Насосная этиленгликоля. Определение категории помещения по ПУЭ?

Количество просмотров - 11045
(ссылка на эту тему)
Инжи
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Сентября 2015 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте!
Прошу помощи.
Есть помещение ШхДхВ  2,2х6х2,8;  площадь 13,2 м2;  объем 36,96 м3, свободный объем 29,57 м3.
Есть емкость с этиленгликолем, объем 300 л.
Насосом этиленгликоль подается в драйкуллер (охладитель).
Категория по СП 12.13130 насчитывается на В2, но вот вопрос! какую ставить категорию по ПУЭ ? Этиленгликоль - ГЖ, то есть тогда нужна категория П-I, но может все-таки В-1б, ведь есть пары, да и объем помещения маленький.

Заранее спасибо!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Сентября 2015 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Точно чистый, не разведённый в воде? http://www.autolub.info/antifreeze/etilenglikol.shtml

Монтажник (Челябинск, Россия)
Инжи
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Сентября 2015 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

40% раствор этиленгликоля ГОСТ 19710-83

? (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Сентября 2015 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

А 40% раствор этиленгликоля это ГЖ?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Сентября 2015 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

А 40% раствор этиленгликоля это ГЖ?

40% этиленглтколь-это тосол-горючая жидкость.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Сентября 2015 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)

Мутная это тема. Но по ссылке, которую я указал, пишут:
Этиленгликоль горюч, его пары в соединениях с воздухом взрывоопасны (однако раствор этиленгликоля, содержащий 15% воды, уже не вспыхивает, а при содержании воды 40% не загорается от источника открытого огня).
Вспоминаю построенные объекты с растворами гликоля и не припоминаю, что бы там были какие-то особые меры ПБ. Все меры - только как к ядовитому веществу.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Сентября 2015 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

В 123-ФЗ нет зоны В-1б. Есть 2 зона. Так что или П-I или светильники во взрывозащищенном исполнении

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Сентября 2015 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

не припоминаю, что бы там были какие-то особые меры ПБ. .

Особые меры и не требуются, обычные меры при работе с горючей жидкостью. И ещё, поскольку растворы этиленгликоля часто используются в качестве охлаждающей  жидкости или теплоносителя, его температура может быть выше нормальной и это надо учитывать.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Сентября 2015 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

Давайте я более подробно опишу объекты. КВОУ (фильтр-теплообменник)  газовой турбины, расположенный на крыше с горючей кровлей, "сухая" градирня электростанции в отдельном здании, насосная установка в главном корпусе электростанции, сухая градирня на крыше электростанции. Все объекты с категорией особо опасные. Ни на одном вообще не было чего-то похожего на пожаротушение и даже табличек "с огнём не подходить". На тех же объектах на оборудовании маслоснабжения ("плохогорючее" синтетическое) - дополнительные, локальные системы пожаротушения.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Инжи
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Сентября 2015 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Решено было сделать так: уменьшить объем емкости до 80 л, чтобы снизить категорию до В4 и по ПУЭ поставить П-I, из-за наличия в помещении горючих жидкостей. Все-таки у этиленгликоля нижний концентрационный предел воспламенения 3,8%, а В1-б идет только с 15% и более.

Всем спасибо)

? (Санкт-Петербург, Россия)
Инжи
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Сентября 2015 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Только возник еще такой вопрос: а если заменитть этиленгликоль на пропиленгликоль? тогда вообще категории не будет по СП 12.13130 ?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Сентября 2015 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

а если заменитть этиленгликоль на пропиленгликоль? тогда вообще категории не будет по СП 12.13130 ?

Почему?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Инжи
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Сентября 2015 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Уже посмотрела, что и 40% пропиленгликоль горюч, просто хотя бы не токсичен.
Причем поступила такая информация, что сама емкость после запуска системы будет пустая, то есть весь этиленгликоль будет в трубопроводах. Вот и думаю, можно ли считать, что в случае аварии из всей системы трубопроводов, общим объемом 300 л, выйдет не более 80 л? Так как нам нужно оставить категорию не более В4.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Сентября 2015 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

можно ли считать, что в случае аварии из всей системы трубопроводов, общим объемом 300 л, выйдет не более 80 л? Так как нам нужно оставить категорию не более В4.

В4 не получится. Пролив займёт площадь более 10 кв.м, значит -В3.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Инжи
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Сентября 2015 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)


можно ли считать, что в случае аварии из всей системы трубопроводов, общим объемом 300 л, выйдет не более 80 л? Так как нам нужно оставить категорию не более В4.

В4 не получится. Пролив займёт площадь более 10 кв.м, значит -В3.


а если предусмотреть поддон площадью 10 м2 ?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 904, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Александр ЭОМ, Evdbor, Валерий 91, УЦ РЕСУРС, Мерк Иван, ИК, Gizmo zx, Ne-rylut
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines