Реконструкция котельной. Требуется ли замена проводки с четырёхпроводной на пятипроводную?
|
Количество просмотров - 3752
(ссылка на эту тему)
|
|
|
MegaWattProjekt
|
Добрый день! Есть котельная в которой выполнена система заземления TN-C, планируется частичная реконструкция котельной (ремонт). Обязательно ли при реконструкции менять 4-х проводную сеть на пятипроводную с разделенным PE и N проводником (чтобы была система TN-C-S)?
При этом я знаю что в соответствии с ПУЭ: "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S." А по промышленным и коммунальным объектам мне таких норм неизвестно.
|
|
|
|
Dpozdnyakov
|
Вам необходимо установить заземляющее устройство в соответствии с ПУЭ п.1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
После того как установите заземление, нужно будет делить PEN на PE и N
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
MegaWattProjekt
|
После того как установите заземление, нужно будет делить PEN на PE и N На основании какого нормативного документа?
|
|
|
|
|
MegaWattProjekt
|
Да, в случае замены 4-х проводной электропроводки на 5-ти проводную, потребуется и электрооборудование менять. Цена вопроса очень высока, требуется нормативное обоснование необходимости замены проводки на 5-ти жильную.
|
|
|
|
Dpozdnyakov
|
На основании какого нормативного документа? Того же ПУЭ, п.1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой- либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
MegaWattProjekt
|
В данном случае п.1.7.135 не применим, т.к. на подстанции отсутствует разделение PEN проводника, питание осуществляется напрямую от подстанции
|
|
|
|
Pvm
|
частичная реконструкция котельной (ремонт 1. определитесь четко, реконструкция или ремонт (в части электроустановки) 2. Котельная (отдельно стоящая?) - производственное здание - следовательно, система TN-C-S может реализовываться на отдельных участках - например, от распределительных щитов, или только для однофазных электроприемников - смотрите ПУЭ, гл. 1.7. Конечно, с точки зрения электробезопасности лучше выполнить схему аналогично обществ. зданиям (то есть с разделением на вводе). По заземляющему устройству - тоже все не так однозначно - вполне можно использовать арматуур фундамента здания, арматуру фундамента дымовой трубы, трубы водоснабжения и т.д.
|
Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
|
|
|
Dpozdnyakov
|
В данном случае п.1.7.135 не применим, т.к. на подстанции отсутствует разделение PEN проводника, питание осуществляется напрямую от подстанции
Так и что? Почему не применим? Вы переходите с TN-C на TN-C-S в своем распределительном щите, от туда и будет у Вас уже 5-й провод идти и далее нельзя его соединять с нулевым.
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
MegaWattProjekt
|
Вопрос стоит такой: нужно ли переходить на 5-ти проводную сеть при реконструкции котельной? При этом, все существующее электрооборудование рассчитано на систему TN-C. upd. В существующем вводном устройстве есть только шина PEN.
|
|
|
|
Dpozdnyakov
|
Вопрос стоит такой: нужно ли переходить на 5-ти проводную сеть при реконструкции котельной? При этом, все существующее электрооборудование рассчитано на систему TN-C.
При реконструкции надо.
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
Думаю ответственный за электрохозяйство должен с пеной у рта доказывать, что при текущей реконструкции необходима реконструкция сетей электроснабжения. Случись, что потом по причине "замыкания в электропроводке" или "не обеспечены требования по электробезопасности" этот человек будет крайний.
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
MegaWattProjekt
|
На основании каких нормативных документов требуется менять? Требуется обоснование, которое мне не удается найти.
|
|
|
|
M1s4n
|
дык а чем не устраивают п. 1.7.131-135 ПУЭ 7изд.? если Ваше оборудование удовлетворяет требованиям этих пунктов зачем придумывать 5-ю жилу?
|
Инженер (Норильск, Россия)
|
|
|
Dpozdnyakov
|
дык а чем не устраивают п. 1.7.131-135 ПУЭ 7изд.? если Ваше оборудование удовлетворяет требованиям этих пунктов зачем придумывать 5-ю жилу?
Так эти пункты запрещают использование TN-C, поэтому при реконструкции необходимо будет выполнить заземляющее устройство или использовать естественные заземлители и вводить 5-ю жилу)))
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
|