Проблемы расчета электрических нагрузок котельных по РТМ 36.18.32.4-92
|
Количество просмотров - 7498
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Дмитрий П.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нет, с заказчика требовали расчет именно по РТМ, и даже пример дали по конкретной форме Ф636-92.
|
|
|
|
Diego
|
Делаю расчет, потому что требуют Pу, Pр и Iр. Дело в том что РТМ не единственная форма для расчета нагрузок. И для нее нужны технологи, которые должны определять Ки.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Diego
|
с заказчика требовали расчет именно по РТМ Кто требовал то? 1.3. Указания не распространяются на определение электрических нагрузок электроприемников с резкопеременным графиком нагрузки (электроприводов прокатных станов, дуговых электропечей, контактной электросварки и т.п.), промышленного электрического транспорта, жилых и общественных зданий, а также электроприемников с известным графиком нагрузки. У вас котельная случаем не от жилого/общественного здания питается?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Foxson
|
По моему мы 3 страницу обсуждаем задачу для 3 класса ср школы. В принципе задача аналогична задаче выбора автомата для 4-х комфорочной электроплиты +гриль. Требовать расчёт по РТМ оснований нет, эта тема уже обсасывалась неоднократно.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Дмитрий П.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Требовал энергонадзор для согласования подключения котельной к электросетям. Нет, котельная сама по себе. По моему мы 3 страницу обсуждаем задачу для 3 класса ср школы. В принципе задача аналогична задаче выбора автомата для 4-х комфорочной электроплиты +гриль. Требовать расчёт по РТМ оснований нет, эта тема уже обсасывалась неоднократно.
Я делал расчет по примеру того, что дали главному инженеру заказчика в энергонадзоре, не мог же я им вместо этого предоставить расчет уровня 3 класса средней школы?
|
|
|
|
Foxson
|
а также электроприемников с известным графиком нагрузки. Это как раз ваш случай
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
Вам (технологам) нужно грамотно составить технологическое задание с алгоритмом работы и правильно рассчитать максимум нагрузок. Для больших объектов РТМ - подспорье. Для небольших ,как у вас, считать нужно по реальной ситуации с точным графиком нагрузок.
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
Дмитрий П.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а также электроприемников с известным графиком нагрузки. Это как раз ваш случай Ничего подобного, фактическая мощность котельной зависит от времени года и от температуры на улице.
|
|
|
|
Foxson
|
Экономят они на технологах, а в стране безработица.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Foxson
|
мощность котельной зависит от времени года и от температуры на улице. Вот это и называется график, не путайте со средней температурой по больнице.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Дмитрий П.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Для небольших ,как у вас, считать нужно по реальной ситуации с точным графиком нагрузок. 5.7 МВт мощность котельной, около 110 кВт установленная электрическая - маленький объект? Еще раз - котельную нельзя отнести к объекту с точным (да и вообще известным) графиком нагрузки.
|
|
|
|
Diego
|
фактическая мощность котельной зависит от времени года и от температуры на улице. Тут же не электрическая котельная.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Foxson
|
около 110 кВт установленная электрическая Котельная вырабатывает эл энергию?
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Diego
|
В принципе задача аналогична задаче выбора автомата для 4-х комфорочной электроплиты У плиты пусковых токов нет. Еще раз - котельную нельзя отнести к объекту с точным (да и вообще известным) графиком нагрузки. Как вы без технологов по РТМ считаете? Откуда Ки берете? не мог же я им вместо этого предоставить расчет уровня 3 класса средней школы? Возможно все. Спорить можно с кем угодно, с сетевыми организациями, с надзорами, экспертами. Если на это есть основания.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Дмитрий П.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
фактическая мощность котельной зависит от времени года и от температуры на улице. Тут же не электрическая котельная. Еще раз: котельная - автоматическая. Да, греем теплоноситель мы не спиральным нагревателем, а газовыми горелками, у которых мощность (в том чмсле и электрическая) автоматически меняется в зависимости от температуры как самого теплоносителя (потребитель может разное количество тепла забирать), так и от температуры на улице. А если нагрузка вообще резко меняется (а бывает и такое), то могут и целые котлы автоматически включаться/отключаться с горелками, о каком графике тут идет речь? Это называется погодозависимое регулирование, но никак не регулирование температуры теплоносителя по графику.
|
|
|
|
|