Заводка кабеля во взрывозащищенные соединительные коробки. Нормативные требования

Количество просмотров - 5742
(ссылка на эту тему)
Evklid
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Сентября 2015 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Наблюдаю за электромонтажем на предприятии. Удивлен тем что при заводке кабеля во взрывозащищенные соединительные коробки (кабель в металлорукаве), термоусадку одевают прямо на кабельный ввод, а не обжимают ею кабель. Хотя насколько мне известно кабельные ввода должны быть разборными. Подскажите пожалуйста в каком регламенте можно найти точную информацию.

? (Стерлитамак, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Сентября 2015 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста в каком регламенте можно найти точную информацию.
Есть тех регламент о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах с перечнем НТД.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Evklid
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Сентября 2015 года, 05:07
(ссылка на это сообщение)


Подскажите пожалуйста в каком регламенте можно найти точную информацию.
Есть тех регламент о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах с перечнем НТД.

Спасибо поищу, хотя если ссылочку дадите был бы очень признателен

? (Стерлитамак, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Сентября 2015 года, 06:50
(ссылка на это сообщение)

 
* ТР ТС 012-2011.pdf
(278.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 593]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Сентября 2015 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ГОСТ 31610.0-2012
16 глава.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Evklid
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Сентября 2015 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо. В принципе ГОСТ 31610.0-2012 в главе 16.3 сказано "Кабельные вводы должны конструироваться и устанавливаться таким образом, чтобы они не изменяли специфические параметры вида взрывозащиты электрооборудования, на котором они монтируются в соответствии с предписанием руководства по эксплуатации", что явно соответствует. Рассчитывал увидеть конкретно слова "Кабельные ввода должны оставаться разборными", но в принципе понятно, что усаженная поверх кабельнного ввода термоусадка заставляет доказывать, что параметры вида взрывозащиты сохранены. Однако, если есть еще есть какие-либо нормативные документы на данную тему, прошу поделиться.

? (Стерлитамак, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Сентября 2015 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Рассчитывал увидеть конкретно слова "Кабельные ввода должны оставаться разборными"

Посмотрите дальше.
Там как раз есть обратные фразы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 901, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Александр ЭОМ, Evdbor, Валерий 91, УЦ РЕСУРС, Мерк Иван, ИК, Gizmo zx, Ne-rylut
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines