Проект временного электроснабжения строительной площадки. Как заземлить кран и бытовки?

Количество просмотров - 46917
(ссылка на эту тему)
Дмитрий Маров
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 26 Февраля 2009 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо товарищ Майор за очень ценное замечание! Как раз в следующем проекте по временному электроснабжению строительной площадки (который мне нужно разработать) питание будет выполнено от ТП, и Ваши уточнения будут очень кстати. А предыдущий был от дизель-генератора, поэтому заземление было первичным = 4 Ом (система ТN-C-S).
Если будут ещё какие-нибудь дополнения по поводу заземления - приму с удовольствием (у меня очень мало опыта), пишите!
С уважением, Дмитрий.

Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 26 Февраля 2009 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Успехов, коллега! Только если мне не изменяет память (где-то попадалось на глаза), сопротивление контура для передвижных дизель-электростанций должно быть не более 10 Ом.Может у кого-то есть первоисточник на эту тему?
Дмитрий Маров
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 27 Февраля 2009 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Если что-то ещё узнаю - сообщю!

Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
Энергетик 72
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 15 Апреля 2009 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги проектировщики.
Набрел на сайт,очень полезностей много,подробностей.
Ввиде ответа могу сказать следующее проектировал питание АТС с тремя вводами два от разных ТП третий от ДГА-500 кВт.В Ростехнадзоре сделали замечание по поводу устройстваконтура заземления ДГА:
1.Контур должен быть отдельно от контура здания АТС(имеем в наличии 3 контура)
2.Контур заземления должен быть не более 4 Ом( задавал впрос-получил ответ читайте ПУЭ)
Так что мне кажется просто кто то умеет по своему трактовать ПУЭ.

Главный энергетик (Тюмень, Россия)
Дмитрий Маров
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 16 Апреля 2009 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Вот ещё одно дополнение к этой теме:
Заземление крановых путей (для башенного крана), кроме того, что монтируется с двух сторон (местах),  должно быть не более 4 Ом (я в проекте указал не совсем правильно, а имено R≤10 Ом, а нужно R≤4 Ом) - узнал позже, когда изучал электробезопасность по башенным кранам. Так-что прошу прощение, если что не так [подмигиваю]

Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Апреля 2009 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Энергетику 72:
В Ростехнадзоре сделали замечание по поводу устройстваконтура заземления ДГА:
1.Контур должен быть отдельно от контура здания АТС(имеем в наличии 3 контура)
2.Контур заземления должен быть не более 4 Ом( задавал впрос-получил ответ читайте ПУЭ)
Так что мне кажется просто кто то умеет по своему трактовать ПУЭ.

Просто есть различия в заземлении передвижных электроустановок (в том числе и ДГА) и стационарных электроустановок. Поэтому и требуемые значения сопротивлений разные для стройплощадок и стационарного оборудования.

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 02 Марта 2015 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий Маров
Понимаю что тема старая, но есть уточнения по приложенному проекту для тех кто будет пользоваться.
1. "Однолинейная схема электроснабжения вагона-бытовки. Ввод кабеля через трубостойку" -питающий кабель пяти жильный, а у Вас пропала жила PE.
2. Для электроснабжения башенного крана "Однолинейная расчётная схема ГРЩ строительной площадки" используется АВВГ 4х70, хотя по схеме забираете 5х70. Если всё же Вы используете 4х70, то система заземления будет TN-C-S, а здесь важно помнить, что использовать систему TN-C ниже системы TN-S запрещено. И то же самое  с постами обогрева бетона.


Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 20 Октября 2015 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Посоветовал бы всем начать с ИСХОДНИКОВ перед тем как проектировать ЛАЖУ!
1. Задание на подключение электрооборудования (включает в себя перечень силового электрооборудования и места их расположения на планах).
Из раздела ПОС сводный план сетей, строительный генеральный план (подготовительный или основной период); из ППР таблица нагрузок на летний период и зимний период,), описание технологии электрообогрева.
2. Разрешение на использование электроэнергии в целях нагрева.
3. Технические условия на электроснабжение согласованных с РЭС.
4. Задание на проектирование.
5. Паспорта оборудования

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 20 Октября 2015 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

п.2 должен быть на любой площадке круглогодично т.к. летний период это горячее водоснабжение, осенне-зимний это горячее водоснабжение , отопление бытовок, электроподогрев бетона.

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 856, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines