beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22226
  • Всего тем - 31126
  • Всего сообщений - 288598
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Палата интенсивной терапии. Установка источника бесперебойного питания?

Количество просмотров - 1564
(ссылка на эту тему)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Сентября 2015 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Для палаты интенсивной терапии необходим ИБП для питания разделительного трансформатора. Поставил его в самом помещении вместе с трансформатором и щитом питания потребителей в палате. Эксперт рекомендует вынести в коридор, но в тоже самое время необходимо выполнить пункт 7.7.1.3.7 СП 158.13330.2014 по оповещению персонала о работе системы дополнительного автономного источника электроснабжения.
Вот вынесу я его в коридор, а кто увидит или услышит там, что он пищит там и сигнализирует? Там ведь нет постоянно контролирующего персонала.
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Сентября 2015 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

как вариант можно продублировать сигналы (как свет так и звук) туда куда нужно

а можно ли выносить такое оборудование на эвакуационные пути (коридор)?

Инженер (Норильск, Россия)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Сентября 2015 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

D rjhb
а можно ли выносить такое оборудование на эвакуационные пути (коридор)?

в коридоре в нише
как вариант можно продублировать сигналы (как свет так и звук) туда куда нужно


Обычный ИБП вряд ли это позволит. Может кто знает о таком  с выводм звука и света.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Сентября 2015 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

А трансформатор в палату ставить это нормально?
Может все это барахло в отдельное помещение вынести?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Сентября 2015 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

А трансформатор в палату ставить это нормально?
Может все это барахло в отдельное помещение вынести?

мне нужно постоянное присутствие
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Сентября 2015 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

мне нужно постоянное присутствие

Рядом с трансформатором?
Пациентов?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Сентября 2015 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)


мне нужно постоянное присутствие

Рядом с трансформатором?
Пациентов?


пункт 7.7.1.3.7 158.13330.2014  Для оповещения медицинского персонала операционных отделений, отделений интенсивной терапии и реанимации о работе от системы дополнительного автономного источника электроснабжения с ограниченным запасом времени (ИБП) должны быть предусмотрены оперативная громкоговорящая связь с диспетчерским пунктом или сигнализация о состоянии основных и аварийного источников питания, которая должна быть установлена так, чтобы она находилась под постоянным контролем медицинского персонала.
Необходимое число и конкретные места установки устройств контроля определяют технологическим заданием.

Как это реализовать? Если все выносить в коридор, может никто и не увидит.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Сентября 2015 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Необходимое число и конкретные места установки устройств контроля определяют технологическим заданием.

Ну, а что в ТЗ?
Что-то про необходимость установки трансформатора рядом с пациентами я тут ничего не вижу.
Что такое громкоговорящая связь мне не понятно.
Обычный ИБП вряд ли это позволит.

Схему то смотрели?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Октября 2015 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

пункт 7.7.1.3.7 СП 158.13330.2014 не говорит, что место размещения ИБП должно быть: в палате, в зоне видимости персонала, в зоне слышимости пищалки...
Там только волшебное слово "СИГНАЛИЗАЦИЯ"...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Октября 2015 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Большинства ибп позволяют подключать внешнюю панель мониторинга, конкретно по вашему ибп можете проконсультироваться с разработчиком

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Октября 2015 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Разделительный трансформатор также можно вынести в коридор, а в операционную или на пост дежурной медсестры вынести мониторинг с помощью подобного оборудования. http://www.poligonspb.ru/catalog/med-oborudovanie/post-pdk-02/pdks/

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 943, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Госсть, doctorRaz, Александр ЭОМ, Evdbor, Валерий 91, УЦ РЕСУРС, Мерк Иван, ИК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines