Продольный профиль трассы ВЛ-0,4 кВ. Как рассчитать максимальный провис провода в пролёте?

Количество просмотров - 2253
(ссылка на эту тему)
Manya 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Сентября 2015 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане,подскажите, пожалуйста. Требуется построить продольный профиль трассы ВЛ-0,4кВ на ж/б опорах СИП 2 3х35+1х50 для согласования. Вопрос в следующем как рассчитать максимальный провис провода в пролете. Так как опоры на разной высоте, то центр тяжести провода смещается.Как же узнать где этот центр тяжести и величину провиса провода?

P.S. Всем известная формула расчета габарита при пересечении в этом случае не годится так я не знаю в каком месте максимальный провис (фото в приложении).
Для Маши0001.jpg
 
* Для Маши0001.jpg
(1114.9 Кб, 7032x4986)  [скачать]  [загрузок: 506]

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Сентября 2015 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Из Крюкова "Конструкции и механический расчет ЛЭП"
абыр.JPG
 
* абыр.JPG
(96.65 Кб, 542x982)  [скачать]  [загрузок: 407]
Manya 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Сентября 2015 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

а попроще что то есть?это все математическое решение,что то ближе к практике...мне ничего не понять, где взять это напряжение в проводе и удельную нагрузку?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Сентября 2015 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

а попроще что то есть?

Проще считать центр тяжести в середине пролета и габаритный пролет определять графически на профиле.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Сентября 2015 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

а попроще что то есть?

https://www.proektant.org/index.php/topic,33724.msg184506;topicseen#new
там приложен РУМ 10-1997 Расчет пересечений 6-35 кВ с препятствиями стр. 17 приложенного РУМ !!! (ПРИМЕР 4)

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Manya 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Сентября 2015 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

видимо я очень тормоз))не сложно ли вам подсказать,что за величина 4.48 и какая из величин отвечает за расстояние на котором находится максимальный провис провода?+20,5 я так понимаю наивысшая отметка опоры?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Сентября 2015 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

что за величина 4.48
из ПРИМЕРА №3 величина. К ПРИМЕРУ №4 не имеет отношения.


какая из величин отвечает за расстояние на котором находится максимальный провис провода?
  Половина длины эквивалентного пролета (середина) l экв = есть расстояние от опоры до точки максимального провиса провода.

+20,5 я так понимаю наивысшая отметка опоры?
ДА, так точно - изображена на РИС. №3 в левом верхнем углу - у верха опоры.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 922, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Александр ЭОМ, Evdbor, Валерий 91, УЦ РЕСУРС, Мерк Иван, ИК, Gizmo zx, Ne-rylut
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines