Помещение раздевалки склада. Устройство модульного пожаротушения тонкораспыленной водой?

Количество просмотров - 4882
(ссылка на эту тему)
Тема Станишевский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Сентября 2015 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Достался проект пожаротушения раздевалок складского помещения. Хочу применить модульное пожаротушение тонкораспыленной водой. Выглядит все довольно просто и заманчиво, рассчитать зону покрытия и расставить модули, но смущает п.5.4.4 СП 5.13130.2009, он гласит: Агрегатные и модульные установки ТРВ допускается использовать только в том случае, если они прошли соответствующие огневые испытания. При этом проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым применительно к конкретному защищаемому объекту или к группе однородных объектов. Методика огневых испытаний и технические условия должны быть разработаны организацией, имеющей соответствующие полномочия.
Есть ли у кого опыт подобных установок. Действительно ли без разработки спец. ТУ я не могу использовать данный тип тушения?

Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Сентября 2015 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Данный пункт исключен. Смотри изменение №1 к СП5.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2015 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

эээ. а зачем раздевалки то тушить?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Тема Станишевский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Сентября 2015 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

эээ. а зачем раздевалки то тушить?

Так как здание в целом подлежит тушению.

Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Сентября 2015 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного обо-
рудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаро-
тушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусма-
тривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за
исключением помещений, перечисленных в п. 4
чтобы раздевалка была В3 это надо постараться.
Лучше пересчитайте категорию. Если по эвакуации там вопросов нет, то зачем городить огород.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Тема Станишевский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Сентября 2015 года, 22:38
(ссылка на это сообщение)

чтобы раздевалка была В3 это надо постараться.
Лучше пересчитайте категорию. Если по эвакуации там вопросов нет, то зачем городить огород.

Здание складское, существующее, которому уже присвоена категория В3. Раве я могу пересчитать категорию для отдельных помещений?

Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Сентября 2015 года, 23:17
(ссылка на это сообщение)

В России раздевалки не категорируют.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Сентября 2015 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

Здание складское, существующее, которому уже присвоена категория В3. Раве я могу пересчитать категорию для отдельных помещений?


Здание не может быть категории В3. Это как бы азбука.

Категорируется каждое помещение по отдельности. Причем складские и производственные. К складу или производству раздевалку относите?

Вы бы еще газовое пожаротушение предложили...

? (Челябинск, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Сентября 2015 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Здание не может быть категории В3

Помещение или не категорируется или (в зависимости от того как точно назвали помещение) будет В4.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Сентября 2015 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Помещение или не категорируется или (в зависимости от того как точно назвали помещение) будет В4.

Именно. 99% вероятность В4 для раздевалки, если считать.

Но присвоение категории В3 зданию - бред.

? (Челябинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Сентября 2015 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

При необходимости защищать системой пожаротушения более 40% здания защищаются все помещения в здании кроме указанных в п. А4 СП5.13130.2009. Поэтому пожаротушение раздевалки не является бредом. Если в раздевалке может собираться более 50 человек, то имеем помещение с массовым пребыванием людей и не можем применить порошковое, аэрозольное или газовое пожаротушение. Вот и появляется тонкораспыленная вода. Все логично.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Тема Станишевский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Сентября 2015 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)


При необходимости защищать системой пожаротушения более 40% здания защищаются все помещения в здании кроме указанных в п. А4 СП5.13130.2009. Поэтому пожаротушение раздевалки не является бредом. Если в раздевалке может собираться более 50 человек, то имеем помещение с массовым пребыванием людей и не можем применить порошковое, аэрозольное или газовое пожаротушение. Вот и появляется тонкораспыленная вода. Все логично.

Спасибо за понимание) Хоть я не столь опытен, как люди отвечающие по моей теме. Но в моем случае в раздевалке собирается более 50 человек. Собственно от этого и поднял тему.

Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Сентября 2015 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

в чем логика?
При пожаре на складе система оповещения выгоняет всех из раздевалок
Эвакуационные пути обеспечивают проход.
Какую пожарную нагрузку заливать в раздевалке? Чем это поможет? Более того, вода снизит видимость и затруднит эвакуацию.
Если в склад ведет открытый проем, хотя там должен быть тамбур, то делают водяную завесу.
Оповещение в туалете и душе, раздевалке тут более обосновано, чем заливание шкафчиков водой.

Тушение массового пребывания в раздевалке, извините, притянуто "за уши".
п. А4 читается обычно - зачем городить дополнительные сущности.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Сентября 2015 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

А по изначальному вопросу - ТРВ можно и без СТУ ставить, как указал Dizel 2012

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Сентября 2015 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

Написано в нормах, надо выполнять. Потом погибнет в раздевалке уснувший привлекут к уголовной ответственности

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 935, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Александр ЭОМ, Evdbor, Валерий 91, УЦ РЕСУРС, Мерк Иван, ИК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines