Общеобменная вентиляция. Как рассчитать сечения воздуховодов?

Количество просмотров - 1563
(ссылка на эту тему)
Павел 44
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Сентября 2015 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как просчитать сечение водуховодов, зная напор оборудования

Мастер (Магнитогорск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Сентября 2015 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то, делается все наоборот. Сначала определяются с воздуховодами и только после этого подбирается оборудование ..

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Павел 44
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Сентября 2015 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

К сожалению оборудование уже есть у заказчика. Поэтому такая ситуация

Причем ветку надо растянуть на 25м.

Можете помочь советом ?

Мастер (Магнитогорск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Сентября 2015 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Для начала надо знать хоть какую-то информацию про оборудование (а то может быть такое что его можно применить только в качестве "мухогонялки") и что хотите получить. А "далее" будет далее ..  [доволен]

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Павел 44
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Сентября 2015 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)


Общие характеристики
Тип   Сплит-система
Исполнение внутреннего блока   Канальный

Охлаждающая способность кондиционера   36000 BTU
Рассчитан на площадь охлаждения   до 70 м²
Режимы работы   Охлаждение/Обогрев
Страна-производитель   Китай
Тип используемого фреона   R-410a
Максимальный воздушный поток   200 куб. м/час
Мощность в режиме охлаждения   10.60 кВт
Мощность в режиме обогрева   11.70 кВт
Потребляемая мощность при обогреве   3500 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении   3730 Вт
Параметры питающей сети (В/Гц/Ф)   380/50/3

Их два штуки . Помещение торговый зал.

Заказчик хочет видеть две ветки с притоком , по 25 метров и в них всего по 4 решетки

Мастер (Магнитогорск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Сентября 2015 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

... Максимальный воздушный поток   200 куб. м/час ....


Читайте описание лучше. При холодопроизводительности в 10кВт производительность по воздуху не может быть всего лишь 200 м3/час.
Она должна быть не менее чем 1600 м3/час

..  Заказчик хочет видеть две ветки с притоком , по 25 метров и в них всего по 4 решетки 


Хотеть можно много чего. Но на 25 м ветка - это фантастика и нереальность, потери будут большие. Или же это длина помещения ??

И какое-то сомнение закрадывается в слова "хочет видеть две ветки с притоком".
Если понимать что канальный кондиционер "хочется" увидеть в виде приточной установки - это еще одно заблуждение.
Возможно сделать подмес наружного воздуха и не более того. Все равно это "произведение" называть приточной установкой нельзя. Для магазина она, как минимум, должна быть отдельная и подобрана по нормам.


Кстати, Вы ничего не написали про размер помещения.


Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Павел 44
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Сентября 2015 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

прошу прощения 2000 м3/ч , помещение 200м2.

Мастер (Магнитогорск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Сентября 2015 года, 00:06
(ссылка на это сообщение)

.... помещение 200м2. ...


Получается помещение 25 х 8 метров.

Все получиться если использовать на каждый внутренний блок от 6-ти до 8-ми потолочных решеток 600х600 под армстронг. Хуже вариант - если  4-5 решеток
В зависимости от количества решеток различным будет диаметр подходящих воздуховодов.

Все получиться.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Павел 44
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Сентября 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Скажите пожалуйста , выхлоп у оборудования сечением 600х200. Если начать воздуховодом 600х200 потом 500х200 ,400х200, 300х250 и окончить 250х250 при этом врезать 6 решеток 250х250. Посоветуйте как лучше ?

А почему надо ставить именно 600х600 решетки ,а не меньше сечением

Мастер (Магнитогорск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Сентября 2015 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

.. .. почему надо ставить именно 600х600 решетки ,а не меньше сечением .. ..


Если это торговый зал, то потолки, скорее всего, будут Армстронг. А эти вент.решетки легко становятся в обрешетку потолка. Поэтому, и предложил их. В дополнение к этому - пожелание Заказчика - " .. .. как минимум решеток" Минимум - написал выше.

.. .. врезать 6 решеток 250х250 .. ..


И придет в гости к Вашему кондиционеру "красивейший белый полярный зверек Alopex lagopus из семейства псовых"  [доволен]   [привет]   [улыбка]

Если по 6 штук на сторону каждого блока - то пройдет. А так, rendez-vous со зверьком обеспечено.

Так же и с воздуховодами.
Сечение увеличивать надо. Определяйтесь с количеством решеток и дальше - посмотрим ......

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines