Насосное производственно-противопожарное водоснабжение. Примеры схем ВРУ с АВР?

Количество просмотров - 1191
(ссылка на эту тему)
Павел 1082
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 14 Сентября 2015 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Для проектирования такой станции есть требования:
1. Первая категория надежности электроснабжения
2. Три пожарных насоса (два -раб., один - рез.), два насоса циркуляционных (один рабочий, один рез.)
3. Станция должна работать в автоматическом режиме (значит относится к станциям автоматического пожаротушения???)
4. Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) осуществляется от панели привопожарных устройств (ППУ), которая питается от вводной панели щита НКУ с устройством АВР.
Последний пункт требований не понятен. Может быть кто-то сталкивался с такой задачей и есть примеры её реализации? Надеюсь на взаимопонимание.[улыбка]

Электрик (Тюмень, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Сентября 2015 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

1 Ставится отдельное АВР (для систем СПЗ)
2 От этого АВР подключается ППУ. Это может быть что угодно. Главное что бы все щиты СПЗ были в красных (по цвету) корпусах. И АВР из п. 1
3 Самое главное по п.1 - АВР запитывается сразу с вводных шин. До всех ком. аппаратов - рубильников, автоматов и т.д.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines