Расчёт пожарной безопасности электропомещений. Нужно ли учитывать кабели с маркировкой LS?

Количество просмотров - 2314
(ссылка на эту тему)
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Сентября 2015 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Уважаемые спецы и однофорумчане! Помогите с ответом на вот какой вопрос: если в помещение  проложены кабели с маркеровкой LS или марки кабелей с изоляцией не распространяющей горение, либо ваще не горючей изол., нужно ли учитывать такие кабели при расчете пожарной нагрузки?
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Сентября 2015 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

нужно ли учитывать такие кабели при расчете пожарной нагрузки?

Нужно, потому, что на теплоту сгорания добавки, снижающие скорость распространения фронта горения кабелей, практически не оказывают влияние.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Сентября 2015 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Т.е. другими словами: не горючий кабель, проложенный рядом с открытым пламенем тоже будет выделять некое тепло, котороя я учитываю, правильно?
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Сентября 2015 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

Вы неверно выражаетесь, обозначение (нг)означает не распространяющий горение при групповой прокладке материал, а вы его называете негорючим.
Буквами LS обозначают кабели с пониженным дымовыделением.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Сентября 2015 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Срочный вопрос, можно ли как-нибудь уменьшить (за счет чего?) категорию э/п для экспертизы, не меняя кол-ва кабелей или уменьшения пожарной нагрузки...
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Сентября 2015 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Почитал еще раз СП12, ну никак ничего нельзя поменять...
Категория всего здания меняется из-за наших помещений
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Сентября 2015 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)

Господам из ВНИИПО и ДНД об этом говорили не раз. Однако, не слышат...
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Сентября 2015 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Категория всего здания меняется из-за наших помещений

Если ваши помещения относятся к категории В4, то это не отразится на категории здания (п.6.6. СП12).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1601, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines