Проблемы расчета электрических нагрузок котельных по РТМ 36.18.32.4-92

Количество просмотров - 7238
(ссылка на эту тему)
Дмитрий П.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 27 Августа 2015 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Нет, с заказчика требовали расчет именно по РТМ, и даже пример дали по конкретной форме Ф636-92.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 27 Августа 2015 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Делаю расчет, потому что требуют Pу, Pр и Iр.

Дело в том что РТМ не единственная форма для расчета нагрузок.
И для нее нужны технологи, которые должны определять Ки.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 27 Августа 2015 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

с заказчика требовали расчет именно по РТМ

Кто требовал то?

1.3. Указания не распространяются на определение электрических нагрузок электроприемников с резкопеременным графиком нагрузки (электроприводов прокатных станов, дуговых электропечей, контактной электросварки и т.п.), промышленного электрического транспорта, жилых и общественных зданий, а также электроприемников с известным графиком нагрузки.

У вас котельная случаем не от жилого/общественного здания питается?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 27 Августа 2015 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

По моему мы 3 страницу обсуждаем задачу для 3 класса ср школы. В принципе задача аналогична задаче выбора автомата для 4-х комфорочной электроплиты +гриль. Требовать расчёт по РТМ оснований нет, эта тема уже обсасывалась неоднократно.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Дмитрий П.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 27 Августа 2015 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Требовал энергонадзор для согласования подключения котельной к электросетям. Нет, котельная сама по себе.


По моему мы 3 страницу обсуждаем задачу для 3 класса ср школы. В принципе задача аналогична задаче выбора автомата для 4-х комфорочной электроплиты +гриль. Требовать расчёт по РТМ оснований нет, эта тема уже обсасывалась неоднократно.

Я делал расчет по примеру того, что дали главному инженеру заказчика в энергонадзоре, не мог же я им вместо этого предоставить расчет уровня 3 класса средней школы?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 27 Августа 2015 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

а также электроприемников с известным графиком нагрузки.

Это как раз ваш случай

Монтажник (Челябинск, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 27 Августа 2015 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)


Вам (технологам) нужно грамотно составить технологическое задание с алгоритмом работы и правильно рассчитать максимум нагрузок. Для больших объектов РТМ - подспорье. Для небольших ,как у вас, считать нужно по реальной ситуации с точным графиком нагрузок.

? (Воронеж, Россия)
Дмитрий П.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 27 Августа 2015 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)


а также электроприемников с известным графиком нагрузки.

Это как раз ваш случай

Ничего подобного, фактическая мощность котельной зависит от времени года и от температуры на улице.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 27 Августа 2015 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Экономят они на технологах, а в стране безработица.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 27 Августа 2015 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

мощность котельной зависит от времени года и от температуры на улице.

Вот это и называется график, не путайте со средней температурой по больнице.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Дмитрий П.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 27 Августа 2015 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Для небольших ,как у вас, считать нужно по реальной ситуации с точным графиком нагрузок.

5.7 МВт мощность котельной, около 110 кВт установленная электрическая - маленький объект?
Еще раз - котельную нельзя отнести к объекту с точным (да и вообще известным) графиком нагрузки.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 27 Августа 2015 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

фактическая мощность котельной зависит от времени года и от температуры на улице.

Тут же не электрическая котельная.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 27 Августа 2015 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

около 110 кВт установленная электрическая

Котельная вырабатывает эл энергию?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 27 Августа 2015 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

В принципе задача аналогична задаче выбора автомата для 4-х комфорочной электроплиты

У плиты пусковых токов нет.
Еще раз - котельную нельзя отнести к объекту с точным (да и вообще известным) графиком нагрузки.

Как вы без технологов по РТМ считаете? Откуда Ки берете?
не мог же я им вместо этого предоставить расчет уровня 3 класса средней школы?

Возможно все. Спорить можно с кем угодно, с сетевыми организациями, с надзорами, экспертами.
Если на это есть основания.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий П.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 27 Августа 2015 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)


фактическая мощность котельной зависит от времени года и от температуры на улице.

Тут же не электрическая котельная.

Еще раз: котельная - автоматическая. Да, греем теплоноситель мы не спиральным нагревателем, а газовыми горелками, у которых мощность (в том чмсле и электрическая) автоматически меняется в зависимости от температуры как самого теплоносителя (потребитель может разное количество тепла забирать), так и от температуры на улице. А если нагрузка вообще резко меняется (а бывает и такое), то могут и целые котлы автоматически включаться/отключаться с горелками, о каком графике тут идет речь? Это называется погодозависимое регулирование, но никак не регулирование температуры теплоносителя по графику.
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 846, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
В. Г., РоманC, Dmitriy52nnov, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines