Автоматическое пенное пожаротушение масляного закалочного бака. Методика расчёта?

Количество просмотров - 5369
(ссылка на эту тему)
Radarvs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Сентября 2015 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Задача: выполнить автоматическое пенное пожаротушение (средней кратности) масляного закалочного бака. Объем 75 м3, площадь 13,5 м2. Главный вопрос по какой методике производить расчет? Есть мнения, что необходимо делать по сп5 как расчет по площади, но какую при этом брать группу помещения(4.2 или 7). В старых проектах встречал расчет по НПБ88-расчет по объему бака.
Помогите разобраться.

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Сентября 2015 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

по какой методике производить расчет? Есть мнения, что необходимо делать по сп5 как расчет по площади, но какую при этом брать группу помещения(4.2 или 7)

Согласно примечанию 1 приложения Б СП5 получается группа 4.2

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2015 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

что за предприятие? Месторасположение? Есть разные ведомственные нормы. Если средней кратности - расход будет из производительности расставленных по карте орошения пеногенераторов (типа ГПС-600). По таблице - 4.2. Но это будет - "не менее".

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Radarvs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2015 года, 05:53
(ссылка на это сообщение)

Закалочный бак в цехе механической обработки деталей из металла различного назначения, в термическом отделении. В таблице в графе "Расход" стоит ссылка на примечание:"* Для спринклерных АУП, АУП с принудительным пуском, спринклерно-дренчерных АУП." Поэтому я сделал вывод что расчет производится только по интенсивности (т.к. у нас применяется генератор по типу ГПС-600).

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Сентября 2015 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

это то да - считается для дренчерных, это если в расчетной таблице и таблице ОД в показателях системы пожаротушения стоит графа - минимальный расход. Если оставлять только графу - расчетный. Писать цифру реальную, что получиться. И не ссылаться на СП 5.

У нас
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org377/basic/text0225.htm
принято порошком пшикать - официальные отраслевые требования.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Radarvs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2015 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Действительно в  ПОТ Р М-005-97 то же такая запись есть. Но заказчик и пожарные(контролирующие обстановку на предприятии) настаивают на пенном

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Сентября 2015 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

расчет на 2-3 ГПС-600 при давлении 0,4 МПа на генераторе - будет цифра по раствору пенообразователя и пене.
и писать, что она не менее расчетной (а заметно больше), чем по табл. СП5.
Что объясняется картой и расстановкой для равномерного накрытия.
Например при тушении насосов нефти генераторами средней кратности - именно так и делал

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Radarvs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Сентября 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)


расчет на 2-3 ГПС-600 при давлении 0,4 МПа на генераторе - будет цифра по раствору пенообразователя и пене.
и писать, что она не менее расчетной (а заметно больше), чем по табл. СП5.
Что объясняется картой и расстановкой для равномерного накрытия.
Например при тушении насосов нефти генераторами средней кратности - именно так и делал

Буду признателен если скинете пример расчета

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Radarvs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Сентября 2015 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Если все понял правильно, то получается так:
Расчет по площади ГПС-600
Защищаемая площадь 13,5 м2

Основные технические данные пеногенератора ГПС-600 У:
1.Производительность по пене- 600 л/сек.
2.Рабочее давление перед генератором-       0,4..0,6 МПа.
3.Расход 4-6%-го раствора пенообразователя- 4,8...6,0 л/сек.

Согласно СП 5.13130.2009 :
1.Группа помещения 4.2;
2.Нормативная интенсивность орошения (раствором пенообразователя) не менее I =0,17 л/(с м2 );
3.Нормативный расход (раствора пенообразователя) не менее Q = 65 л/с.

Расчет:
I = q/S = 4,8/13,5= 0,36 л/(с м2 ) > 0,17 л/(с м2 );
Вывод: достаточно одного пеногенератора.

Специалисты, дайте оценку. Я прав?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Сентября 2015 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

вот эти два действия и был мой расчет.
Экспертизу прошло. Только карту орошения приложить. что одним пеногенератором без помех все накрывается. У меня нужно было 2, т.к. с одной стороны было препятствие.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Radarvs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Октября 2015 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Возник очередной вопрос по тушению закалочного бака. Кокой фактор будет ключевым для срабатывания системы пожаротушения? В процессе закалки появляются языки пламени на поверхности.

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Октября 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

датчики пламени оптимальнее. Далее вопрос цены и зоны контроля.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Radarvs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Октября 2015 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Есть мнение пожарных, что датчик пламени будет ложные сигналы выдавать

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Октября 2015 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

на какой спектр?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Radarvs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Октября 2015 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Спектрон 601М. Извещатель представляет собой автоматическое оптоэлектронное устройство, которое предназначено для обнаружения возгораний по инфракрасному (ИК) и ультрафиолето-вому (УФ) излучениям пламени, формирования и передачи сигналов в аппаратуру технических средств оповещения, пожарной сигнализации и управления пожаротушени-ем.

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 907, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Evdbor, Валерий 91, УЦ РЕСУРС, Мерк Иван, ИК, Gizmo zx, Ne-rylut
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines