение- все это верно.
Обсуждалось тут https://www.proektant.org/index.php?topic=34564.msg194208#msg194208

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2015 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

выполнены кабелем марки АПвПу 3(1х1240

А кто делает такие кабели?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2015 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

Кабель существующий, знаю о нем только, что прокладывали лет пять назад, ну и то, что в заголовке темы (сечение и марку).


Можно ли значения для кабеля 630 кв.мм. разделить на 2?

Зависимость  индуктивного сопротивления от сечения нелинейна. Но.
Пренебрегая поверхностным эффектом и Неадиабатическим нагревом что по формуле, что поделив на два, что увеличив сечение- все это верно.
Обсуждалось тут https://www.proektant.org/index.php?topic=34564.msg194208#msg194208


Спасибо. Попробую так сделать.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2015 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

У АВВ следующие данные по индуктивному сопротивлению для 6/10 кв в треугольник: 630мм2 - 0,083 ом/км; 1200 мм2 - 0,076. Вообще, реактивное, как и активное сопротивление, значительно зависит от многих факторов. Подробнее у Дмитриева "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ".   

? (Воронеж, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 901, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Posetitel, Артём Сергеевич, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Space Cat, Сергей Л. П., Сурен
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines