Сообщение #1 : 22 Сентября 2015 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Ситуация такая. Наружное освещение поликлиники. 4 опоры СЦ-0,8-10-1. Кабельная подводка. Кабель трехжильный (L, N, PE). Всегда заземлял первую и крайнюю опоры по типовой серии 3.407-450, лист ЭС 01, тип 6. (тырь 5 метров в землю) Экспертиза не предиралась.

Сейчас написала замечание "Обосновать необходимость выполнения заземляющего устройства на последней опоре. Выполнить заземление опор с учетом кабельной сети".

Почему именно  последней опоры? Или достаточно просто посадить все металлические части опоры на PE кабеля, а штыри убрать?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Сентября 2015 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Думаю ПУЭ должно дать исчерпывающий ответ.
Изучите главу 1.7.
2.3.71-75
2.4.38-49
6.1.38-49
Все это должно создать представление о выполнении ЗУ.

Ну и само собой ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Тут можно найти как минимум актуальные требования к материалам и сечениям элементов ЗУ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Сентября 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю, что PE светильника соединяем с PE питающего кабеля. Сюда же арматуру опоры. А вот штырь нужен или нет? Я так понимаю, разные эксперты по разному к этому относятся.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Сентября 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

А вот штырь нужен или нет?

Материалы изучили?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Сентября 2015 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

В процессе. Вот только срок сдачи никто не отменял.(( И есть еще другие вопросы, на которые нужно ответить. И хоть я на них и знаю ответы, но они тоже требуют времени.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Сентября 2015 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

В процессе.

Суть в том, что каждое решение должно быть осмысленным и опираться на требования нтд.
Если не найдете требование выполнять ЗУ для осветительной опоры то и делать его не надо.
Если найдете то приведите пункт эксперту.
Ваш типовой проект идет на ВЛ. Я так понял у вас КЛ в земле.
И выполнен он в 87 году. В нем не учтены требования ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Октября 2015 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (РЕN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
6.1.46. При установке осветительных приборов наружного освещения на железобетонных и металлических опорах электрифицированного городского транспорта в сетях с изолированной нейтралью осветительные приборы и опоры заземлять не допускается, в сетях с заземленной нейтралью осветительные приборы и опоры должны быть подсоединены к РЕN проводнику линии.
…..
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Октября 2015 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите на форуме тему. Заземление и молниезащита опор освещения. Требования к выполнению?

Инженер (Омск, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Октября 2015 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Кабель трехжильный (L, N, PE). Всегда заземлял первую и крайнюю опоры

Обосновать необходимость выполнения заземляющего устройства на последней опоре.

Почему именно  последней опоры?

Потому, что у вас в наличии обычная групповая линия освещения, пусть и наружняя. Система  TN-C-S предусматривает только рекомендации по повторному заземлению по ходу распределения мощности. Поэтому, логичнее выполнять повторное заземление, допустим в центре линии. 

? (Воронеж, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 927, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Александр ЭОМ, Evdbor, Валерий 91, УЦ РЕСУРС, Мерк Иван, ИК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines