|
Объект 2-ой категории электроснабжения. Выбор 2-ого источника питания для 1-ой категории?
|
Количество просмотров - 11129
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Diego
|
Давайте ВЫ ПЕРЕЧИТАЕТЕ самый первый пост. Конечно я пишу абстрактно. Если к конкретной ситуации то докажите мне, что в СОУЭ не комплектуется ИБП.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
M1s4n
|
В ТУ сетевая организация обеспечивает объект по второй категории.
Вы еще почитайте пожалуйста ПУЭ 1.2.18 и поймите чем отличается вторая категория от первой электросетевая организация может обеспечивать объекты только по второй категории, первая категория делается уже на самом объекте
|
Инженер (Норильск, Россия)
|
|
|
Diego
|
электросетевая организация может обеспечивать объекты только по второй категории Может и по первой. Может и по второй. По разному бывает. Может давать столько-то и столько-то второй.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
Вы еще почитайте пожалуйста ПУЭ 1.2.18 и поймите чем отличается вторая категория от первой В чем же по ПУЭ разница? Может и по первой. Может и по второй. По разному бывает. Может давать столько-то и столько-то второй. Вот именно!!! Только слово "может" нужно заменить на "имеет возможность". Иногда такой возможности нет.
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
M1s4n
|
Может и по первой. Может и по второй. По разному бывает. Может давать столько-то и столько-то второй.
ненене, одно дело когда пишут с техусловиях на присоединение, там да, могут написать и вторую, и первую, и в соотношении, но по факту выдают всегда вторую - дают две точки с разных секций двухтрансформаторной ТП, а уже первую категорию обеспечиваешь сам установкой АВР между этими линиями уже на своем объекте
|
Инженер (Норильск, Россия)
|
|
|
M1s4n
|
В чем же по ПУЭ разница?
наличием АРВ между двумя линиями от независимых друг от друга источником питания то есть если просто пришли две линии на объект и между ними механический переключатель/секционник - это вторая категория, если между ними ставится АВР - это уже 1 категория со всеми вытекающими независимым источниками питания являются две разные секции двухтрансформаторной подстанции
|
Инженер (Норильск, Россия)
|
|
|
Asret
|
Если у энергоснабжающей организации на подстанции в РУНН нет АВР, ваш АВР из двух линий никак первую категорию не сделает
|
Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
1.2.20. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Вот в чем разница. Сколько АВРов у себя ни ставьте, а от возможных безтоковых пауз не избавитесь.
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
M1s4n
|
все процессы занимают определенное время это и ежу понятно только в случае с АВР это будут доли секунды, иногда светильник даже не моргает, а без АВР в случае второй категории перерывы в электроснабжении допустимы до часа, на период приезда оперативной бригады
|
Инженер (Норильск, Россия)
|
|
|
Asret
|
От безтоковых пауз не избавимся, вопрос в том как запитать потребители I категории (СПЗ), ставить АВР на вводе согласно СП 6.13130-2013 и комплектное ИБП СПЗ. Или ВРУ оставлять по ll категории и ставить ИБП, тогда как быть с лифтом и пожарными насосами. Ставить ИБП такой мощности нецелесообразно.
|
Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
только в случае с АВР это будут доли секунды, Да что же вы не поймете... На подстанции или на РП нет АВРа. Стоят маслянные выключатели или вообще ВНА. Все ручное!!!! Нет напряжения ни там, ни сям. Что будет "хлопать" АВР на вводе?
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
Уважаемый Volk, дайте ответ - достаточно ли АВР на вводе или нет?
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
Diego
|
но по факту выдают всегда вторую Вздор. Вот в чем разница. Сколько АВРов у себя ни ставьте, а от возможных безтоковых пауз не избавитесь. Что? Непонял. вопрос в том как запитать потребители I категории Еще раз. На вводе АВР. Для слаботочки дополнительно комплектный ИБП. И нечего тут мусолить.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Лев К
|
Да что же вы не поймете... На подстанции или на РП нет АВРа. Стоят маслянные выключатели или вообще ВНА. Все ручное!!!! Нет напряжения ни там, ни сям. Что будет "хлопать" АВР на вводе? На подстации или РП сетевики практически не ставят АВР. Они просто им не нужны. Дали потребителю два независимых ввода. Поставил он у себя АВР - 1 категория, нет АВР - 2 категория. Уважеамый Hands Piter Baxter Вы просто не учитываете один момент. Оба независимых ввода находятся под напряжением, т.е. в работе, исключение - если идут ремонтные работы. А в данной ситуации заказчик прав и не прав. Проектант обязан выполнять нормы, поэтому Диего прав: АВР + ИБП, я думаю мощность маленькая. И еще сетевая организация не имеет право указывать какая категория будет на объекте, они дают ТО ЧТО могут обеспечить. Все остальное головная боль проектировщиков. Вплоть до установки разных ЭСС, ДЭС и т.д. Так же не важно ЧТО прописано в ТУ. Проектировщик обязан соблюсти все нормы и правила.
|
Ведущий инженер (Челябинск, Россия)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
Вы просто не учитываете один момент. Оба независимых ввода находятся под напряжением Что вы понимаете под фразой "при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения". Что то мне подсказывает, что в дискуссии принимают участие проектировщики до 1 кВ. Допустим, при "кольце" из нескольких ТП один из секционников должен быть разомкнут. По низкой стороне: Да - два ввода, да - под напряжением, но от одного источника!!! Второй- вручную!!!!!!
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
|