Расчёт избыточного давления перегретого резервуара. Анализ входящих величин

Количество просмотров - 1309
(ссылка на эту тему)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 15 Сентября 2015 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Имеется резервуар с метанолом V=2000 куб. м.
При расчёте величины изб. давления для резервуара с перегретым метанолом в формулу П.3.50 необходимо подставить температуру жидкой фазы - видимо это температура должна быть с учётом перегрева метанола (а не максимальная температура местности) и она должна быть больше его температуры кипения, иначе получаются отрицательные результаты.
Вопрос такой - какую "температуру жидкой фазы" для метанола следует ставить в формулу П. 3.50?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Сентября 2015 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

какую "температуру жидкой фазы" для метанола следует ставить в формулу П. 3.50?

А вы не знаете до какой температуры у вас перегрет метанол? Тогда почему вы решили, что он перегрет? Какое давление в резервуаре?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Сентября 2015 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

В данный момент идёт предварительная подготовительная работа. У технологов в данный момент нет данных по температуре перегрева и давлению.
Я хотел лишь уточнить, что если температура перегрева метанола ниже его температуры кипения (не знаю возможно ли такое), то нет возможности посчитать эффективную энергию взрыва?
Или температура перегрева всегда предполагается выше температуры кипения жидкости. Так ли это?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Сентября 2015 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

если температура перегрева метанола ниже его температуры кипения (не знаю возможно ли такое), то нет возможности посчитать эффективную энергию взрыва?
Или температура перегрева всегда предполагается выше температуры кипения жидкости. Так ли это?

Перегрев-означает нагрев выше температуры кипения, это возможно только в герметичном аппарате под давлением. Не понятно зачем перегревать метанол.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Сентября 2015 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Учту Ваше уточнение в работе.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1620, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines