beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Коттеджный посёлок. Расчёт мощности отходящих групп БКТП?

Количество просмотров - 8252
(ссылка на эту тему)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Сентября 2015 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Голова кругом от наших норм...
Считаю мощности отходящих групп БКТП в коттеджном поселке по ТКП 45-4.04-149-2009 (в России та же метода)...
Возьмем линию на 21 дом.
8.1.4 Расчетную нагрузку для квартир (коттеджей), отнесенных ко II степени, предусматривающей повышенный уровень электрификации, следует определять с учетом коэффициента спроса Кс на ос-новании фактической устанавливаемой (заявляемой заказчиком) нагрузки на квартиру (коттедж).
При этом расчетная нагрузка Ркв, кВт, на распределительных линиях, вводах и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (коттеджей), отнесенных ко II степени, определяется с учетом ко-эффициента одновременности Ко по формуле
Ркв = Ру • nкв • Кс • Ко,   (2)
где  Ру   — установленная (заявленная) мощность электроприемников одной квартиры (коттеджа) II степени, кВт;
nкв   — количество квартир с одинаковой установленной мощностью;
Кс   — коэффициент спроса для одной квартиры (коттеджа), принимаемый по таблице 4;
Ко   — коэффициент одновременности, принимаемый по таблице 5.
Ркв = 20 * 21 * 0,65 * 0,23 = 63 кВт
Заявленная заказчиком нагрузка не имеет ограничений, если они не установлены электроснабжа-ющей организацией. При ограничении возможностей электроснабжения расчетную нагрузку квартир (коттеджей), отнесенных ко II степени по уровню электрификации, следует принимать по согласова-нию с электроснабжающей организацией.
При отсутствии данных по установленной (заявленной заказчиком) нагрузке расчетную нагрузку для квартир (коттеджей), отнесенных ко II степени по уровню электрификации, допускается опреде-лять по удельной расчетной нагрузке, принимаемой по таблице 6.
Ркв = 9 * 21 = 189 кВт

Как говорят - две большие разницы...
Вопрос - что принимать за ИСТИНУ..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 02 Сентября 2015 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Ркв = 9 * 21 = 189 кВт  Как говорят - две большие разницы...

И при этом расчёте должны быть понижающие коэффициенты, может другие, чем в первом случае, но должны быть...


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Сентября 2015 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

II степени по уровню электрификации

Это в РБ аналог категории надежности или что-то иное?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Сентября 2015 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Diego...
Из того же ТКП...
8  Расчетные электрические нагрузки
8.1  Электрические нагрузки жилых зданий
8.1.1 При расчете нагрузок от электроприемников квартир и коттеджей следует учитывать пред-полагаемый уровень их электрификации, который может относиться к одной из двух степеней:
— I степень — строящиеся, как правило, по проектам типовых серий жилые квартиры общей площадью до 90 м2 и коттеджи общей площадью до 250 м2, оснащенные электрическими, газоэлек-тричес¬кими или газовыми плитами пищеприготовления и которые, кроме традиционного набора элек-троприемников, не имеют ни одного из следующих стационарных потребителей электроэнергии: электрической сауны, электроводонагревателя, электроотопительного прибора, электроподогрева полов, бытового кондиционера и т. п.;
— II степень — жилые квартиры, строящиеся по индивидуальным проектам, имеющие общую площадь, как правило, превышающую 90 м2, и коттеджи общей площадью св. 250 м2, оснащенные электрическими, газоэлектрическими, газовыми плитами пищеприготовления и, кроме традиционного набора электроприемников, предусматривающие использование электрической энергии в целях нагрева с применением в различных сочетаниях электроотопительных приборов, электроводонагре-вателей, бытовых кондиционеров, электрокаменки и т. п.
Решение о принятии при проектировании той либо иной степени электрификации квартир и котте-джей может приниматься заказчиком и указываться в задании на проектирование.

Инженер (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Сентября 2015 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Mav...
Ничего такого в ТКП нет...
Думаете я зря прошу помощи..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Сентября 2015 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Судя по всему первая формула должна быть более точная, второй возможно пользоваться при отсутствии заявленной мощности.
И у вас в Ко ошибка.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Сентября 2015 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Kо взято то с таблицы - интересно в чем ошибка..?
Первая формула согласен более реалистична, однако данных по коттеджам у меня нет и каждый из них во что горазд - то и сделает... Вплоть до электрически плит...
И 63 кВт довольно реальный показатель - по практике сужу...
Однако данных нет - следовательно расчет я должен делать по второй формуле - а это около 300 А на отходящей линии... БРЕД!!!
189 кВт на линию - явный перебор...

Кто делал..? АУ... Откликнетесь...


Инженер (Минск, Беларусь)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Сентября 2015 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Вот мое недавнее:
Расчет мощности.
Заявленная мощность для одного танхауса (квартиры) по методике из РМ 2696-01 Приложение 7.2.:
Ру(1)=24кВт
Кс=0,63 – коэф. спроса (по СП31-110-2003 табл.6.2)
Расчетная мощность на танхаус:
Рр(1)=Ру(1)*Кс=24*0,63=16 кВт
Общая нагрузка по 14 танхаусам:
Ко=0,3 – коэф. одновременности (по СП31-110-2003  табл.6.3)
Рр кв = 16*14*0,3=67 кВт., принимаем 70 кВт.

Так что 7777 принимайте по 1-й формуле, установленную Р чуть добавить можно если не дано.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Сентября 2015 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, БВМ...
Еще мнения есть..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Сентября 2015 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Kо взято то с таблицы - интересно в чем ошибка..?

Перепроверьте. В интерполяции ошибка.
и каждый из них во что горазд - то и сделает... Вплоть до электрически плит...

Автоматы вводные то на этом этапе должны быть определены. Это и будет заявленной мощностью. А что они сделают дело десятое.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Сентября 2015 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Присоединяюсь к БМВ. У меня в экспертизе так же прошло. Но тогда мощности было очень мало. Т. сказать "расчет притянут за уши". Можете сказать об этом Заказчику. 70/14=5 кВт на танхаус?. Думаю если есть запас мощности - можно взять и по-больше.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Сентября 2015 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

70/14=5 кВт на танхаус?.
Можно и больше в запас, смотря сколько там дают сверху. А так это величина мнимая или расчетно-удельная... Одновремено все 14 танх вряд ли будут потреблять ровно по 5кВт, а может и по 6 по 7? Это гадать так можно. Иследований нет - значит по таблицам.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Сентября 2015 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Вопрос - что принимать за ИСТИНУ..?

7777, очень интересно, почему Вы в первом расчете берете коттеджи с газовыми плитами, а во втором - с электрическими, да еще и с электрической сауной. Может оттуда и разница?
А так, обычно для более точного расчета мы согласовываем величину установленной мощности на дом с заказчиком проекта и вперед)

Инженер (Оренбург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Сентября 2015 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Добавлю инфы...
Как то сразу не додумался...
Новый поселок
76 домов...
ТУ взял на 510 кВт...
Выбрал две подстанции по 400 кВА...

Критика..?

Инженер (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Сентября 2015 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)


Вопрос - что принимать за ИСТИНУ..?

7777, очень интересно, почему Вы в первом расчете берете коттеджи с газовыми плитами, а во втором - с электрическими, да еще и с электрической сауной. Может оттуда и разница?
А так, обычно для более точного расчета мы согласовываем величину установленной мощности на дом с заказчиком проекта и вперед)

Первый расчет кроме мощности ничего не имеет...

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1578, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines