Естественная вентиляция в многоэтажном доме. Опрокидывание естественной вентиляции

Количество просмотров - 2386
(ссылка на эту тему)
Alex lob
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Сентября 2015 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, устранить проблему.

Когда резко наступает жара – опрокидывается вентиляция на всем нашем стояке, с первого по девятый этаж. Мы начинаем ловить запахи с тех квартир, у которых включена  принудительная вентиляция – сигаретный дым, жарка, парка и прочие прелести.

Дом – гостинка, 9 этажей. Между ванной и кухней находится вентиляционная шахта с отлитыми в железобетонной стене 18-тью индивидуальными каналами (по 2 на каждую квартиру – санузел и кухня), диаметром по 120 мм.

Все 18 каналов выходят на технический этаж, где они совмещаются в один коротенький воздуховод (фото прилагаю) в форме печки.
WP_20150919_17_40_59_Pro.jpg
 
* WP_20150919_17_40_59_Pro.jpg
(273.05 Кб, 2592x1456)  [скачать]  [загрузок: 288]

На крыше стоит дефлектор.
WP_20150919_17_42_28_Pro.jpg
 
* WP_20150919_17_42_28_Pro.jpg
(363 Кб, 2592x1456)  [скачать]  [загрузок: 284]

Рядом с дефлектором находится строение лифтового отделения.

Первое что приходит на ум – купить рулон минеральной ваты и утеплить воздуховод на техническом этаже и тот кусочек, что выходит на крыше.
Это может хоть как-то помочь?

Цвет дефлектора играет роль? Он поржавел немного, нагревается на солнце. Может его покрасить какой светоотражающей краской?

Буду рад любым советам.

ПС. Все вентиляционные каналы чистили гирей с ершиком, для этого на техническом этаже был сделан ревизионный проем.
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Октября 2015 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Рядом с дефлектором находится строение лифтового отделения.

оно создает ветровую тень
Первое что приходит на ум – купить рулон минеральной ваты и утеплить воздуховод на техническом этаже и тот кусочек, что выходит на крыше.
Это может хоть как-то помочь?

Нет не поможет. У Вас же проблемы летом
Цвет дефлектора играет роль? Он поржавел немного, нагревается на солнце. Может его покрасить какой светоотражающей краской?

Сущ. роль играет ветер


Инженер (Гродно, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Октября 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Lesandro хотел сказать, что надо поднять дефлектор, чтобы низ его был выше крыши машинного помещения лифтов.

Утепление поможет избежать конденсации влаги зимой внутри воздуховода и всего-то.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Октября 2015 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! А у меня в новостройке похожая ситуация. Кирпичная свечка 18 этажная. Сейчас заканчиваю ремонт, я на 2ом этаже. На 1ом живут люди. Думаю идет от них. Во время трапезы, утром, в обед и вечером, в моей квартире такие запахи еды, как будто её у меня готовят. В квартире 2 вент.шахты, как я  понимаю, 1-ванная, и 2-кухня. В чем может быть проблема. И исправит ли дело вытяжка (в выключенном состоянии), когда мы её установим.

Инженер (Пенза, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Октября 2015 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

скорее всего они поставили мощную вытяжку и воздух частично попадает к вам в квартиру. Вытяжку выбирайте с обратным клапаном, который не пустит воздух к вам.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Октября 2015 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)


скорее всего они поставили мощную вытяжку и воздух частично попадает к вам в квартиру. Вытяжку выбирайте с обратным клапаном, который не пустит воздух к вам.
Спасибо! Не знал что такие вытяжки бывают. Да, думаю это поможет!

А бывают ли вент-решетки с обратным клапаном и помогут ли они в случае, если курящий сосед в туалете поставил вытяжной вентилятор (старый дом-сталинка), а у меня только решетка, и весь аромат сигарет летит ко мне в сан. узел (P.S. это уже у родственников в квартире))?

Инженер (Пенза, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Октября 2015 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

бывают, но сомневаюсь что это есть в розничной торговле.
Обратный клапан (лепестковый в вашем случае подойдет) - выглядит как крылья бабочки, которые от воздуха раскрываются и перекрывают сечение воздуховода.
По вент.фирмам найдете и для прямоугольных сечений, но для каналов с естественной тягой они не очень подходят - если тяга слабая из квартиры могут не открыться и не закрыться по той же причине при опрокидывании тяги, поэтому их используют только если есть вентиляторы.
3332.jpg
 
* 3332.jpg
(6.24 Кб, 300x300)  [скачать]  [загрузок: 234]
klapany_obratnye_tipa_kov_350_auto_jpg.jpg
 
* klapany_obratnye_tipa_kov_350_auto_jpg.jpg
(49.4 Кб, 350x350)  [скачать]  [загрузок: 230]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Октября 2015 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)


если тяга слабая из вкартиры могут не открыться и не закрыться по той же причине.

Ну и ещё смотря кто на троне сидит! [улыбка] Спасибо!

Инженер (Пенза, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Октября 2015 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Не без того [улыбка]
Принцип действия вы поняли [подмигиваю] а дальше полет фантазии [улыбка]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Октября 2015 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

..... бывают ли вент-решетки с обратным клапаном и помогут ли они в случае, если курящий сосед в туалете поставил вытяжной вентилятор ...


Не поможет обратный клапан лишиться такого счастья как "вкушать ароматы сигар и становиться их ценителем ... "

А самое главное, Вы уверены что эти ароматы распространяются по каналам ВЕ ?? 99% это все распространяется через щели в стенах. Особенно в местах прохода коммуникаций.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Октября 2015 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Да уверен! Раньше не было такого, когда у них не было вентилятора. А когда поставили-прёт напрямую. Мне вообще кажется что вент. решетки у нас с ними напротив друг друга расположены, на одной оси! И поэтому выдувает напрямую.

Инженер (Пенза, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Октября 2015 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

.... решетки у нас с ними напротив друг друга расположены, на одной оси! И поэтому выдувает напрямую. ....


Чтобы убедиться что запахи попадают через решетку заклейте свою дня на 2-3.

По крайней мере, или исключите этот вариант или подтвердите его ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Дм. Карпачёв
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Ноября 2015 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)


.... решетки у нас с ними напротив друг друга расположены, на одной оси! И поэтому выдувает напрямую. ....


Чтобы убедиться что запахи попадают через решетку заклейте свою дня на 2-3.

По крайней мере, или исключите этот вариант или подтвердите его ...

да, хорошая мысль, тк чаще после ремонта не верного запахи идут через щели и трещины(

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Murad555
Вчера в 16:54

автор: ИК
Вчера в 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 904, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Александр ЭОМ, Evdbor, Валерий 91, УЦ РЕСУРС, Мерк Иван, ИК, Gizmo zx, Ne-rylut
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines