КЛ 10 кВ от существующей ТП до КТП длиной 185 м. Расчёт и проверка кабеля?

Количество просмотров - 4987
(ссылка на эту тему)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 26 Августа 2015 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи... В общем надо запроектировать КЛ 10 кВ от сущ. ТП до предпологаемого места посадки КТП, для электроснабжения стройплощадки (временная кабельная линия). Запрашиваемая мощность по ТУ 60 кВт. III категория надежности, на конце линии нужно поставить КТП, предположительно 2 отходящих будет. Ориентировочная длина линии 185 м... Помогите рассчитать и проверить рассчитанный кабель, Пожааалуйста! Буду благодарен, всем кто хотябы чем то поможет... [улыбка]  [подмигиваю]

Разговаривал с прорабом, говорит АПвПу2г 3(1х240) закладывай и нормально(с ним мы чаще всего работаем...) думали есть на складе у нас, а его нет. И тут мне говорят типо, это много, посчитай какой проходит, а то че мы будем 240-ой покупать, тем более это времянка...  А я не могу до конца разобраться...

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2015 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

Есть прога. Электрик 6.5. Забей в интернете. Я всегда все расчеты через нее делаю... и по мощности и по потерям и по КЗ

? (Волгоград, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Августа 2015 года, 04:29
(ссылка на это сообщение)

чтобы эффективно пользоваться программами необходимо понимать как и что они считают
КЛ выбирают:
по длительно допустимому току
по экономической плотности тока

КЛ выше 1 кВ проверяются по условиям короткого замыкания

плюс КЛ проверяют по падению напряжения в линии

по длительно доп току - считаешь рабочий ток своей линии, потом по таблицам 1.3.6 и 1.3.7 ПУЭ 7 издание выбираешь сечение будущей кабельной линии (в зависимости от материала жилы - медь или алюминий)

потом открываешь пункт 1.3.25 того же ПУЭ и совместно с таблицей 1.3.36 используешь формулу для определения сечения

для выбора сечения по условиям короткого замыкания тебе нужно знать ток короткого замыкания на шинах ТП к которой будешь подключатся, а также время действия защиты и отключения выключателя на этой ТП
подставляешь эти данные в формулу S=Iкз/С*корень(Tзащ), где
Iкз - ток КЗ на шинах ТП
C - коэф., зависящий от материала проводника (90 для алюминия, 140 для меди)
Tзащ - время срабатывания защиты + время отключения выключателя
плюс перед расчетом смотрим пункт 1.4.3 - не попадает ли наш случай в исключения, если да - забиваем на расчет по КЗ

Смотрим на получившиеся сечения и выбираем максимальное из них (округляем в большую сторону)

ПОтом уже получившееся сечение проверяем по падению напряжения в линии (погугли, формула немного космата, приводить тут не буду)

Из опыта могу сказать, что определяющее значение для сечения КЛ 6кВ является расчет по КЗ

Инженер (Норильск, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Августа 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


Есть прога. Электрик 6.5. Забей в интернете. Я всегда все расчеты через нее делаю... и по мощности и по потерям и по КЗ


а разве электрик считает высоковольтный кабель?? на сколько я понял электрик считает только до 1 кВ кабеля, и провода...

чтобы эффективно пользоваться программами необходимо понимать как и что они считают
КЛ выбирают:
по длительно допустимому току
по экономической плотности тока

КЛ выше 1 кВ проверяются по условиям короткого замыкания

плюс КЛ проверяют по падению напряжения в линии

по длительно доп току - считаешь рабочий ток своей линии, потом по таблицам 1.3.6 и 1.3.7 ПУЭ 7 издание выбираешь сечение будущей кабельной линии (в зависимости от материала жилы - медь или алюминий)

потом открываешь пункт 1.3.25 того же ПУЭ и совместно с таблицей 1.3.36 используешь формулу для определения сечения

для выбора сечения по условиям короткого замыкания тебе нужно знать ток короткого замыкания на шинах ТП к которой будешь подключатся, а также время действия защиты и отключения выключателя на этой ТП
подставляешь эти данные в формулу S=Iкз/С*корень(Tзащ), где
Iкз - ток КЗ на шинах ТП
C - коэф., зависящий от материала проводника (90 для алюминия, 140 для меди)
Tзащ - время срабатывания защиты + время отключения выключателя
плюс перед расчетом смотрим пункт 1.4.3 - не попадает ли наш случай в исключения, если да - забиваем на расчет по КЗ

Смотрим на получившиеся сечения и выбираем максимальное из них (округляем в большую сторону)

ПОтом уже получившееся сечение проверяем по падению напряжения в линии (погугли, формула немного космата, приводить тут не буду)

Из опыта могу сказать, что определяющее значение для сечения КЛ 6кВ является расчет по КЗ


мисфон, да в том то и дело, я теорию то впринцепе то понимаю, почти, а вот расчет выше упомянутых величин сделать не получается, потому что не хватает практики, и примеров. Примеры которые есть в сети, не оч подходят, потому что разные данные исходные и тот кто рассчитывает, как минимум понимает и уже считал, и его расчет "пропустили", а значит он правильный... есть возможность расписать пошаговый порядок действий с вычислениями на почту? daniulk991@mail.ru. ну а так попробую щас разобратся, да и еще как бы проверка нужна от знающего человека, а то я щас навычисляю, да не верно получится...((((

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2015 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Разговаривал с прорабом, говорит АПвПу2г 3(1х240) закладывай и нормально(с ним мы чаще всего работаем...)

Нормальный такой прораб - максималист. Для 60 кВт времянки - АПвПу2г 3(1х240).

? (Воронеж, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2015 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Потеря напряжения (∆U) в 3-х фазной линии определяется по формулам:
   а) к линии в конце присоединена одна сосредоточенная нагрузка:
                            ∆U=√3*І*L*(ro * cos f + xo * sin f), B
   б) к линии по ее длине присоединено несколько нагрузок:
                                       n
                             ∆U=√3∑І*L*(ro * cos f + xo * sin f), B
                                        0
             где: І – ток, протекающий по расчетному участку, А;
       L – длина расчетного участка, км;
       ro  - активное сопротивление 1 км линии, Ом/км;  
       хо – индуктивное сопротивление 1 км линии, Ом/км;
       f –  угол сдвига фаз между током и напряжением.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2015 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

я правильно считаю рабочий ток или нет?

60 кВТ/ корень из 3-х/ 0,38 кВ = 91А для моей  КЛ 10 кВ???

по таблицам 1.3.6 и 1.3.7 трех жильный в земле ближайший больший к 91 А 115А, это сечение 25 кв.мм, это получается кабель АПвПу2г 3х(1х25мм2)??

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Августа 2015 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

помогите пожалуйста рассчитать ток для начала....

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Августа 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Потеря напряжения (∆U) в 3-х фазной линии определяется по формулам:

Я бы предложил пользоваться формулой из ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Приложение G

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Августа 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Цитата
60 кВТ/ корень из 3-х/ 0,38 кВ

Точно неправильно. У Вас не 0,38 кв, а 10 кВ

? (Волгоград, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Августа 2015 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)


Цитата
60 кВТ/ корень из 3-х/ 0,38 кВ

Точно неправильно. У Вас не 0,38 кв, а 10 кВ

если подставить 10 кВ , то получается 3 ампера.... о_О помогите рассчитать тоК!!!! пожалуйста

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Августа 2015 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата
если подставить 10 кВ , то получается 3 ампера.... о_О помогите рассчитать тоК!!!! пожалуйста

значит так и есть. Ток будет 3 А.

? (Волгоград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Августа 2015 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

60кВт передавать по линии 10кВ это смешно. В расчетах берите мощность ТП.
Да и в целом на 60кВт только сараи деревянные строить.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Августа 2015 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)


60кВт передавать по линии 10кВ это смешно. В расчетах берите мощность ТП.
Да и в целом на 60кВт только сараи деревянные строить.


ток сущюТП или проектируемой?? А на счет того что смешно такое ТУ... Диего а вы умеете считать ток?? формула правильная?

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Августа 2015 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Цитата
60кВт передавать по линии 10кВ это смешно. В расчетах берите мощность ТП.
Да и в целом на 60кВт только сараи деревянные строить.

100% согласен. Так как данная кабельная линия снабжает не только Ваше строение, но в целом все КТП, к которому в перспективе могут быть подключены еще приемники на всю расчетную мощность этого КТП. А вклад Вашего приемника в эту линию таким и будет - 3-4 А, не больше

? (Волгоград, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 910, пользователей - 11