Сообщение #1 : 31 Августа 2015 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Подключаем к существующей трансформаторной подстанции жилой дом с встроенными офисными помещениями.  Нагрузка на вводе ВРУ ЖД 150 кВт, на вводе ВРУ нежилых помещений 75 кВт.
 Вопрос нужно ли при определении максимальной мощности, указываемой в ТУ учитывать коэф-т несовпадения максимумов, согласно табл. 6.13 СП 31-110-2003, либо же максимальная мощность берется алгебраической суммой, как просит сетевая организация?
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Сентября 2015 года, 05:21
(ссылка на это сообщение)

есть установленная мощность, а есть рабочая
сетевая организация (я сейчас могу говорить только  за свой город) считает и резервирует на подстанциях под определенных потребителей только установленную мощность, и соответственно эту мощность вписывает в технические условия

Инженер (Норильск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Сентября 2015 года, 06:06
(ссылка на это сообщение)

нужно ли при определении максимальной мощности, указываемой в ТУ учитывать коэф-т несовпадения максимумов


На мой взгляд, нужно.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Сентября 2015 года, 06:57
(ссылка на это сообщение)

ну у "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 очевидно другой взгляд:

"9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:
...
г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;..."

а учитывая что ТУ выдается на основании заявки от потребителя то сразу все встает на свои места...

Инженер (Норильск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Сентября 2015 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

Заявка потребителя - это запрос в эл. сетевую организацию на основании чего? На основании рабочей (проектной) документации в которой указана расчетная мощность.
считает и резервирует на подстанциях под определенных потребителей только установленную мощность

Я не специалист по подстанциям, но мне кажется что на них считают полную (реально потребляемую) мощность.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Сентября 2015 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

все правильно, на основании РД, где в РД указывается как установленная (читай - максимальная) так и рабочая мощности

я говорю не о том как считают подстанции, а как выдают свободные мощности подстанций различным организациям
или Вы считаете, что стоящая подстанция (допустим микрорайона) точно рассчитана на существующие нагрузки и если какой-нибудь Ашот захочет подключить свой ларек к этой подстанции сетевая организация делает перерасчет и реконструируют подстанцию?

Инженер (Норильск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Сентября 2015 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Нужно читать ТУ, если речь идёт о "присоединённой мощности электроустановки", то это сумма номиналов без поправочных к-тов. ГОСТ 19431-84 термин 55

Монтажник (Челябинск, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Сентября 2015 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)


Нужно читать ТУ, если речь идёт о "присоединённой мощности электроустановки", то это сумма номиналов без поправочных к-тов. ГОСТ 19431-84 термин 55

речь идет о термине "максимальная мощность" согласно правил технологического присоединения.

а учитывая что ТУ выдается на основании заявки от потребителя то сразу все встает на свои места..


что конкретно встает на свои места?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Сентября 2015 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Получается, что значение термина "максимальная мощность" ведомо только сетевой компании и автору правил по присоединению...

Монтажник (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Сентября 2015 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Подключаем к существующей трансформаторной подстанции жилой дом с встроенными офисными помещениями.  Нагрузка на вводе ВРУ ЖД 150 кВт, на вводе ВРУ нежилых помещений 75 кВт.

Чего у вас в ТУ то написано? Какая мощность, например. Сколько точек подключения.
Скиньте их сюда, замазав название объекта.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Сентября 2015 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)


Подключаем к существующей трансформаторной подстанции жилой дом с встроенными офисными помещениями.  Нагрузка на вводе ВРУ ЖД 150 кВт, на вводе ВРУ нежилых помещений 75 кВт.

Чего у вас в ТУ то написано? Какая мощность, например. Сколько точек подключения.
Скиньте их сюда, замазав название объекта.


в ТУ:
- максимальная мощность - 180 кВт
- точек подключения - 4
- 2 ВРУ от одной ТП (жд + офисы)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Сентября 2015 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Получается, что значение термина "максимальная мощность" ведомо только сетевой компании и автору правил по присоединению...

По сути максимальная мощность может быть как полной так и активной. В зависимости от того, что написано в ТУ. Иногда и обе надо указывать.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Сентября 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

- максимальная мощность - 180 кВт

относительно адекватно посчитано - в соответвии с табл. 6.13
максимальная мощность может быть как полной так и активной.

мне кажется, суть вопроса не в виде мощности\. а в расчете ее величины - сети обычно предпочитают просто суммировать мощности. И самый большой абсурд сетей - когда пытаются приравнять "установленную" мощность и "разрешенную" - как обычно пишут в ТУ

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Сентября 2015 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

мне кажется, суть вопроса не в виде мощности\. а в расчете ее величины - сети обычно предпочитают просто суммировать мощности. И самый большой абсурд сетей - когда пытаются приравнять "установленную" мощность и "разрешенную" - как обычно пишут в ТУ


да абсолютно верно, речь о расчет "максимальной мощности" идет, вопрос как доказать сетям? может кто-нибудь сталкивался с судебной практикой или есть какие нибудь разъяснения?
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Сентября 2015 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

относительно адекватно посчитано
можно поподробнее? речь идет о правильности выбора коэффициента, т.к. можно взять и не 0,4, так?
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме: