Светильники на металлических опорах. Какие применяются щиты индивидуальной защиты?

Количество просмотров - 1500
(ссылка на эту тему)
Дмитрий 81
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Сентября 2015 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, господа проектировщики!!! Подскажите пожалуйста какие принимаются щиты индивидуальной защиты для светильников, установленных на металлических опорах. Ведь согласно ПУЭ 6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями........Светильники запитаны от СИП.
Вопрос: Куда и какой поставить щиток на опору, может есть у кого прорисовка в dwg

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Сентября 2015 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

вешаешь щит на опору на уровне (чуть пониже/повыше) линии СИП на хомут
используешь любую коробку с DIN-рейкой с соответствующей степенью защиты от пыли и воды, на DIN-рейку вешаешь однополюсный автомат

Инженер (Норильск, Россия)
Дмитрий 81
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Сентября 2015 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

У меня заземленная нейтраль, а узо ставить в шув? ПУЭ 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.  .....или это неприменимо к наружному освещению?

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Сентября 2015 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

честно скажу - я не видел УЗО на опорах, в основном это предохранители, реже - автоматы однополюсные

Инженер (Норильск, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Сентября 2015 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Приветствую. Ознакомьтесь с "вводными щитками" ТВ1, и ТВ2. "Щитки" с предохранителями. Устанавливаются в ревизионный люк опор. Постоянные жители моих проектов по наружному освещению)

Инженер (Пенза, Россия)
Дмитрий 81
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Сентября 2015 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Питание идет СИПом

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Сентября 2015 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)


Питание идет СИПом


Извиняюсь. [грусть]. Для СИП можно рассмотреть вариант NILED, "Для защиты сети от КЗ в светильниках необходимо устанавливать в цепь фазного зарядного провода каждого светильника ограничитель мощности (ОМ). Ограничитель мощности состоит из корпуса PF под провода сечением 1,5-4мм2 и предохранителя FG 106 (сила тока 6 А) или FG 110 (сила тока 10 А)". Посмотрите каталоги с типовыми решениями Niled. Возможно и у Ensto тоже что то есть.

Инженер (Пенза, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Июля 2017 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Чаще всего видел схемы в проектах, где ставится один автомат на подстанции, с которой выходит линия освещения и на опорах в разрыв фазного провода для светильников ставятся проходные предохранители. Раньше была удачная конструкция у предохранителя ПП-1 со вставками на 6 и на 10А производства московского завода "Электропривод". Но они уже более 8 лет не производятся, хотя в проектах до сих пор они встречаются. Сегодня широко применяются проходные предохранители Тайко типа GURO-B6770 с плавкими вставками типа D01 на токи 2, 4, 6, 10 А (есть их аналог PP1) и предохранители сербской фирмы Феман типа V01 с такими же вставками, включая еще вставку на 16А. Корпуса V01 спроектированы для подключения светильника к фазной жиле СИП через прокалывающий зажим (наиболее подходящий зажим марки Симель типа EP95-13 , более старая версия его - KZEP-13).

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1306, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines