Дорога и трубопровод пересекают существующую КЛ 110 кВ. Защита КЛ разрезной ПЭ 100 SDR 17?

Количество просмотров - 1566
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Сентября 2015 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Есть ТУ для защиты КЛ 110 кВ (сущ.) при пересечении с проект. дорогой и трубопроводом.
Есть указания защита КЛ 110 кВ - разрезной ПЭ 100 SDR 17. При этом соединение половин труб выполнять термоусаживаемой манжетой с нахлестом не менее 100 мм.

Я как понимаю. Вдоль отрезка трубы делается разрезной шов. дальше обе половины трубы "одеваются" на сущ. кабель и далее необходимо соединить половины труб.
Подскажите тех. информацию какой манжетой и как именно необходимо трубы соединить.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Сентября 2015 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Речь идет о защите существующего кабеля при пересечении с проектируемой дорогой?

? (Воронеж, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Сентября 2015 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Да

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Сентября 2015 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Вдоль отрезка трубы делается разрезной шов. дальше обе половины трубы "одеваются" на сущ. кабель и далее необходимо соединить половины труб.

Не типовое решение, тем более для 110 кВ. Монтажники может так и сделают, но в проекте - не солидно. А так ж/б лотки. Колодцы-камеры от категории дороги.

? (Воронеж, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Сентября 2015 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Я согласен, что решение нехорошее. Но в ТУ четко написано. В траншее 3 кабеля 110 кВ (фазные проводники одной КЛ), ВОЛС - на каких расстояниях неизвестно. Поэтому точнее будет в отдельных стальных трубах. По шву сваривается и затем манжетой ТИАЛ герметизируется. Участок до 6 м - на пропускную способность отрицательно не должен повлиять.
А вы как бы сделали?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Сентября 2015 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Пофазно в стальную трубу вообще нельзя. Токи будут индуцироваться. Ж/б лотки будет самый надежный вариант. Любые разрезки-сварки отрицательно влияют на мех свойства трубы, что сталь, что ПНД. Плюс эти работы проводите на действующем кабеле.

? (Воронеж, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Сентября 2015 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Обещают написавшие ТУ выслать технологию на соединению ПНЭ труб вдоль. Буду ждать)

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 891, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines