ВРУ с крестом и ВРУ с секционным выключателем. Плюсы и минусы ВРУ

Количество просмотров - 10596
(ссылка на эту тему)
Doctor Che
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Сентября 2015 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Собственно вопрос:
Какие есть плюсы и минусы ВРУ с крестом и ВРУ с секционным выключателем при II категории электроснабжения?

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Сентября 2015 года, 22:51
(ссылка на это сообщение)

Схема "с крестом", в отличие от схемы с СВ, позволяет питать каждую секцию с любого из вводов. Актуально, наверное, там, где потребители одной из секций всегда имеют высокий приоритет в энергоснабжении. Но такую схему сложнее подвести под АВР, так как перекидные рубильники в этом случае придется заменить на 4 автоматических выключателя с приводами. Да еще и логика работы у такой схемы АВР не самая простая. И блокировка выключателей в том же духе: нельзя допустить, чтобы они случайно оба ввода запараллелили.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Сентября 2015 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Схема крест позволяет ставить секционные аппараты по номинальному току секции и не завышать номинал.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Doctor Che
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Сентября 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

А на сколько большой выигрыш по цене получается при соединении крестом?

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Сентября 2015 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

А на сколько большой выигрыш по цене получается при соединении крестом?

Не знаю.
Думаю наибольшую экономию можно осуществить при выборе производителя оборудования, а не схемы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Сентября 2015 года, 00:30
(ссылка на это сообщение)

А на сколько большой выигрыш по цене получается при соединении крестом?

Я так думаю, что цена не является определяющим фактором при выборе между этими двумя вариантами.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Сентября 2015 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Схема крест позволяет ставить секционные аппараты по номинальному току секции и не завышать номинал.

Поддерживаю. Схему с секционником не согласуют сети и не пропустит экспертиза, ибо нет ограничения мощности.

? (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Сентября 2015 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

ибо нет ограничения мощности

Вы ошибаетесь.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Сентября 2015 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

При равномерной нагрузке по секциям номиналы вводных автоматов будут завышены в два раза. Соответственно, мгновенное потребление возможно в два раза больше заявленного.

? (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Сентября 2015 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Жду от вас заключение экспертизы/сетей по невозможности применения данной схемы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Сентября 2015 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Сами же пишите
и не завышать номинал.

А сейчас упираетесь. Применять схему с секционником можно. Но самый большой минус см. выше. Обычно в грамотно составленных ТУ пишут, что проектом необходимо предусмотреть мероприятия по ограничению потребляемой мощности сверх установленной.

? (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Сентября 2015 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Когда вы говорите о невозможности применения данной схемы или ее огромных минусах вы сильно грешите против истины.
Ограничение мощности - это какие-то общие и очевидные и бесполезные фразы. В ТУ чаще всего задается требуемая схема.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Сентября 2015 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Ограничение мощности - это какие-то общие и очевидные и бесполезные фразы.

Ну если трансформаторы резиновые, тогда да.
В ТУ чаще всего задается требуемая схема.

Как раз схему, сечение кабелей и т.д. "отдают" на усмотрение проектировщика.

? (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Сентября 2015 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Как раз схему, сечение кабелей и т.д. "отдают" на усмотрение проектировщика.

Вы хоть добавляйте когда пишите, что вам так кажется. Или вы никогда не встречали подобного в своей практике.
Ну если трансформаторы резиновые, тогда да.

С таким же успехом можно писать о том, что необходимо защитить все кабельные линии от коротких замыканий. И не забыть проверить их по длительнодопустимому току.
* ТЗ с крестом.pdf
(227.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 804]
* ТЗ с АВР.pdf
(142.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 420]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Сентября 2015 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Если бы было так очевидно, не создавались бы такие темы. Еще пример http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=115531  

? (Воронеж, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 998, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines