Коттеджный посёлок. Расчёт мощности отходящих групп БКТП?

Количество просмотров - 8254
(ссылка на эту тему)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 07 Сентября 2015 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)


Оно как бы и так, только сети настояли по максимуму мощность брать...

ну так Вы уж там сами определитесь, какую мощность Вам выбрать. Вы спросили, где ошибка, я указал.
По ТУ получается установленная мощность одного коттеджа (510:76) около 7 кВт, вот и берите ее за основу и высчитывайте расчетную мощность по первой, более точной формуле со всеми коэффициентами.
По падению напряжения: просите подсказать, а сами не даете ни расчет, ни сечение провода и т.д. Как получилось такое падение? Не пробовали провести 3 фазы и раскидать мощность по фазам (обычно же вроде коттеджам 380 В дают, не?)? покажите расчет!


Я и принял 3 фазы СИП-4- 4*120+2*35 (с освещением) и падение напряжения 30,2 В как я и писал...
Расчет: ∆U=√3*r0*cosφ*ΣI*l=1.73*0.23*0.96*202*0.36=30.2 В

Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 07 Сентября 2015 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

расчет по падению напряжения - в студию! В чем вообще проблема?

Инженер (Оренбург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 07 Сентября 2015 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Для группы Л1 ТП 1 ∆U=√3*r0*cosφ*ΣI*l=1.73*0.23*0.96*202*0.36=30.2 В
Если разбивать на участки и каждый участок расчитывать мощность по числу домов - получается 34 В...

Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 07 Сентября 2015 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

ну и? Получается 7,55%, что в России не превышает нормы...

Инженер (Оренбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 07 Сентября 2015 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Получается 7,55%, что в России не превышает нормы...

Ну, не вдаваясь в подробности
РД 34.20.185-94   п5.2.4.
получается 34 В...

Уважаемый, пишите в %. Еще сидеть переводить...

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 07 Сентября 2015 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Ну, не вдаваясь в подробности
РД 34.20.185-94   п5.2.4.

Устарел. ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2

Инженер (Оренбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 07 Сентября 2015 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Устарел.

Вовсе нет. РД действует и оснований не выполнять его нет.
При проектировании в подобных случаях всегда надо выполнять более строгие требования НТД.
И в ГОСТе же есть приписка "10% или другое согласованное значение".

Вообще с вами же в прошлом году обсуждали и вы были не довольны данным нормативом.
https://www.proektant.org/index.php?topic=31673.msg176443#msg176443

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 07 Сентября 2015 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Почему 7,5%?
30,2/220=0,14, т.е. 14%...
Мы ж при расчете ∆U √3 брали...
Вы же берете :
30,2/400=0,75, т.е. 7,5%...
Во первых у потребителя 380 В, это на источнике 400...
Во вторых повторюсь √3 уже брали...

А 34 В вообще - 15,5%...

Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 07 Сентября 2015 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Вовсе нет. РД действует и оснований не выполнять его нет.

РД, СП, ПУЭ и тому подобные обычно основываются на Государственных Стандартах. Если действие ГОСТа заканчивается, то и документы, ссылающиеся на него, устаревают.
При проектировании в подобных случаях всегда надо выполнять более строгие требования НТД.

Кто сказал?
Вообще с вами же в прошлом году обсуждали и вы были не довольны данным нормативом.
https://www.proektant.org/index.php?topic=31673.msg176443#msg176443

Когда он был в проекте и активно обсуждался, я принимал участие в его обсуждении. Теперь же никого мое мнение не интересует. Закон есть закон

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 07 Сентября 2015 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Почему 7,5%?
30,2/220=0,14, т.е. 14%...
Мы ж при расчете ∆U √3 брали...
Вы же берете :
30,2/400=0,75, т.е. 7,5%...
Во первых у потребителя 380 В, это на источнике 400...
Во вторых повторюсь √3 уже брали...

А 34 В вообще - 15,5%..

Тогда объясните, как Вы посчитали ток 202 А?

Инженер (Оренбург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 07 Сентября 2015 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

По ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) как для коттеджей с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт:
Рр=9,8х13=127,4 кВт...
127,4/(1,73*127,4*0,96)=201,9 А

Инженер (Минск, Беларусь)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 07 Сентября 2015 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Для группы Л1 ТП 1 ∆U=√3*r0*cosφ*ΣI*l=1.73*0.23*0.96*202*0.36=30.2 В

Это если б у вас все домики стояли на растоянии 360м от ИП. Так ведь?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 07 Сентября 2015 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

127,4/(1,73*127,4*0,96)=201,9 А

это I=Pp/(корень(3)*Uн*cos)?
Тогда Uн=127,4 В [непонятно]

Инженер (Оренбург, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 07 Сентября 2015 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Тогда Uн=127,4 В
да описался 7777, понятно что 380. Ток 202А будет...
Потеря напряжения непонятно как расчитана. Для всего участка сразу? Мне кажется значение надо на 2 делить будет среднее падение напряжение.
Концентрация нагрузки на 180м.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 07 Сентября 2015 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Так вот, я и хочу подвести 7777 к тому, что для расчета тока он использует 380 В, а для расчета падения напряжения в % - 220 В. Но так ведь нельзя! для всех расчетов должно быть одно номинальное напряжение!!!
Да и в формуле расчета у меня большие сомнения. Это из какого источника?

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines