Гостиница. Требование об обязательном резервировании горячего водоснабжения?

Количество просмотров - 2088
(ссылка на эту тему)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Сентября 2015 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня!
Подскажите, где прочитать или найти ссылку на требование об обязательном резервировании горячего водоснабжения для гостиниц? ТКП, Санпин?
Очень срочно надо, так как вроде и надо резервировать, но где написано найти не могу... и весь объем резервировать, на максимальный часовой что ли? или на средний часовой расход ...

Инженер (Минск, Беларусь)
Ja Khve
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Сентября 2015 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

нагуглилось "Приказ Министерства культуры РФ от 3 декабря 2012 г. № 1488 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями"
Видимо какие-то международные требования, для зачисления звездочек гостиницам.. больше увы, ничего сказать точно не могу, только предположения.

Главный специалист ВК (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Сентября 2015 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Вот мне наши технологи подкинули
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 декабря 2014 г. N 110

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ГОСТИНИЦ И ДРУГИХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 18 АВГУСТА 2009 Г. N 93
"28. В средствах размещения должен быть оборудован резервный источник горячего водоснабжения."
Осталось понять один ли это бойлер работающий на среднечасовой расход или на максимально часовой или в каждом номере ставить малые водонагреватели....)))


Инженер (Минск, Беларусь)
Ja Khve
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Сентября 2015 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Министерство здравоохранения умеет "понятно" расписывать свои требования/пожелания=)
"Должен быть оборудован" (с) ну поставь какой нибудь) если спросят, то условия выполнил, он есть!)
Вроде как лучше в каждом номере (если в гостинице на момент отключения горячей воды 3 номера только есть, то вроде как экономия; не надо думать, на среднечасовой/максимальный часовой/секундный расход подбирать общий резерв)

Главный специалист ВК (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Сентября 2015 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

нормальное решение поставить по водонагревателю в каждый номер. резерв конечно не 100% но помыть руки и принять легкий душ можно. так на гостишку вышло 250 квт. а если поставить в номер каждый то всего 45-50 квт.в пункте общепита свой нагреватель, так что все норм наверно... а если еще встроенный СПА на первых этажах? там тоже городить нагреватели?

Инженер (Минск, Беларусь)
Ja Khve
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Сентября 2015 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)


на если еще встроенный СПА на первых этажах? там тоже городить нагреватели?

а заказчик, случайно, не знает, что ему нужно?.. ГИП, технологи (хотя последние понятно, сами не знают))

Главный специалист ВК (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Сентября 2015 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

да нет тут дело не в заказчике или ТХ в том что требуют нормы...  это ж все на экспертизу, а как у нас принято - "строительство уже ведется ударными темпами"((((
и еще момент, если ставится большой резервный водонагреватель на среднйи часовой расход, то он наверно будет стоять же в ИТП, следовательно его в раздел ТМ? почему тогда ТМ-щики про это не знают ничего?

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1451, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines