Подвес кабеля СИП-3. Как определить силу натяжения провода?

Количество просмотров - 2382
(ссылка на эту тему)
Romzacultra
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Сентября 2015 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

В проекте дано напряжение в проводе в МПа, подскажите как отсюда узнать силу натяжения?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Сентября 2015 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Вы чем вообще занимаетесь и к чему вам информация подобного толка?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Romzacultra
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Сентября 2015 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Нужно это для подвеса кабеля сип-3! В проекте даны 2 величины: стрела провеса провода и напряжение в проводе. Как я понимаю мне нужна сила натяжения в Ньютонах, которую я буду видеть при натяжении кабеля на динамометре! как ее вычислить если есть только эти 2 величины? Или может я в чем то ошибаюсь?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Сентября 2015 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Паскаль равен давлению, вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр:

1 Па = 1 Н·м−2.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Romzacultra
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Сентября 2015 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

При температуре воздуха 15 градусов (что в моем случае) натяжение составляет 14.45 МПа, если это перевести, то получается 14450 кН на кв.метр? но это же невозможно
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Сентября 2015 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Вы в разрядности ошиблись.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Сентября 2015 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

А не, перепутал. Все верно.
14.45 мегапаскаль = 14450 килоньютон на кв. метр

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Romzacultra
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Сентября 2015 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Но такое же невозможно?
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Сентября 2015 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Но такое же невозможно?

Может так возможно? 70 мм2 /1000000 мм2 * 14450 кН·м−2 = 1,0115 кН

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Romzacultra
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Сентября 2015 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)


Но такое же невозможно?

Может так возможно? 70 мм2 /1000000 мм2 * 14450 кН·м−2 = 1,0115 кН
Если не сложно можете объяснить что это за числа? Заранее благодарен!
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Сентября 2015 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Как я понимаю мне нужна сила натяжения в Ньютонах, которую я буду видеть при натяжении кабеля на динамометре!

сечение Вашего СИП-3 ( 1 жила 70 мм2 например) переводим в м2 (разделив на 1 млн мм2) и умножаем на кН·м−2:  
м2*кН/м2 = кН

Вместо 70 подставьте сечение Вашего проводника

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 909, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Александр ЭОМ, Evdbor, Валерий 91, УЦ РЕСУРС, Мерк Иван, ИК, Gizmo zx, Ne-rylut
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines